lesmue79
2021-12-25 21:16:01
- #1
明天我得看看,理论上我可以查询不同的数值(压缩机调制,记录的电功率,制冷量,制冷量基本上应该是当前加热功率的对应值),这些数值结合或相互依赖,可能会得出一个数值。
一般来说,关于内部HUP,我只能设置剩余扬程,范围从最小250毫巴到最大900毫巴。根据Vaillant,900毫巴对应100%释放的泵性能。但无论我设置250还是900毫巴,UWP显示的运行功率总是在55%-65%之间。
我确实不知道怎样才能查询或模拟热泵的100%,除了可能把当前的加热曲线从0.20提升到1.xx的极限?
内部的UWP可能是一款OEM版本的Grundfos UPM3,这种泵有很多不同型号,我的系统里应该装有带PWM的型号,能根据流量和由此变化的压力自动调整,适应关闭的ERR带来的变化。但我不再激活EER,这意味着没有执行器开关改变,所以没任何变化。
