TGA योजनाकार की कठिनाइयाँ, फर्श हीटिंग की प्रवाह तापमान + अपशिष्ट वेंटिलेशन

  • Erstellt am 15/07/2022 10:22:47

Pacmansh

16/07/2022 10:29:03
  • #1
लेकिन योजनाकार ने अब तक के Verlauf में मुख्य रूप से उस कार्यप्रणाली का पालन किया है, जो उनके काम को सरल बनाती है और उपयोगकर्ता की सुविधा को प्राथमिकता नहीं देती।
हमारे पास यहां एक नया भवन है (रेहिन्सेंडहाउस, KFW 55, WDVS, बड़े खिड़की क्षेत्रों के बिना) और मुझे बताया गया है कि फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर में फर्श हीटिंग और हवा-पानी हीट पंप के लिए तकनीकी रूप से न्यूनतम संभव प्रीहिटिंग टेम्परेचर 40 डिग्री है।
 

Smarti99

16/07/2022 10:45:30
  • #2
निम्नलिखित शर्तों के तहत वोरलाफ 40 यथार्थवादी हो सकता है (KFW40 के लिए भी) :
- कोई विद्युत हीटर नहीं
- फर्श पर पार्केट या कारपेट
- DG में कोई बिना तापित अटारी मौजूद नहीं है
- फैलाव 4 केल्विन से अधिक
- भवन के सभी कमरे गर्म नहीं हैं + आंतरिक निर्माण के घटकों (आंतरिक दीवारें और आंतरिक छतें) की उच्च ताप चालकता
 

Pacmansh

16/07/2022 10:51:20
  • #3
जानकारी के लिए धन्यवाद।

हमारी स्थिति:
- विद्युत बाथ हीटर उपलब्ध हैं
- संभवतः पार्केट के लिए बनाया गया है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए।
- कोई अटारी नहीं (फ्लैट छत)
- वर्तमान में वृद्धि की जानकारी नहीं है
- सभी कमरे गर्म किए जाते हैं (शामिल फ्लोर हॉल के अलावा)
- अंदरूनी हिस्से कैल्कसैंडस्टीन या ड्राईवॉल में हैं
 

driver55

16/07/2022 11:25:44
  • #4

यह मूर्खतापूर्ण बात किसने कही है?
क्या आप Min. को Max. समझ रहे हैं?

कृपया पहले दस्तावेज़/हीट लोड कैलकुलेशन मांगें (अगर यह संभव है)।
 

Pacmansh

22/07/2022 09:48:23
  • #5
तो अभी तक मुझे दस्तावेज़ नहीं मिले हैं, लेकिन कम से कम यह कहा गया है कि मध्य अगस्त तक एक नया योजना स्वरूप अधिक विवरण के साथ उपलब्ध होगा। लेकिन ऐसा लग रहा था कि वहाँ अभी तक ज्यादा योजना नहीं बनाई गई है, बल्कि बस कुछ आंकड़े प्रस्तुत कर दिए गए हैं ताकि कुछ कहा जा सके। समर्पित प्रश्न पूछने पर थोड़ा आश्चर्य व्यक्त किया जाता है और कहा जाता है कि इसे दस्तावेज़ों में फिर से ठीक से देखा जाना चाहिए। कम से कम मुझे यह आश्वासन मिला है कि मैं दस्तावेज़ देख सकता हूँ। मैं अपने निर्माण निरीक्षक से भी पूछूंगा कि क्या वह मेरे साथ इसे देख सकता है। शायद इससे योजनाकारों को थोड़ा बेहतर काम करने में मदद मिलेगी।

फ्लोर हीटिंग के बारे में फिर से। मुझे जो एकमात्र निश्चित बात मिली है वह यह है कि वर्तमान में रहने वाले कमरों में फर्श पर हीटिंग पाइपों के बीच की दूरी 10 सेमी है। लेकिन यह भी अन्य सीमांत मापदंडों के साथ बिल्कुल मेल नहीं खाता।

दूसरे मुद्दे के रूप में मलजल वेंटिलेशन के लिए कम से कम मुझे दस्तावेज़ मिल गए हैं (मतलब आप इससे जाहिर तौर पर पहले से परिचित हैं)। यह मेरी मुश्किल के लिए समझ में आता है। रिवाइंड हाउस एक दूसरे के सापेक्ष विरुद्ध स्थित हैं और अगर मैं शावर की दीवार के पीछे छत के माध्यम से पाइप ले जाना चाहता हूँ, तो वह अति'का के बहुत करीब होगी। विशेष रूप से (चित्र देखें): S15 और S16d के बीच पर्याप्त दूरी होनी चाहिए और अति'का से दूरी भी बनी रहनी चाहिए।
 

