सर्कुलेशन पंप की क्षमता और ओवरफ़्लो वाल्व

  • Erstellt am 24/12/2021 10:58:00

lesmue79

25/12/2021 21:16:01
  • #1
अगर मुझे कल देखना पड़े तो सैद्धांतिक रूप से मैं विभिन्न मान पूछ सकता हूँ (कम्प्रेसर मोड्यूलेशन, रिकॉर्ड की गई विद्युत शक्ति, ठंडा करने की क्षमता जो कि लगभग वर्तमान हीटिंग क्षमता का विपरीत होना चाहिए) संयोजन में या एक दूसरे पर आधारित होकर एक मान दे सकती है।

सामान्य रूप से मैं आंतरिक HUP के संबंध में केवल शेष चढ़ाई की ऊंचाई सेट कर सकता हूँ और वह न्यूनतम 250 mbar से अधिकतम 900 mbar तक हो सकती है। Vaillant के अनुसार 900 mbar 100% स्वीकृत पंप शक्ति के बराबर होती है। लेकिन चाहे मैं कुछ भी सेट करूँ 250 या 900 mbar, UWP हमेशा 55-65% शक्ति दिखाती है जिस पर यह कथित रूप से चल रही है।

मुझे बस यह पता नहीं कि मैं वॉर्मपंप से 100% कैसे पूछ सकता हूँ या उसका सिमुलेशन कैसे कर सकता हूँ, सिवाय शायद हीटिंग कर्व को वर्तमान 0.20 से लेकर अधिकतम 1.xx तक बढ़ाकर?

आंतरिक UWP शायद एक Grundfos UPM3 OEM संस्करण हो जो कई अलग-अलग प्रकारों में उपलब्ध है, मेरी प्रणाली में PWM के साथ एक लगाई गई होगी जो खुद को, प्रवाह और प्रवाह परिवर्तन के कारण दबाव संबंधों के अनुसार जो ERR के बंद होने से बदलते हैं, स्वतः समायोजित करती है। बस मेरे पास अब कोई EER सक्रिय नहीं है इसका मतलब है कि कुछ भी नहीं बदलता क्योंकि कोई एक्ट्यूएटर खुल या बंद नहीं होता।
 

lesmue79

25/12/2021 21:45:54
  • #2
मिस्ट टाइमफ्रेम संपादन के लिए बंद:

क्षणिका:
बाहरी तापमान -1°C
बाहरी इकाई वायु प्रवेश -3.7°C
प्रेषण तापमान 27.4 °C
वापसी तापमान 24.2°C
प्रसारण अनुसार 3.2K
भवन सर्किट प्रवाह दर 610 l/h
UWP क्षमता 56%
विद्युत ऊर्जा खपत 0.4 kW
शीतलन क्षमता 1.5 kW

अनुसार 610 l/h x 3.2k x 1.16 = 2264 वाट
 

Daniel-Sp

25/12/2021 22:28:58
  • #3
नहा, वर्तमान हीटिंग पावर और वॉल्यूम फ्लो से 3.2K का डेल्टा टेम्परेचर निकलता है। घर गर्म है, हीट पंप बिना किसी समस्या के चल रहा है, तो सब ठीक है। तुम हीटिंग सर्किट में ज्यादा वॉल्यूम फ्लो क्यों चाहते हो? इससे केवल डेल्टा टेम्परेचर कम होगा, पंप का बिजली खर्च बढ़ेगा और कुछ बेहतर नहीं होगा। मेनू में कहीं न कहीं हुप को 100% पर चलाने का विकल्प तो होना चाहिए, वरना हाइड्रोलिक बैलेंस कैसे किया जाएगा?
 

lesmue79

26/12/2021 07:44:25
  • #4
तो मैंने इसे वास्तव में गलत समझा था। मुझे लगा था कि संयंत्र को हीटर सर्किट में लगभग हमेशा ~850 लीटर/घंटा डिजाइन वॉल्यूम फ्लो चलाना होगा और फिर बाहर के तापमान के अनुसार ही स्प्रेडिंग को समायोजित करना होगा। एक बार फिर कुछ नया सीखा।
 

समान विषय
09.06.2015गैस, हीट पंप और सोलर एकल परिवार के घर के लिए?36
19.05.2021सोल हीट पंप का अनुभव491
30.12.2017हीटिंग सिस्टम नया निर्माण (हीट पंप + चूल्हा + सोलर)35
05.02.2020LW हीट पंप अल्फा इनोटेक LWDV 12KW के साथ26
02.04.2020ताप भार गणना 10.3 किलोवाट, 9.5 किलोवाट की एयर-वाटर हीट पंप पर्याप्त है?29
14.10.2022नवीन निर्माण में एयर-वाटर हीट पंप का माप निर्धारण311
04.01.2022वायु-पानी हीट पंप वर्तमान Verbrauch और डेटा1439
02.01.2022हाइड्रोलिक संतुलन एयर-वाटर हीट पंप + दक्षता-संचालन पंप109
25.06.2021डिम्प्लेक्स SI8TU सोल-हीट पंप - अजीब व्यवहार15
08.10.2021एयर-वाटर हीट पंप फर्श ताप के साथ सही तरीके से काम नहीं कर रहा है65
11.08.2023खरीद सलाह, हीट पंप तुलना: दाइकिन या वायलेट?19
24.11.2023हीट पंप: बफर टैंक, क्षमता और मॉड्यूलेशन46
11.11.2023स्थानांतरण अवधि में हीट पंप34
13.02.2024हीट पंप जल वहन करने वाले चिमनी के साथ संगत नहीं है144
15.08.2024सिफारिश एयर-वाटर हीट पंप बनाम स्थानीय निकट हीटिंग नेटवर्क KFW40 नए भवन के लिए33
02.12.2024चिमनी स्टोव के साथ हीट पंप की सही सेटिंग12

Oben