早上好。
暖气的供水温度是多少?
地暖和暖气片是共用一个循环泵,还是分别控制的?
水力系统是怎样的?有混合缓冲罐吗?
如果你发现在有暖气片和没有暖气片时感觉不同,可能是供水温度过高。这会导致地暖回路通过ERR反复开关热泵,非常低效且对设备有损害。
请提供更多关于整个系统及负荷计算的信息。
问候
 

B.Baumeister

2020-03-27 07:21:21
  • #2
就我判断,没有给这两个散热器配备额外的泵。我刚刚读到了28.7度的供水温度。
我甚至有散热负荷计算的电子版,但作为外行我当然不太懂。
关于液压系统:安装时公司似乎做了一个事先计算好的液压平衡设置。结果导致一楼很冷,因为流量调节器只开了25%。
后来我联系了供暖公司的客户服务,他们发现了这个问题。
他说液压平衡理论上是个好想法,但实际上经常适得其反。
他将所有调节器全开,从那以后情况就好了。
当我说我能感觉到散热器在帮忙时,但它们仍然只是温温的。
比如昨天晚上我把散热器关到0,房间调节器的设定保持早晨显示的23度以上。早上没有散热器时是22度,房间调节器还显示与设定值的差异。

我解释为散热器的面积似乎足以抵消浴室相对较小的空间。浴室10平方米,有浴缸和淋浴。大约有8平方米作为散热面积。散热器面积0.72平方米,乘以三(正面、背面和中间空间)。

好吧,我现在把散热器调到5,让房间调节器来控制。暖气维护也快到了,届时我会采访一下技术员。

谢谢你们。
 

Daniel-Sp

2020-03-27 12:10:49
  • #3
遗憾的是,你描述得有些模糊,不清楚安装了哪些部件以及它们是如何连接的。你用了哪种热泵?一个采暖周期的运行时间是多长?
 

B.Baumeister

2020-03-27 13:41:32
  • #4
我不会vage,我是外行,真的不太了解这些。 我有一台Rotex HPSU Compact 308。
 

bon1980

2020-03-28 20:29:14
  • #5
这也不需要复杂的科学。没有暖气片的话太冷了,所以调到5,并且总是与地暖一起使用。当然,比空气温暖的暖气片会给房间加热。原则上,这种装置只是增加了地暖的表面积。
 

类似主题
23.08.2013电加热,地板采暖,燃气冷凝技术代替散热器?10
20.10.2016水暖壁炉炉地板采暖,热泵,光伏, 新建筑?28
05.03.2015单面热泵平板集热器 2 个加热回路13
19.09.2023通过含盐溶液热泵的地板采暖进行制冷45
14.08.2015地暖还是散热器?12
20.10.2015一楼和二楼的地暖,地下室有散热器吗?15
25.11.2015空气-水热泵报价,包括地板采暖,可以吗?19
18.04.2016用于地暖/热泵的起居/餐饮/厨房采暖回路/恒温器35
28.08.2017老建筑翻新 - 燃气供暖 + 散热器还是地暖?10
08.03.2018是否需要根据期望温度进行热负荷计算?14
09.03.2018暖气片还是地暖:在这种情况下推荐什么?23
05.06.2020供热负荷计算或房间供热负荷26
14.10.2022新建建筑中的空气-水热泵尺寸设计311
14.12.2020地暖热负荷计算 - 简单说明?26
20.03.2021地下室地板采暖或低温散热器22
08.10.2021空气-水热泵与地板采暖结合工作不正常65
21.06.2022现有物业供暖系统更新 - 冷凝锅炉/空气-水热泵/生活热水热泵25
19.12.2022TGA 规划者的困难,地暖供水温度 + 污水通风124
15.09.2023旧建筑暖气片更换基础信息14

Oben