ᐅ Pufferspeicher umschalten von Temperaturfühlern
Erstellt am: 25.08.2024 22:58
Martin_H 25.08.2024 22:58
Hallo zusammen,
meine Wärmepumpe (BLW Neo) wird nur über einen Pufferspeicherfühler, welcher unten verbaut ist gesteuert. Wird die Rücklauf Soll erreicht schaltet sie ab. Nach nur kurzer Zeit fällt die Rücklauf-Temperatur natürlich wieder ab und die Wärmepumpe bekommt ein erneutes Startsignal (- Hysterese)
Hätte man 2 Temperaturfühler, einen unten und einen oben im Puffer wäre das für die Regelung von Vorteil. Leider hat die BLW diese Option nicht…. Takten vorprogrammiert.
kennt jemand einen Aufbau bei dem man zwischen 2 Temperaturfühlern (unten/oben) automatisch umschalten kann. z.B läuft die Wärmepumpe wird der untere Fühler genommen, steht die Wärmepumpe wird der obere Fühler verwendet.
Oder muss man da selbst etwas basteln??
meine Wärmepumpe (BLW Neo) wird nur über einen Pufferspeicherfühler, welcher unten verbaut ist gesteuert. Wird die Rücklauf Soll erreicht schaltet sie ab. Nach nur kurzer Zeit fällt die Rücklauf-Temperatur natürlich wieder ab und die Wärmepumpe bekommt ein erneutes Startsignal (- Hysterese)
Hätte man 2 Temperaturfühler, einen unten und einen oben im Puffer wäre das für die Regelung von Vorteil. Leider hat die BLW diese Option nicht…. Takten vorprogrammiert.
kennt jemand einen Aufbau bei dem man zwischen 2 Temperaturfühlern (unten/oben) automatisch umschalten kann. z.B läuft die Wärmepumpe wird der untere Fühler genommen, steht die Wärmepumpe wird der obere Fühler verwendet.
Oder muss man da selbst etwas basteln??
stjoob_at 27.08.2024 09:55
Pufferspeicher seriell oder parallel eingebunden? Falls parallel würde ich den auf seriell umbauen.
Martin_H 27.08.2024 10:36
Ist als Trennpufferspeicher gemäß Brötje eingebaut.
Daniel-Sp 28.08.2024 12:54
Vielleicht ist es sinnvoller die Hydraulik zu heilen anstatt mit einer externen Regelung unterschiedliche Temperaturfühler zu schalten?
Martin_H 29.08.2024 09:54
Meinst du einen Reihenpuffer im Rücklauf, wenn du von seriell sprichst?? Dazu müsste ich die gesamte Hydraulik anpassen lassen. Zudem habe ich 2 Heizkreis (Fußbodenheizung und ein Kleiner HZK für 3 Heizkörper. Geht da der Reihenpuffer überhaupt?