TGA 规划者的困难,地暖供水温度 + 污水通风

  • Erstellt am 2022-07-15 10:22:47

Axolotl-neu

2022-07-15 12:47:56
  • #1

网上有一个计算器。像算盘一样,只不过以u开头。

我随便输入了一些数据。结果是在40度的供水温度下,表面温度是35.6度(60厚的水泥砂浆,覆盖层40mm,铺设间距150mm,管径16mm)。所以不,这个方案在我的样品结构中不可行。我认为结构如何几乎无关紧要,如果铺设的是悬浮地板,表面温度几乎总是会超过27度。
 

i_b_n_a_n

2022-07-15 12:51:14
  • #2
如果你现在就必须按照[HOAI?]昂贵地支付TGA规划师,那你也可以要求他提供服务。你是委托方。他必须按照“公认的技术规则或DIN规范”来落实你的要求。如果他不愿意或不能提供这些服务,我就想知道你为什么还要付他钱?他真的是一个TGA规划办公室,还是更像一个卫生工程师的员工?合同结构是怎样的?你有什么办法更换规划师?
 

Tolentino

2022-07-15 13:02:59
  • #3
是的,这也让我感到惊讶,你直接支付给[TGA-Planer]?这当然开启了新的可能性。不过,这样的话,他也是一个奇怪的[Bauträger]。他到底是[Bauträger]吗?还是[GU/GÜ]?这块地现在属于谁?
 

Pacmansh

2022-07-15 13:07:21
  • #4

谢谢。我在热力学方面虽然估计只考了4.0勉强及格,但我也有类似的猜想。


是从开发商那里买的房子。所以我没什么选择权,也没有全额支付给设备安装系统设计师。但这是一家为这个项目(和可能几个项目)专门成立的小型开发商。我直接付给设备安装系统设计师的钱,基本上就是我的修改要求或者开发商告诉我额外设备安装系统设计费用应付给开发商。钱不少,但工作量很少,且还出错。因为他们工作做得这么差,我就又自己研究了其他问题,碰巧发现了前置温度的问题。

这是一家中型设计院,有建筑师、土木工程师等员工(约40人)。

还有一些规定(室内温度、表面温度等)。我只是想避免他们做错事,到时候我来承担后果或者费力去修正。

我想他们可能说的是供暖负荷(40瓦/平方米),但也不能这么傻吧。我还有一点问题要和施工负责人确认(他目前为止表现非常好)。也许他可以告诉我是否有关于设计的资料。我已经向设备安装系统设计师询问了更多信息。
 

Costruttrice

2022-07-15 15:37:05
  • #5


不,我们有一个总承包商,但没有相信管道工“我们一直都是这么做的”这种说法,所以雇佣了一家工程咨询公司。费用大约600欧元,换来的是我现在很踏实,觉得没问题。总承包商和管道工看起来有点奇怪,但还是照这么执行了。
 

Smarti99

2022-07-16 08:29:02
  • #6
一如既往的胡说八道。没有统一的间距和采暖回路长度。
这总是取决于具体情况:外壳面积与地暖面积的比例、保温标准、窗户数量、地面材料、管径、室内温度、供回水温差、电热浴室散热器。

那么也可以采用VA20,或者在可接受的压降和较低的供水温度下使用130米长的VA5。
 

类似主题
09.07.2012独栋住宅开发商报价 - 建筑费用是否合理?16
01.12.2014房地产转让税/税款适用于什么?哪个开发商必须?30
01.03.2015开发商不按照计划建造14
15.04.2015双拼住宅建设:共同开发商还是独立开发商?20
13.06.2015与开发商的新建项目/建设图纸文件23
09.09.2015与开发商分开购买土地13
02.12.2016科隆的土地只能通过开发商购买吗?54
21.07.2017从开发商购买排屋 - 合同内容?71
05.09.2017开发商还是总承包商!安全性?30
30.12.2017钥匙交接后接管开发商的保险?15
13.08.2018百叶窗的拉绳断了。针对开发商有保修吗?16
04.03.2019业主方在与开发商合作建造时16
15.09.2019开发商拒绝交出文件32
09.02.2020开发商 | 特殊需求 | 费用承担38
13.07.2020开发商不想用分期付款抵销一揽子赔偿金19
18.07.2020具有被动式房屋经验的TGA规划师11
29.07.2020如何像ETW一样从开发商那里保障24
18.03.2021建设商必须多严格地遵守场地平面图?10
22.03.2022与规划办公室的约定 - 准备13

Oben