Pacmansh

23/09/2022 18:50:32
  • #6
तो, मुझे आखिरकार फिर से कुछ अतिरिक्त जानकारी मिली है। TGA-योजना के अनुसार यह इस प्रकार है:

- बाथरूम अब 5 सेमी प्लानिंग दूरी के साथ योजना बनाई गई है, लेकिन लक्ष्य तापमान 24°C तक पहुंचाने के लिए पूर्व तापमान को 40°C पर रखना होगा। (बाथटब/शावर आदि के कारण क्षेत्र कम है)
- चूँकि पूर्व तापमान 40° है, अधिकांश अन्य कमरों में 20 सेमी की प्लानिंग दूरी चुनी गई है।

मैं केवल एक गैर-विशेषज्ञ हूँ लेकिन मुझे यह कुछ ठीक नहीं लग रहा है। मेरा सुझाव अब यह है:
- बाथरूम में प्लानिंग दूरी 5 सेमी पर ही रखें, संभव हो तो दीवार क्षेत्र थोड़ा और जोड़ें (देखना होगा क्या संभव है) और लक्ष्य तापमान की गणना में इसे 22/23°C तक कम करें।
- इससे पूर्व तापमान कम होगा और इसके साथ ही घर के बाकी हिस्सों में प्लानिंग दूरी भी कम हो जाएगी (रिहायशी कमरों में 20°C के अनुसार)

अंत में तो यह गणना का पैमाना है जो बदल रहा है, लेकिन इसके कारण घर के बाकी हिस्सों में कम प्लानिंग दूरी संभव होगी। बाथरूम में एक अतिरिक्त विद्युत हीटर भी मौजूद है। क्या ऐसा करना सही है या मैं अपने आप को धोखा दे रहा हूँ क्योंकि अंततः मुझे फिर से पूर्व तापमान बढ़ाना होगा (बाथरूम के लिए) और बाकी घर में प्रवाह को कम करना होगा?

अगर मैं इस बात पर विश्वास करूँ तो मुझे अगले सप्ताह कमरेवार हीटिंग लोड की गणना के दस्तावेज़ मिलने चाहिए। हीटिंग सर्किट की लंबाई 70-90 मीटर के बीच होनी चाहिए।
 

समान विषय
01.10.2020फुटफ्लोर हीटिंग के साथ बाथरूम में अतिरिक्त हीटर की सलाह दी जाती है क्या?71
13.08.2014फुटफ्लोर हीटिंग खोदाई - अनुभव?19
27.11.2014भूमिगत ताप से फर्श गर्मी के बारे में प्रश्न40
24.07.2017फ्लोरिंग "कुछ प्राकृतिक"; फर्श हीटिंग पर28
08.03.2018किसी इच्छित तापमान के साथ हीटिंग लोड की गणना आवश्यक है?14
26.02.2018फुटफ्लोर हीटिंग पर पारकेट - थर्मल प्रतिरोध समस्या?21
28.03.2020फुटफ्लोर हीटिंग + रेडिएटर -> एक कमरे में दो थर्मोस्टेट10
05.06.2020हीटिंग लोड गणना या कमरे का हीटिंग लोड26
14.12.2020फ्लोर हीटिंग हीट लोड कैलकुलेशन - सरलता से समझाया?26
10.04.2022फुटफ्लोर हीटिंग पर ठोस लकड़ी का पार्केट101
18.11.2014फ्लोर हीटिंग या "सामान्य" हीटिंग - कौन सस्ता है?11
08.10.2021एयर-वाटर हीट पंप फर्श ताप के साथ सही तरीके से काम नहीं कर रहा है65
07.03.2022फ्लो टेम्परेचर 40 डिग्री से 35 डिग्री "अनुकूलित" करें या नहीं31
02.05.2022फ्लोर हीटिंग स्थापना की दूरी बदलें20
25.11.2022फुटफ्लोर हीटिंग को फ्रेज़ करें या नया एस्ट्रिच डालें?17
31.03.2023KFW 55 घर के लिए फर्श हीटिंग की योजना, जिसमें वेंटिलेशन सिस्टम शामिल है47
16.03.2023फ्लोर हीटिंग में आपूर्ति तापमान कम करना अपेक्षा से अधिक जटिल है?70
08.12.2023फर्श हीटिंग की व्याख्या - कानूनी आवश्यकताएं13
07.02.2024फ्लोर कूलिंग के लिए इंस्टालेशन का उचित दूरी क्या है?46
21.11.2024ऊपरी मंजिल में फर्श हीटिंग - एक कमरा हमेशा बहुत ठंडा रहता है20

Oben