Förderhöhe Umwälzpumpe und Überstromventil

4,80 Stern(e) 4 Votes
Zuletzt aktualisiert 19.04.2024
Sie befinden sich auf der Seite 3 der Diskussion zum Thema: Förderhöhe Umwälzpumpe und Überstromventil
>> Zum 1. Beitrag <<

L

lesmue79

Müsste ich morgen mal schauen theoretisch kann ich verschiedenen Werte abfragen (Kompressor Modulation, aufgenommene Elektrische Leistung, Kälteleistung die ja quasi die dann das Gegenstück zur aktuellen Heizleistung sein müsste) in Kombination bzw aufeinander basieren nen Wert ergeben.

Generell kann ich im Bezug auf die interne HUP nur die Restförderhöhe einstellen und das von min. 250 mbar bis max 900 mbar. Laut Vaillant entsprechen die 900 mbar dann 100% freigegebener Pumpenleistung. Aber egal was ich einstelle 250 oder 900 mbar die UWP zeigt immer zwischen 55-65% Leistung an worauf Sie angeblich läuft.

Ich weiß halt nicht wie ich der Wärmepumpe 100% abfragen kann oder simulieren kann, außer evtl. die Heizkurve von aktuell 0,20 bis zum Anschlag auf 1,xx aufzureißen?

Die interne UWP müsste wohl eine Grundfos UPM3 als OEM Version sein die gibt's in zig verschiedenen Ausführungen bei mir sollte eine mit PWM in der Anlage eingebaut sein, die sich bzw den Durchfluss und sich dadurch änderenden Druckverhältnisse aufgrund zufahrender ERR automatisch anpasst. Nur hab ich ja keine EER mehr aktiv das heißt da ändert sich nichts weil keine Stellantriebe mehr auf oder zu fahren.
 
L

lesmue79

Mist Zeitfenster bzum Editieren geschlossen:

Momentaufnahme:
Außentemperatur -1°C
Lufteintritt Außeneinheit -3,7°C
Vorlauftemperatur 27.4 °C
Rücklauftemperatur 24.2°C
Spreizung Demnach 3.2K
Volumenstrom Gebäudekreis 610 l/h
Leistung UWP 56%
Elektrische Leistungsaufnahme 0.4 kW
Kälteleistung 1.5 kW

Demnach 610 l/h x 3,2k x 1,16 = 2264 Watt
 
D

Daniel-Sp

Naja, aktuelle Heizleistung und der Volumenstrom ergeben eine Spreizung von 3,2K. Haus ist warm, Wärmepumpe läuft ohne Störung, also alles gut. Warum willst du mehr Volumenstrom im Heizkreis? Das senkt nur die Spreizung, kostet mehr Pumoenstrom und macht nichts besser.
Irgendwo im Menü müsste es doch die Möglichkeit geben, die HUP mit 100% zu fahren, wie will man sonst den hydraulischen Abgleich machen?
 
L

lesmue79

Dann habe ich das wohl tatsächlich falsch verstanden ich dachte die Anlage müsste quasi immer die ~850 l/h Auslegungsvolumenstrom im Heizkreis fahren und passt dann nur in Abhängigkeit zur Außentemperatur die Spreizung an. Mal wieder was gelernt
 