Stiebel Eltron LWZ 404 Sol schon immer recht laut

4,70 Stern(e) 3 Votes
i_b_n_a_n

i_b_n_a_n

ist die Anlage denn mal grundsätzlich eingestellt worden? (Anemometer an jeden Ein- bzw. Auslass und Ventile auf berechnete Werte eingestellt)
Das ist übrigens ganz schön viel Arbeit da man mindestens 2x durchs ganze Haus muss um die Werte immer wieder anzupassen da sich ja bei veränderter Ventilstellung die Luftmenge an den anderen Ventilen ändert.

Und Dämmwolle ist mEA ja ziemlicher Quatsch, ein möglichst freier Luftweg sollte es sein um wenige Geräusche zu machen.
Habt ihr denn Schaumstoffrohre als Zu- und Abluft oder Wickelfalzrohre? Wie sehen die Filter aus? Wie sind denn die Lüftugnsrohre innerhalb des Hauses verlegt worden? Da kann man ja auch Quatsch machen ...

Vielleicht ist die Anlage selber unter Spannung eingebaut und dadurch minimal "verzogen". Dadurch könnte auch ein Lüftergeräusch entstehen (kenne ich aus anderen Bereichen)
 
T

Tovo2023

ist die Anlage denn mal grundsätzlich eingestellt worden? (Anemometer an jeden Ein- bzw. Auslass und Ventile auf berechnete Werte eingestellt)
Das ist übrigens ganz schön viel Arbeit da man mindestens 2x durchs ganze Haus muss um die Werte immer wieder anzupassen da sich ja bei veränderter Ventilstellung die Luftmenge an den anderen Ventilen ändert.

Und Dämmwolle ist mEA ja ziemlicher Quatsch, ein möglichst freier Luftweg sollte es sein um wenige Geräusche zu machen.
Habt ihr denn Schaumstoffrohre als Zu- und Abluft oder Wickelfalzrohre? Wie sehen die Filter aus? Wie sind denn die Lüftugnsrohre innerhalb des Hauses verlegt worden? Da kann man ja auch Quatsch machen ...

Vielleicht ist die Anlage selber unter Spannung eingebaut und dadurch minimal "verzogen". Dadurch könnte auch ein Lüftergeräusch entstehen (kenne ich aus anderen Bereichen)
Also die Anlage wurde von Stiebel Eltron in Betrieb genommen. Da ist jemand mit so einem Sack an jeden Luftauslass in den Räumen und hat gemessen. Wenn es aber danach geht müsste die Kubikzahl bei 150 liegen - was aber unerträglich laut ist. Daher habe ich das seit Jahren für den Tagbetrieb auf 125 gestellt.

Nachts muss ich sogar aufs Minimum von 80 Kubik gehen - ist aber noch immer nervend laut wie wenn ein Heli ständig über dem Haus steht.

Wie nun die Rohre verlegt wurden - puh keine Ahnung war da ja nicht anwesend.

Wir haben überall Plastikeinsätze in den Wänden. Dort laufen Plastikrohre hin.

In einem anderen Forum habe ich gelesen, dass die Lamellen hinter dem ersten Filter so verdreckt waren - also hinter dem Wärmetauscher dass die Anlage auch sehr laut war. Das werde ich morgen mal kontrollieren.
Wenn die sommerkassette eingebaut ist wird das alles merklich leiser.

Wenn dem so ist versuche ich es mit einem flexiblen fugensauger oder pfeifenputzern.

Als nächstes werde ich den Wärmetauscher mal durchspülen. Eventuell ist der auch verdreckt. Aber augenscheinlich ist er sauber.
 
KingJulien

KingJulien

Weiß nicht wie das bei der SOL ist, aber normal ist das Vorheizregister rechts unten beim Zulufteintritt. Gut zu sehen wenn man den Kreuzgegenstrom WT raus nimmt.
Wenn du einen Frischluftansaugturm hast, kommst du da ganz leicht von hinten hin. Einfach die flexibel gesteckten Styroporrohre zwischen Turm und Heizung abziehen, da direkt dahinter.
Kann man ganz gut absaugen.
Zumindest wenn man davor keinen Filter mehr hat, sammelt sich da anscheinend ein beachtlicher "Teppich".

Wie sind denn die Hz mit Sommerkassette?

Das mit den Hz und der Drehzahl hab ich übrigens noch mal gelesen.
Vermutlich hast du Lüftertyp 2?
Dann müsste Drehzahl = Hz : 4 sein, das kommt gut hin.
 
