TGA 规划者的困难,地暖供水温度 + 污水通风

  • Erstellt am 2022-07-15 10:22:47

Pacmansh

2022-10-07 11:13:18
  • #1

当然,我这里的信息也不完整。目前我只知道订购了一台VaillantArotherm分体式VWl 75/5 AS,配备uniTower VWL 78/5 IS。看看什么时候能交货。我认为如果看目前的进度,开发商大概会在二月或三月完成。但我还看不到热泵那时就已经到货。估计是两三周前才下的订单。

是这样。他们大概觉得这是轻松赚的钱。项目总共有15个住宅单元,软件一跑就完成了。但规划中确实有很多方面做得很糟糕。很多问题都解决了,也忍受了一些难处,不过至少施工队目前给人印象不错。我还没和卫生间装修那边接触过,也许他们那边也请了不错的人手。

我又仔细研究了一下规范,现在相当确定更低的室外温度应该被利用。就针对TGA规划师的论证来说,这无疑是个很好的切入点。我还要对开发商解释,为什么我这么多麻烦,几乎质疑TGA规划师的每个决定。这自然会带来额外工作量,他们很愿意把这部分费用转嫁给我。如果我说规划工作是基于过时的规范进行的,那我应该有充分理由,保证这额外的规划费用不会由我来承担。
 

RotorMotor

2022-10-07 11:18:02
  • #2
如果设计师为 -16 设计液压系统,这对你来说显然比 -11 要好得多。
所以可能你这样做反而会带来更糟的结果。

我也看不到继续与 TGA 讨论的太大好处。要么你自己做,要么交给外部做,要么接受平均的解决方案。;)
 

Pacmansh

2022-10-07 12:06:43
  • #3
讨论大部分也会在星期一结束。因为那时要讨论计划。自己做或外包遗憾的是不再可行了。我已经接受了一个平均的解决方案。



是这样吗?我原以为这样可以选择稍低的计划供回水温度,房间之间的比例可能也会更好。我也可以想象,长的采暖回路可能会有所减少。

你的意思是,用-11计算会更糟,因为这可能会使必要的铺设间距增加?
 

OWLer

2022-10-09 18:36:51
  • #4
-11 或 -16 实际上在铺设间距上不应该有很大的区别。因此你现在没有其他选择,只能坚持下去。

只有热泵绝对不应大于7kW,按照你在 -16°C 时的采暖负荷。这里本来可以通过优化到5kW热泵来调整。
 

Pacmansh

2022-10-11 10:03:03
  • #5
7千瓦的热泵目前正在计划中。我不认为团队能够将其优化到5千瓦。最终,设计师必须为达到所需的温度负责,而他肯定不想承担这个责任。我也认为房子本身不支持这么做。

这个时间基本上合适,尽管过程有些荒谬。我准备了多个议题,每当提问时,设计师都会卡壳,不知道如何回答,不得不寻找数据,而这些数据也只能经过大量讨论才能解释清楚。实际上,几乎每次回答都是“软件就是这么计算的,我也不知道这是从哪里来的”。如果我是他们,早就羞愧得钻进地缝里了,现在也能理解他们为何这么抗拒交出计划。这一切对我帮助并不大,但至少让我感觉不错,而且因为我能够指出多个错误,我也有充分的理由反驳开发商不能向我收取额外的设计费用。至于使用哪种标准外部温度,也没有得到答案。我提到了标准,设计师说“我们在软件里只输入邮政编码,数值是无法更改的”。接下来会如何发展,我们且拭目以待。

最重要的一点是,我发现主卫的淋浴区并未被作为采暖面积利用。我们有一个9.5平方米的卫生间,其中6.1平方米被用作采暖面积(不包括淋浴和浴缸)。现在淋浴区也将被作为采暖面积,这为我们带来约1.6平方米,即约25%的采暖面积增加。其他房间的地板采用的是实木地板而非乙烯基地板,这也将被更改。

其他问题是,她只计算了22°或24°的浴室温度(“23°是个怪数字”),而且铺设间距只能以5厘米为步长调整(“在带凸点的系统中别无他法”)。虽然23这个数字是质数,我倒不觉得有什么问题,而且我们根本没有使用带凸点系统,而是钉板系统,这里也还有优化空间。

结论是:将会重新做一个新的设计计划,我现在更有希望他们能做到平均设计水平的3+而不是4-。我们拭目以待。
 

face26

2022-10-11 10:13:36
  • #6
是的,现实来看你不可能做到“最优”规划。缺少合适的合作伙伴和你对其的影响力。这也不是单独的分配。
但考虑到情况,你已经比许多处于相同状况的人进步了很多。你可以优化,剩下的10%对整体影响不大。
我没重新看过整个讨论。
我现在想到的可能还能影响的是……热水阀(HKV)装在哪里?如果能优雅地把它们合理地安置在浴室里比较好,因为它们会散发热量。浴室比较紧凑,热量有帮助。
如果放在走廊、储藏室或设备间其实没什么意义,也没有额外的热量需求或期望。
如果在走廊,注意供水管道要保温。否则可能会有这样的效果:虽然你把走廊的暖气关闭了,但由于供水管道加热,走廊还是暖的,而浴室反而更需要保持温度。
 

类似主题
08.10.2015KfW70现在只配备热泵吗?26
19.05.2021盐水热泵的经验491
08.06.2017光伏系统,如何利用类似热泵的经验?64
27.03.2016空气-水热泵,燃气,太阳能热能预制房,优点和缺点?18
14.09.2018供暖(热泵)错误,热功率过高?14
12.01.2021地暖空气-水热泵。阳光照射时房子太热了690
05.02.2020LW热泵Alpha Innotec LWDV,功率为12KW26
02.04.2020采暖负荷计算为10.3千瓦,9.5千瓦的空气-水热泵足够吗?29
18.07.2020具有被动式房屋经验的TGA规划师11
14.10.2022新建建筑中的空气-水热泵尺寸设计311
13.09.2020BAFA 对热泵(空气-水热泵)的资助,在与开发商建造时25
04.01.2022空气-水热泵当前消耗和数据1439
20.08.2022热泵不可用,房屋建设停滞16
02.03.2023KfW55 住宅用热泵 148平方米99
11.08.2023购买建议,热泵比较:大金还是威能?19
22.02.2024热泵需要大量能源并且会产生噪音73

Oben