TGA 规划者的困难,地暖供水温度 + 污水通风

  • Erstellt am 2022-07-15 10:22:47

Pacmansh

2022-10-13 10:58:23
  • #1
果然如预期:她在电话里很自豪地告诉我,现在所有的供暖回路都在70到100米之间。只有浴室例外,这里的供暖回路长达159米。我提出建议,可以把这里简单分成两个供暖回路,这个建议现在正在实施中。
 

bortel

2022-10-14 07:54:59
  • #2
明天,

但启动时间的设定难道不能降低一些吗?
在间隔时间上还有足够的潜力,不是吗?
 

Joedreck

2022-10-14 08:44:27
  • #3
是的,但计划者似乎并不想那样做。楼主确实已经合理地消耗了大家的耐心。在这样的结构中,只能做到尽可能最好。
 

RotorMotor

2022-10-14 08:49:48
  • #4

并且在这种情况下,浴室里的温度可能需要降低,或者墙壁上需要覆盖材料,因为这里的间距已经达到了极限。
 

face26

2022-10-14 08:53:01
  • #5
是的,在当前情况下,如果能把EG隔热层做成15厘米,OG隔热层做成10厘米,我也能接受,前提是可能还会尝试在浴室再降一点厚度(降到5厘米或7.5厘米)。这部分我目前还没搞明白是否真的会这么做。

至于是算38还是36的预热温度也无所谓,之后可以自己再调低并校准。

如果有疑问的话,就在浴室放个电暖风吧。
 

Pacmansh

2022-10-14 08:57:20
  • #6

关于新的计算,我遗憾地还缺少一些准确的数据。但是,在主浴室不明显降低负荷的情况下,无法进一步降低供水温度。房子的其他部分还有一些潜力。

如果我要进一步降低供水温度,那么首先必须说服TGA规划师安装墙暖,然后开发商需要将其纳入计划并与总承包商协调。当然,可能还会收取额外的规划费用等等。我认为在这种结构下这是不现实的。

如果按最近沟通的方式执行,我暂时满意。进一步的优化可能需要基于现有系统和真实测量值来进行。

致 :两个浴室的铺设间距都是5厘米。这样浴室温度设定为23度,其中客浴会有过剩负荷。两个浴室内还会额外安装电加热毛巾架。
 