Débit de la pompe de circulation et soupape de trop-plein

  • Erstellt am 24.12.2021 10:58:00

lesmue79

25.12.2021 21:16:01
  • #1
Je devrais regarder demain, théoriquement je peux interroger différentes valeurs (modulation du compresseur, puissance électrique absorbée, puissance frigorifique qui devrait être en quelque sorte le pendant de la puissance de chauffage actuelle) afin d’obtenir une valeur en combinaison ou en se basant les unes sur les autres.

En général, concernant la HUP interne, je ne peux régler que la hauteur de refoulement résiduelle, de min. 250 mbar à max 900 mbar. Selon Vaillant, les 900 mbar correspondent alors à 100 % de la puissance de la pompe autorisée. Mais peu importe ce que je règle, 250 ou 900 mbar, l’UWP affiche toujours entre 55 et 65 % de la puissance à laquelle elle fonctionnerait supposément.

Je ne sais pas comment interroger ou simuler 100 % pour la pompe à chaleur, sauf peut-être en augmentant la courbe de chauffage de 0,20 actuellement jusqu’au maximum à 1,xx ?

L’UWP interne devrait probablement être une Grundfos UPM3 en version OEM, qu’on trouve en plusieurs variantes. Chez moi, une avec PWM devrait être installée dans l’installation, qui s’adapte automatiquement, c’est-à-dire le débit et les variations de pression qui en résultent à cause des ERR qui ferment. Mais je n’ai plus d’EER active, donc rien ne change car plus d’actionneurs qui ouvrent ou ferment.
 

lesmue79

25.12.2021 21:45:54
  • #2
Fenêtre temporelle bzum édition fermée :

Instantané :
Température extérieure -1°C
Entrée d’air unité extérieure -3,7°C
Température de départ 27,4 °C
Température de retour 24,2°C
Différence donc 3,2K
Débit volumique circuit bâtiment 610 l/h
Puissance UWP 56%
Puissance électrique absorbée 0,4 kW
Puissance frigorifique 1,5 kW

Donc 610 l/h x 3,2 k x 1,16 = 2264 watts
 

Daniel-Sp

25.12.2021 22:28:58
  • #3
Bon, la puissance de chauffage actuelle et le débit volumique donnent un écart de température de 3,2K. La maison est chaude, la pompe à chaleur fonctionne sans panne, donc tout va bien. Pourquoi veux-tu plus de débit volumique dans le circuit de chauffage ? Cela ne fait que réduire l’écart de température, coûte plus d’électricité à la pompe et n’améliore rien. Il devrait y avoir quelque part dans le menu la possibilité de faire fonctionner la HUP à 100 %, comment pourrait-on sinon réaliser l’équilibrage hydraulique ?
 

lesmue79

26.12.2021 07:44:25
  • #4
Alors j'ai probablement vraiment mal compris, je pensais que l'installation devait pratiquement toujours fonctionner avec le débit de conception d'environ ~850 l/h dans le circuit de chauffage et n'ajuster la différence de température qu'en fonction de la température extérieure. Encore une chose apprise.
 

Sujets similaires
09.06.2015Gaz, pompe à chaleur et solaire pour une maison individuelle ?36
19.05.2021Expériences avec la pompe à chaleur à saumure491
30.12.2017Installation de chauffage neuve (pompe à chaleur + poêle + solaire)35
05.02.2020Pompe à chaleur LW Alpha Innotec LWDV avec 12KW26
02.04.2020Calcul de la charge de chauffage 10,3 kW, une pompe à chaleur air-eau de 9,5 kW est-elle suffisante ?29
14.10.2022Dimensionnement de la pompe à chaleur air-eau dans les constructions neuves311
04.01.2022Pompe à chaleur air-eau consommation actuelle et données1439
02.01.2022Équilibrage hydraulique pompe à chaleur air-eau + pompe de circulation efficace109
25.06.2021Pompe à chaleur géothermique Dimplex SI8TU - comportement étrange15
08.10.2021La pompe à chaleur air-eau combinée avec le chauffage au sol ne fonctionne pas correctement65
11.08.2023Conseils d'achat, comparaison de pompes à chaleur : Daikin ou Vaillant ?19
24.11.2023Pompe à chaleur : réservoir tampon, capacité et modulation46
11.11.2023Pompe à chaleur en période de transition34
13.02.2024La pompe à chaleur n'est pas compatible avec une cheminée à circuit d'eau144
15.08.2024Recommandation pompe à chaleur air-eau vs. réseau de chauffage local de proximité KFW40 pour nouvelle construction33
02.12.2024Réglage correct de la pompe à chaleur en relation avec le poêle à bois12

Oben