Welche Vorlauftemperaturen fahrt Ihr aktuell?

4,90 Stern(e) 12 Votes
KingJulien

KingJulien

Vor allem, wenn die Stellantriebe runter sind:
Schau mal ob die Vierkantmutter darunter ganz raus gedreht ist.
Hab erst vor kurzem festgestellt, dass bei mir am Vorlauf und am Rücklauf gedrosselt wurde.
Siehe da: 20% weniger Pumpenleistung bei gleichem Durchfluss nötig.
 
L

lesmue79

Pufferspeicherchen ist vorhanden 18 Liter Inhalt als Rücklauf-Reihe Speicher.

Die Stellantriebe haben ne eigene Sicherung, allerdings sind die ganzen Stellantriebe mit Wagoklemmen in ne Abzweigdose gepfercht. Muss die alle mal in Ruhe aufdrösseln und dann demnotieren daher sind die alle erstmal noch per Hand auf max. bzw dauerhaft offen gestellt.

Anzeige eines Heizkreises mit Minimal- und Maximaltemperatur am Display


Anzeige Heizkreis 1: Vorlaufsolltemp. 26°C, AT-Abschaltgrenze 12°C, Heizkurve 0.15


Systemmenü einer Heizungssteuerung mit drei Temperaturwerten (-12°C, -10°C, -12°C) und Zurück/Ändern


[ATTACH type="full" alt="Blaues Display am Bedienfeld zeigt "Live Monitor" und "Kompressor-modulation 24,9%"; Finger drückt Knopf." width="500px"]66379[/ATTACH]

Blaues Display zeigt Live Monitor, 0,3 kW; Zurück/Weiter, Finger drückt.


Blau beleuchtetes Bedienfeld mit Live Monitor, Kälteleistung 2,1 kW; Finger drückt Weiter.


Blaues Display zeigt Live Monitor, Energieintegral; -2 min, Finger drückt Taste.


Heizungsregler mit blauem Display, Live Monitor; Vorlauftemp. 26,6°C; Finger am rechten Knopf.


Blaues Display eines Thermostats mit Live Monitor, Vorlaufsolltemp. 25,5°C; Finger drückt 'weiter'.


Blaue LCD-Anzeige: Live Monitor; Durchfluss 493 L/h; Knopf zurück/weiter, Finger drückt
 
L

lesmue79

Hab ich auch schon gemacht, nervt aktuell aber noch beim Feintuning wenn sie Dinger da Rum baumeln. Finales Ziel is es eigentlich die komplett abzuklemmen, und aus dem Verteilerkasten zu verbannen.
 
Zuletzt aktualisiert 25.09.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1837 Themen mit insgesamt 26842 Beiträgen


Ähnliche Themen zu Welche Vorlauftemperaturen fahrt Ihr aktuell?
Nr.ErgebnisBeiträge
1Raumthermostate/Stellantriebe für Fußbodenheizung 10
2Wärmepumpe LWZ 403 Sol hoher Vorlauf+ Rücklauf bei Solarthermie. Fußbodenheizung streikt... - Seite 213
3"Sicherung gegen Abrollen" auf Schlafboden für die Bauabnahme herstellen 12

Oben