Stiebel Eltron WPL A 05 Hydraulischer Abgleich

4,40 Stern(e) 5 Votes
KingJulien

KingJulien

Es gibt den Punkt Auslegung Heizung im WPM. Dort kann man die KW und Norm AT einstellen.
Ja, bei mir stelle ich NAT und prozentuale Auslegung ein, kommt aufs selbe raus.
Um so niedriger beide Werte bei mir, umso gemütlicher regelt die Wärmepumpe und umso sparsamer läuft sie.
Du musst nur sehen, wenn du es übertreibst, fängt sie erst sehr spät zu heizen an.

Das Regelverhalten kannst du auch noch mit dem Proportionalanteil beeinflussen. Umso höher, umso stärker reagiert die Regelung auf eine Regeldifferenz.
Integralanteil würde ich auf maximal lassen. Ist bei mir sogar Werkseinstellung.

Wie allerdings die ganze Regelung mit dem Pufferspeicher funktioniert da habe ich keine Ahnung, weil keinerlei Erfahrung.
Das musst du selbst raus finden.
Ein Log ist da sehr hilfreich. Ich muss mich im Sommer auch unbedingt um einen kümmern :)
Wie erkenne ich welche die geringste Modulationsgrenze der Wärmepumpe ist?
Durch ausprobieren und beobachten zum Beispiel. Bei mir sinds 20Hz/ gut 400W.

Wenn der Regler gut eingestellt ist, sollte die Heizung spätestens am Ende eines Taktes auf Minimum laufen. Zumindest bei Auslegung auf min. Werte

Ach ja: Deine Bude ist zu kalt, obwohl du die Kreise entdrosselt hast!?
Steigung/FP/RT?
 
D

Dennis89

Durch ausprobieren und beobachten zum Beispiel. Bei mir sinds 20Hz/ gut 400W.

Wenn der Regler gut eingestellt ist, sollte die Heizung spätestens am Ende eines Taktes auf Minimum laufen. Zumindest bei Auslegung auf min. Werte

Ach ja: Deine Bude ist zu kalt, obwohl du die Kreise entdrosselt hast!?
Steigung/FP/RT?
Die Wärmepumpe läuft seit Ende November durch. Dabei bleibt der Verdichter zwischen 25HZ und 35HZ aufgrund der Temperaturen. Bei WW bisschen höher. Aktuell ist die Heizkurve auf 0.20 eingestellt RT auf 22. Reglerdynamik steht auf 50(Einstellbereich zwischen 20-600. FP kann ich nicht einstellen. Die Kreise habe ich alle aufgedreht, aber es hat sich nichts geändert, oder ich habe was falsch gemacht. Werde es bei Gelegenheit nochmal versuchen.
 
KingJulien

KingJulien

Ich hab langsam das Gefühl du hast eine perfekt eingestellte Anlage und suchst das Haar in der Suppe. Einfach weil man das so macht, Heizung optimieren :p
 
A

Alessandro

Ich habe jetzt mit einem IR Thermometer die Vorlauf und Rücklauf gemessen. Im WPM steht Vorlauf bei 28,5 und Rücklauf bei 26,5. Am HKV Messe ich 23,8 und an Rücklauf 23,1.Bei den anderen kreisen ist es fast identisch. Was sagt mir das jetzt? Wieso kommen nicht die 28,5 im HKV an?
Der Vorlauf und Rücklauf der in der WPM angezeigt wird schwankt auch überhaupt nicht. HZK Soll(25.9) wird auch nicht erreicht. HSK ist steht schon seit mehr als 24std auf HSK ist 25.7.
Es fehlen immer noch in jedem Raum 1 Grad. Aktuell zwischen 20-21 Grad bei 2Grad AT.
kann sein dass du das direkt nach dem Abtauen gemessen hast?
Durch das Abtauen wird dein Puffer quasi leergelutscht und die Temperatur im Puffer fällt je nach Abtauvorgang um 5-7K.
Miss mal die Vorlauf-Temperatur im HKV im Heiztakt nach 10 und 30 Minuten und vergleich es mit der Wärmepumpe-Vorlauftemperatur.
 
Zuletzt aktualisiert 27.07.2025
Im Forum Stiebel Eltron GmbH & Co. KG gibt es 19 Themen mit insgesamt 220 Beiträgen


Ähnliche Themen zu Stiebel Eltron WPL A 05 Hydraulischer Abgleich
Nr.ErgebnisBeiträge
1Einbau Wärmepumpe/Heizung - Vor oder nach dem Estrich 16
2Alte Heizung erneuern mit Wärmepumpe oder Gastherme und Brauchwasser-Wärmepumpe - Seite 758
3Heizung (Wärmepumpe) Falsch, Wärmeleistung zu hoch? 14
4Wie Heizung mit Wärmepumpe im Neubau planen? - Seite 214
5Wärmepumpe braucht enorm viel Energie und macht Lärm - Seite 673
6Proxon lüftungs-Heizung Strom Verbrauch - Seite 854
7Tecalor THZ 504 Luft-Wasser-Wärmepumpe keine 2 Monate in Betrieb und dauernd defekt - Seite 550
8Luft-Luft-Wärmepumpe Erfahrungen? - Seite 645
9Wärmepumpe-Planung Reihenendhaus aroTHERM plus 55/6 oder 75/6 - Seite 2141
10Sole-Wärmepumpe/worauf beim Angebot achten ( Einfamilienhaus, Neubau , KFW70) - Seite 222
11Kostenaufstellung Wärmepumpe - Wärmepumpe mit Erdkollektoren - Seite 323
12Erfahrungen Sole-Wärmepumpe - Seite 4491
13Keine Heizung wird genehmigt?! - Seite 215
14Vorbereitung für Photovoltaik oder Solarthermie bei Luft-Wasser-Wärmepumpe 18
15Richtige Temperatur Warmwasserspeicher 300 Liter? - Seite 217
16Stromverbrauch Luft-Wasser-Wärmepumpe - Seite 220
17Photovoltaik-Anlage, wie Wärmepumpe nutzen Erfahrungen? - Seite 1164
18Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau? - Seite 328
19Vaillant flexotherm exclusiv Wärmepumpe einstellen - Seite 215
20Gasheizung oder Wärmepumpe Luft (Mitsubishi?) oder Grundwasser - Seite 316

Oben