Fernmeldeleitung J-Y(ST)Y 2x2x0,8 in Beton

4,00 Stern(e) 9 Votes
J

julianpe

Hallo,

habe leider keine Antwort auf meine Frage gefunden.
Ich möchte ein Fernmeldekabel J-Y(ST)Y 2x2x0,8 auf die FIligrandecke legen.
Das Kabel soll für die Fensterkontaktschalter genutzt werden,
Muss das Kabel zwangsläufig in ein Leerrohr wenn der Beton kommt, oder kann ich das so verlegen?

Vielen Dank
 
G

guckuck2

Ich glaube die Frage erübrigt sich, wenn man das Risiko (Ausfall Fensterkontakt) mit dem Aufwand (paar Euro) gegenüber stellt, oder?

Denk dran, da sind Rohbauer am Werk. Mit Eisen, Flex, Stiefeln, Betonpumpe und Schaufel. Pack deine Kabel in Watte, wenn es geht
 
D

danixf

Denk dran, da sind Rohbauer am Werk. Mit Eisen, Flex, Stiefeln, Betonpumpe und Schaufel. Pack deine Kabel in Watte, wenn es geht
Lustig... Bei mir haben Sie einfach die Leerrohre abgeschnitten

Aber nein diese Leitung würde ich nicht in die Decke legen.

Entweder würde ich J-2Y(St)Y nehmen oder A-2YF(L)2Y.

Aber warum willst du die Leitungen jetzt schon in die Decke legen?
 
J

julianpe

Lustig... Bei mir haben Sie einfach die Leerrohre abgeschnitten

Aber nein diese Leitung würde ich nicht in die Decke legen.

Entweder würde ich J-2Y(St)Y nehmen oder A-2YF(L)2Y.

Aber warum willst du die Leitungen jetzt schon in die Decke legen?
Elektriker meinte dass wir so viel wie möglich in die Decke legen sollen, damit man später nicht mehr so viel quer durch die Räume legen müssen. Habe es jetzt in Leerrohren verlegt.
 