lesmue79
25/12/2021 21:16:01
- #1
अगर मुझे कल देखना पड़े तो सैद्धांतिक रूप से मैं विभिन्न मान पूछ सकता हूँ (कम्प्रेसर मोड्यूलेशन, रिकॉर्ड की गई विद्युत शक्ति, ठंडा करने की क्षमता जो कि लगभग वर्तमान हीटिंग क्षमता का विपरीत होना चाहिए) संयोजन में या एक दूसरे पर आधारित होकर एक मान दे सकती है।
सामान्य रूप से मैं आंतरिक HUP के संबंध में केवल शेष चढ़ाई की ऊंचाई सेट कर सकता हूँ और वह न्यूनतम 250 mbar से अधिकतम 900 mbar तक हो सकती है। Vaillant के अनुसार 900 mbar 100% स्वीकृत पंप शक्ति के बराबर होती है। लेकिन चाहे मैं कुछ भी सेट करूँ 250 या 900 mbar, UWP हमेशा 55-65% शक्ति दिखाती है जिस पर यह कथित रूप से चल रही है।
मुझे बस यह पता नहीं कि मैं वॉर्मपंप से 100% कैसे पूछ सकता हूँ या उसका सिमुलेशन कैसे कर सकता हूँ, सिवाय शायद हीटिंग कर्व को वर्तमान 0.20 से लेकर अधिकतम 1.xx तक बढ़ाकर?
आंतरिक UWP शायद एक Grundfos UPM3 OEM संस्करण हो जो कई अलग-अलग प्रकारों में उपलब्ध है, मेरी प्रणाली में PWM के साथ एक लगाई गई होगी जो खुद को, प्रवाह और प्रवाह परिवर्तन के कारण दबाव संबंधों के अनुसार जो ERR के बंद होने से बदलते हैं, स्वतः समायोजित करती है। बस मेरे पास अब कोई EER सक्रिय नहीं है इसका मतलब है कि कुछ भी नहीं बदलता क्योंकि कोई एक्ट्यूएटर खुल या बंद नहीं होता।
सामान्य रूप से मैं आंतरिक HUP के संबंध में केवल शेष चढ़ाई की ऊंचाई सेट कर सकता हूँ और वह न्यूनतम 250 mbar से अधिकतम 900 mbar तक हो सकती है। Vaillant के अनुसार 900 mbar 100% स्वीकृत पंप शक्ति के बराबर होती है। लेकिन चाहे मैं कुछ भी सेट करूँ 250 या 900 mbar, UWP हमेशा 55-65% शक्ति दिखाती है जिस पर यह कथित रूप से चल रही है।
मुझे बस यह पता नहीं कि मैं वॉर्मपंप से 100% कैसे पूछ सकता हूँ या उसका सिमुलेशन कैसे कर सकता हूँ, सिवाय शायद हीटिंग कर्व को वर्तमान 0.20 से लेकर अधिकतम 1.xx तक बढ़ाकर?
आंतरिक UWP शायद एक Grundfos UPM3 OEM संस्करण हो जो कई अलग-अलग प्रकारों में उपलब्ध है, मेरी प्रणाली में PWM के साथ एक लगाई गई होगी जो खुद को, प्रवाह और प्रवाह परिवर्तन के कारण दबाव संबंधों के अनुसार जो ERR के बंद होने से बदलते हैं, स्वतः समायोजित करती है। बस मेरे पास अब कोई EER सक्रिय नहीं है इसका मतलब है कि कुछ भी नहीं बदलता क्योंकि कोई एक्ट्यूएटर खुल या बंद नहीं होता।