KingJulien

KingJulien

PS: Die 155 Hz sind ja dann nur gut über Halbgas. Wenns da schon unerträglich laut ist stimmt wohl wirklich etwas mit der Installation nicht.
Vor allem von Tag 1 an.
 
T

Tovo2023

Weiß nicht wie das bei der SOL ist, aber normal ist das Vorheizregister rechts unten beim Zulufteintritt. Gut zu sehen wenn man den Kreuzgegenstrom WT raus nimmt.
Wenn du einen Frischluftansaugturm hast, kommst du da ganz leicht von hinten hin. Einfach die flexibel gesteckten Styroporrohre zwischen Turm und Heizung abziehen, da direkt dahinter.
Kann man ganz gut absaugen.
Zumindest wenn man davor keinen Filter mehr hat, sammelt sich da anscheinend ein beachtlicher "Teppich".

Wie sind denn die Hz mit Sommerkassette?

Das mit den Hz und der Drehzahl hab ich übrigens noch mal gelesen.
Vermutlich hast du Lüftertyp 2?
Dann müsste Drehzahl = Hz : 4 sein, das kommt gut hin.
So nochmal ich - jetzt wird es interessant…
Ich bin hinter die Heizung . Was bei mir aufgrund Wandabstand von 40 cm fast nicht möglich ist.
Von der Position vernehme ich merklich Strömungsgeräusche. Einen Grobfilter habe ich im Übrigen schon montiert. Denke aber der lässt einfach zu viel durch.

Schon wie ich dahinter war wird es mehrklich lauter. Dort ist ein ausgestanzter Bereich im Blech. Der nur mit kleinen Nasen am Hauptblech verbunden ist.

Das könnte die Öffnung sein?! Soll ich das Bleck entfernen ? Dann sollte man ja recht gut dort ran kommen…

Große runde Metallabdeckung in grauer Wand, von Schrauben befestigt.


Metallfront mit rundem Deckel/Port, links weißer Schlauch, oben rechts Kabelstrang.
 
debaser

debaser

Ja, das Blech kannst du raushelben. Darunter ist dann ein Styroporstück, dass man noch vorsichtig mit dem Cuttermesser rauschneiden muss und dahinter ist dann das Vorheizregister.
Bei den Lamellen musst aber echt vorsichtig sein, die verbiegen extrem leicht..
 
Zuletzt aktualisiert 04.10.2025
Im Forum Stiebel Eltron GmbH & Co. KG gibt es 19 Themen mit insgesamt 220 Beiträgen


Ähnliche Themen zu Stiebel Eltron LWZ 404 Sol schon immer recht laut
Nr.ErgebnisBeiträge
1Stiebel Eltron WPF10 / Flächenkollektoren 11
2Plötzliche Leistungserhöhung Luftüngsanlage - alle Filter frei 12
3Stiebel Eltron WPL A 05 Hydraulischer Abgleich 63
4Luft-Wasser-Wärmepumpe Stiebel Eltron Kosten von 34.000 €. Preis angemessen? 25
5Stiebel Eltron Luft-Wasser-Wärmepumpe kann nicht in Betrieb genommen werden - Seite 211
6Stiebel Eltron WPL 08 S 15
7Unzureichende Heizleistung im Bad – KfW-55 Stiebel Eltron Wärmepumpe 11
8Welche Heizung? Bitte um Empfehlungen 27
9Welche Heizung würdet ihr in unserem geplanten Neubau nehmen? - Seite 315
10Fertighaus-Heizung: Gas / Luftwärmepumpe / Fußbodenheizung - Seite 222
11Integralgerät Stibel Eltron LWZ 504 mit zentraler Zuluft - Seite 982
12Im Haus 10° wärmer als draußen - wie kommt das? - Seite 640
13Verfall der Garantie durch Veränderung ursprünglicher Einstellungen? - Seite 213
14Heizung 2 Wochen nach teurer Wartung kaputt - Tankreinigung? 17
15Wasserschaden durch Heizung. Gewährleistung nach VOB 12
16Erfahrungen Sole-Wärmepumpe - Seite 4491
17Luftfeuchtigkeit dramatisch gefallen - Seite 318
18Klima-Anlage nachrüsten --> KFW Förderung weg? 82
19Sanitär Rohbaubegehung: Worauf sollen wir achten? - Seite 246
20Tecalor Luft-Wasser-Wärmepumpe - Kein Durchfluss bei Fußbodenheizung - Seite 329

Oben