Caudal de la bomba de recirculación y válvula de sobreflujo

  • Erstellt am 24.12.2021 10:58:00

lesmue79

25.12.2021 21:16:01
  • #1
Tendría que mirar mañana, teóricamente puedo consultar diferentes valores (Modulación del compresor, potencia eléctrica consumida, potencia frigorífica que sería como la contraparte de la potencia de calefacción actual) que en combinación o basándose unos en otros podrían dar un valor.

En general, en relación con la HUP interna sólo puedo ajustar la altura de elevación restante y eso desde un mínimo de 250 mbar hasta un máximo de 900 mbar. Según Vaillant los 900 mbar corresponden al 100% de la potencia liberada de la bomba. Pero no importa lo que ajuste, 250 o 900 mbar, la UWP siempre muestra entre un 55-65% de potencia en la que supuestamente está funcionando.

No sé cómo puedo consultar o simular el 100% de la bomba de calor, excepto tal vez subir la curva de calefacción de actualmente 0,20 hasta el límite en 1,xx.

La UWP interna debería ser una Grundfos UPM3 como versión OEM, que existe en muchas variantes; en mi sistema debería estar instalada una con PWM, que se ajusta automáticamente el flujo y las condiciones de presión cambiantes debido al cierre parcial de la ERR. Pero ya no tengo ningún ERR activo, eso significa que no cambia nada porque no hay actuadores que abran o cierren.
 

lesmue79

25.12.2021 21:45:54
  • #2
Ventana de tiempo para editar cerrada:

Instantánea:
Temperatura exterior -1°C
Entrada de aire unidad exterior -3,7°C
Temperatura de impulsión 27,4 °C
Temperatura de retorno 24,2°C
Diferencia según 3,2K
Caudal circuito edificio 610 l/h
Potencia UWP 56%
Consumo eléctrico 0,4 kW
Potencia frigorífica 1,5 kW

Por lo tanto 610 l/h x 3,2k x 1,16 = 2264 vatios
 

Daniel-Sp

25.12.2021 22:28:58
  • #3
Bueno, la potencia térmica actual y el caudal volumétrico resultan en una diferencia de temperatura de 3,2K. La casa está caliente, la bomba de calor funciona sin fallos, así que todo está bien. ¿Por qué quieres más caudal volumétrico en el circuito de calefacción? Eso solo reduce la diferencia de temperatura, consume más energía de la bomba y no mejora nada. En algún lugar del menú debería haber la opción de hacer funcionar la HUP al 100%, ¿cómo si no se va a hacer el equilibrio hidráulico?
 

lesmue79

26.12.2021 07:44:25
  • #4
Entonces probablemente lo entendí mal, pensé que la instalación tenía que mantener casi siempre el caudal de diseño de ~850 l/h en el circuito de calefacción y que solo ajustaba el diferencial en función de la temperatura exterior. De nuevo, he aprendido algo.
 

Temas similares
09.06.2015¿Gas, bomba de calor y solar para una casa unifamiliar?36
19.05.2021Experiencias con bomba de calor de salmuera491
30.12.2017Instalación de calefacción nueva (bomba de calor + estufa + solar)35
05.02.2020Bomba de calor LW Alpha Innotec LWDV con 12KW26
02.04.2020Cálculo de carga térmica 10,3 kW, ¿es suficiente una bomba de calor aire-agua de 9,5 kW?29
14.10.2022Dimensionamiento de bomba de calor aire-agua en obra nueva311
04.01.2022Bomba de calor aire-agua consumo y datos actuales1439
02.01.2022Balance hidráulico bomba de calor aire-agua + bomba de circulación eficiente109
25.06.2021Bomba de calor terrestre Dimplex SI8TU - comportamiento extraño15
08.10.2021La bomba de calor aire-agua combinada con calefacción por suelo radiante no funciona correctamente65
11.08.2023Asesoramiento de compra, comparación de bombas de calor: ¿Daikin o Vaillant?19
24.11.2023Bomba de calor: depósito acumulador, potencia y modulación46
11.11.2023Bomba de calor en el período de transición34
13.02.2024La bomba de calor no es compatible con una chimenea que lleva agua144
15.08.2024Recomendación bomba de calor aire-agua vs. red local de calefacción cercana KFW40 construcción nueva33
02.12.2024Ajuste correcto de la bomba de calor en conexión con la estufa de leña12

Oben