前置温度从40度降到35度,是否“调整”

  • Erstellt am 2022-03-05 00:47:33

RotorMotor

2022-03-06 07:54:16
  • #1
这在kfw55中几乎是不可能的。几乎总是需要墙体和/或电加热设备。
 

lesmue79

2022-03-06 08:40:30
  • #2
我做了以下规定:
最大前置温度30°C,适用于NAT
最大铺设间距规定为10厘米。
所有房间最大室温20°C。
并且选用尽可能小的热泵以匹配采暖负荷
(否则我会用5千瓦而不是3.5千瓦的风冷热水热泵)

结论是,即使是3.5千瓦的热泵,在0°C到5°C以上温度的KFW-55房子里仍然会循环开启关闭。

总承包商还要求降低铺设间距(相对于15厘米的规定)的附加费用1500欧元,我把价格压到了500欧元,因为我告诉他更小的热泵采购成本更低,这样费用就抵消了,我虽然牙关紧咬,但总算便宜了不少。

你自己找一下(谷歌)下一款更小的Daikin设备性能如何。然后把网上的价格拿来对比,也许你就有了一个基础。

但总体来说,铺设间距40厘米已经很离谱、很无礼,绝对不是热泵的技术标准。

对于变频风冷热水热泵,重要的是对于较大功率跳跃,看看两台设备是否在调节下限时功率相近,很多设备几乎一样,只是软件限制了。

比如一台4千瓦的机器在0°C时最低输出2千瓦,而8千瓦的机器能达到5600瓦。

并且始终关注热泵的最小和最大流量,与地暖设计的流量对比。如果热泵全功率时流量只有800升/小时,但地暖需要1500升/小时,那就没有用。

连接至采暖回路分配器的管道至少用28mm铜管,而不是内径20毫米的25mm塑料管“吸管”,对这种管道你不会满意的。根据我上次的经验,如果总承包商想压价,他肯定不会安装铜管。

关于旁通阀和缓冲罐我就不说了,这些在这里和其他论坛已经讨论够多了。 但嘿,也许他也愿意省钱把这些省略,你可以告诉他,选更小的热泵,然后去掉旁通阀和缓冲罐(最好还去掉单独房间控制),换成更多的地暖管。
 

driver55

2022-03-06 09:05:17
  • #3

并不是每个人都坐在“冰箱”里。

请问你说的“切换”到底是什么意思?
在0度时,按常理来说肯定不会有任何切换。

那么你的设备现在到底是“正常”运行了吗…
 

tomtom79

2022-03-06 09:11:19
  • #4
你的意思是至少20度吧?
 

lesmue79

2022-03-06 09:19:04
  • #5
是的,运行正常,最低加热曲线 überall 21-22 °C,溢流阀已拆除。

按最大20°计算,并不意味着之后不能获得更高的温度。

无论是通过更高的前进水温度、电加热器,还是因为无意义的热负荷即使按照计算的20°C室温仍然被过度设计。
 

kati1337

2022-03-06 09:33:50
  • #6
你们的房屋建筑公司的态度真奇怪。
我们公司在选择[Wärmepumpen-Paketes]时坚持采用管道密度更高的地暖系统。这个几乎不能单独购买。
因为这么高的供回水温度会大大增加你的取暖费用。[Wärmepumpe](至少是空气-水[Wärmepumpe],我不知道其他的)在低供回水温度下运行效率最高。我们家的冬天几乎总是在30°C以下。
 

类似主题
20.10.2016水暖壁炉炉地板采暖,热泵,光伏, 新建筑?28
19.09.2023通过含盐溶液热泵的地板采暖进行制冷45
25.11.2015空气-水热泵报价,包括地板采暖,可以吗?19
18.04.2016用于地暖/热泵的起居/餐饮/厨房采暖回路/恒温器35
06.06.2019夏季使用空气-水热泵、地板采暖和/或通风系统进行制冷?29
20.12.2019儿童房地暖?一些房间计划不装地暖?空气-水热泵拆除?48
24.05.2020热泵和BAFA - 什么是正确的,什么是不正确的?24
14.10.2022新建建筑中的空气-水热泵尺寸设计311
15.01.2021作为效率房屋保护建筑(160%节能条例)翻新时使用空气-水热泵是否合理?21
24.08.2021通过地暖使用热泵制冷?117
17.07.2021新建房屋中的地暖和空气-水热泵:我会遇到麻烦吗?28
08.10.2021空气-水热泵与地板采暖结合工作不正常65
12.02.2023混合加热:旧建筑中使用带有燃气冷凝设备的热泵是否合理?26
14.05.2022老旧建筑公寓带燃气热水器 - 现在采用地板采暖,后期安装热泵14
02.05.2022更改地暖安装间距20
19.12.2022TGA 规划者的困难,地暖供水温度 + 污水通风124
31.03.2023KFW 55住宅带通风系统的地暖设计47
16.03.2023地暖供水温度降低比预期更复杂?70
24.11.2023热泵:缓冲罐,功率和调节46

Oben