lesmue79
25.12.2021 21:16:01
- #1
Tendría que mirar mañana, teóricamente puedo consultar diferentes valores (Modulación del compresor, potencia eléctrica consumida, potencia frigorífica que sería como la contraparte de la potencia de calefacción actual) que en combinación o basándose unos en otros podrían dar un valor.
En general, en relación con la HUP interna sólo puedo ajustar la altura de elevación restante y eso desde un mínimo de 250 mbar hasta un máximo de 900 mbar. Según Vaillant los 900 mbar corresponden al 100% de la potencia liberada de la bomba. Pero no importa lo que ajuste, 250 o 900 mbar, la UWP siempre muestra entre un 55-65% de potencia en la que supuestamente está funcionando.
No sé cómo puedo consultar o simular el 100% de la bomba de calor, excepto tal vez subir la curva de calefacción de actualmente 0,20 hasta el límite en 1,xx.
La UWP interna debería ser una Grundfos UPM3 como versión OEM, que existe en muchas variantes; en mi sistema debería estar instalada una con PWM, que se ajusta automáticamente el flujo y las condiciones de presión cambiantes debido al cierre parcial de la ERR. Pero ya no tengo ningún ERR activo, eso significa que no cambia nada porque no hay actuadores que abran o cierren.
En general, en relación con la HUP interna sólo puedo ajustar la altura de elevación restante y eso desde un mínimo de 250 mbar hasta un máximo de 900 mbar. Según Vaillant los 900 mbar corresponden al 100% de la potencia liberada de la bomba. Pero no importa lo que ajuste, 250 o 900 mbar, la UWP siempre muestra entre un 55-65% de potencia en la que supuestamente está funcionando.
No sé cómo puedo consultar o simular el 100% de la bomba de calor, excepto tal vez subir la curva de calefacción de actualmente 0,20 hasta el límite en 1,xx.
La UWP interna debería ser una Grundfos UPM3 como versión OEM, que existe en muchas variantes; en mi sistema debería estar instalada una con PWM, que se ajusta automáticamente el flujo y las condiciones de presión cambiantes debido al cierre parcial de la ERR. Pero ya no tengo ningún ERR activo, eso significa que no cambia nada porque no hay actuadores que abran o cierren.