Wir haben eine Zehnder Comfoair 350 (Neubau 186m2) verbaut bekommen und sind grundsätzlich zufrieden.
Mich hat folgendes interessiert... Mit einem CO2 Messer habe verschiedene Konstellationen gemessen.

Schlafzimmerwerte um 7 Uhr morgens:
1. Lüftungsanlage aus + vor dem Schlafen Fensterlüftung runter bis auf 400ppm: 4350pp
2. Lüftungsstufe 1 (140 m3/m2): 1700ppm
3. Lüftungsstufe 2 (210 m3/m2): 1270ppm

Alle anderen Räume, in denen man sich nicht so lange wie im Schlafzimmer aufhält, erreichen bei Anwesenheit von 3 Personen und Lüftungsstufe 1 maximal 850ppm.

Jetzt stellt sich für mich die Frage, warum man die Lüftungsanlage nicht einfach dauerhaft auf Stufe 1 betreiben soll. Stufe 1 ist immer noch bei weitem besser als das Leben ohne Lüftungsanlage. Kommen mehrere Gäste, so kann man die Stufe immer noch manuell erhöhen.

Gibt es Argumente dagegen? Aus meiner Sicht ist das Schlafzimmer der worst case, da dort aktuell 2 Erwachsene und ein Kleinkind sich nachts über mehrere Stunden aufhalten.

Was wir uns davon versprechen die Lüftungsanlage dauerhaft auf Stufe 1 zu betreiben:
- weniger Stromverbrauch
- weniger Verschleiß
- auf Stufe 2 verspüren wir einen Hauch von Luftstrom verbunden mit leicht erhöhtem Kältegefühl (alles aber im Rahmen). Auf Stufe 1 hingegen spüren wir das nicht.
- auf Stufe 2 hört man ganz leicht ein Strömungsgeräusch, Stufe 1 wäre völlig unhörbar

Was haltet ihr davon?
 
P

Pädda

Entscheide selbst, was für Dich gut ist. Ich plädiere für Stufe 1 bei geöffneter Schlafzimmertür (muss die zu sein?)
Schlafzimmer mit daneben liegender Ankleide (ohne Tür) haben je ein Zuluft- und Abluftventil mit je 40m³/h. Insofern wird eine geöffnete Tür zum Flur hin nicht sonderlich viel bringen, aus meiner Sicht.
 
Hangman

Hangman

Das Verrückte ist doch: vermutlich habt ihr jetzt bessere Luft als je zuvor... und was macht man? Messgerät kaufen und sich sorgen wegen irgendwelcher Werte die einen zuvor nie interessiert haben ;) Bei uns läuft die Kiste immer auf Stufe 1, und fertig.
 
P

Pädda

Das Verrückte ist doch: vermutlich habt ihr jetzt bessere Luft als je zuvor... und was macht man? Messgerät kaufen und sich sorgen wegen irgendwelcher Werte die einen zuvor nie interessiert haben ;) Bei uns läuft die Kiste immer auf Stufe 1, und fertig.
Sorgen nicht, eher Freude darüber, dass die Lüftungsanlage so effizient läuft. ;-) Um das festzustellen war dann nur noch eine kleine Investition nötig...
 
P

pagoni2020

Das Verrückte ist doch: vermutlich habt ihr jetzt bessere Luft als je zuvor... und was macht man? Messgerät kaufen und sich sorgen wegen irgendwelcher Werte die einen zuvor nie interessiert haben ;) Bei uns läuft die Kiste immer auf Stufe 1, und fertig.
:D :D@Hangman der war echt Klasse !
Leider wird man ja selbst als Alter von derlei Dingen erfasst und auch verunsichert. In meinem Leben hatte ich nich nie einen Hygrometer oder Thermometer im Haus stehen. Nun gibt es diese Dinger an allen Ecken und immer wider liest man von x-Werten und schon macht es klick in der Birne und ich kaufe so ein Gerät. Ich wusste vorher schon, dass ich ein kleines Problem mit Feuchtigkeit im Hauswirtschaftsraum habe, auch ohne das Gerät. Nun zeigte dieses Ding meist um die erschreckenden 60% an und weil ich dann an anderen Orten auch messen wollte habe ich mir einen gutbewerteten Dreierpack schicken lassen.
Ich hab danach dann ein Bild von dem Vierertrupp gemacht, auch um meine eigene Blödheit zu dokumentieren. Alle vier Geräte zeigten unterschiedliche Werte an, obwohl sie dauerhaft direkt nebeneinander standen. Das erste Gerät meist 5-7 Punkte über den anderen.
Als Jemand, der auch im Beruf nie eine Arnbanduhr trug (Handy gabs ja auch nicht) hatte ich schon immer ein gutes Gefühl für die Tageszeit, ähnlich im Straßenverkehtr VOR Navigeräten und vor dem Handyzeitalter wusste man oft mehr vom Gegenüber als danach.
Keineswegs mag ich nun techn. Neuerungen verteufeln, da ich Technik generell ja sehr gerne mag, aber letztlich zeigt es mir auch, dass man seine eigene Wahrnehmung viel zu oft und zu sehr irgendwelchen Rechenwerten unterwirft anstatt zu fühlen, was einem gut tut.
Ich drücke auch die ganze Zeit an der Kontrollierte-Wohnraumlüftung herum, inzwischen läuft sie eben und ich denke, die Luft ust gut, darum geht es ja.
Diese Gedanken habe ich auch immer wieder bei den Themen, wo überwiegend gerechnet wird anstatt auch ein bisschen (mehr) darauf zu achten, was einem selbst neben all der teilw. auch unnötigerweise verunsichernden Rechnerei gefällt.
 
Zuletzt aktualisiert 12.12.2024
Im Forum Zehnder Group Deutschland GmbH gibt es 28 Themen mit insgesamt 448 Beiträgen


Ähnliche Themen zu Zehnder Kontrollierte-Wohnraumlüftung ppm Messung Schlafzimmer
Nr.ErgebnisBeiträge
1Einstellung der Lüftungsanlage - Sonderfall 10
2Lüftungsanlage im warmen Sommer 47
3Gestaltung Schlafzimmer 35
4Dezentrale Lüftungsanlage nachrüsten sinnvoll? 13
5Lüftungsanlage im Massivbau KfW40 Ja oder Nein? 69
6Pumpt Lüftungsanlage wirklich feuchte Außenluft ins Haus? 13
7Schlafzimmer auf der Südseite zu warm? 18
8Kaufpreisberechnung Bewertung - Zentrale Lüftungsanlage Kosten zu hoch? 12
9Verbindung Schlafzimmer / Ankleidezimmer / Bad 16
10Schlafzimmer zu warm - trotz ausgeschalteter Heizung 44
11Anschlagrichtung und Position Tür im Bad OG 14
12Kinderzimmer und Schlafzimmer - Welche Größe ist zu empfehlen? 56
13Abdichtung Terrassenaustritt / -Tür bei zweischaligem Mauerwerk 10
14KfW 55 - Lüftungsanlage ja/nein? - Erfahrungen 222
15Luft-Wasser-Wärmepumpe + Kontrollierte-Wohnraumlüftung - (Zentrale Lüftungsanlage) 26
16Pflastern bis an die Tür - wie Abschluss? 15
17Wolf Lüftungsanlage cwl-2 325 fehlende Luftmenge 11
18zentrale Lüftungsanlage - Feuchtigkeitsrückgewinnung nötig? 113
19geplante dezentralen Lüftungsanlage - abbestellen? 11

Oben