rudiherbert

55 kWh/(m²*a) Primärenergie oder Endenergie?
Wie bereits geschrieben wurde rechnet dir Pellet die Primärenergie immer sehr schnell sehr schön.
Du hast natürlich recht - hatte da nen Rechenfehler; wären 14000 kWh pro Jahr und Wohnung oder 150 kWh/m²a - was wiederum eher viel ist (nicht katastrophal viel, aber viel).

Ich glaube ich würde das bei eurer nächsten Eigentümerversammlung ansprechen und schauen, dass ihr den Heizungsbauer noch mal ranbekommt und er schaut, was er noch optimieren kann.
Hallo.
Lt. Energieausweis Primärengergie!
Die Nutzfläche des Mehrfamilienhaus wäre ca. 950m2, Wohnfläche in den Wohnungen gesamt 550m2.
Ich habe mit 550m2 gerechnet.
War das ein Fehler????
 
L

Legurit

Kenne nun nicht die Energieeinsparverordnung Berechnung von dir - wenn du die digital hast, kannst du sie hier ja mal anhängen.
Lies dir mal den Wikiartikel durch dann weißt du wo das Problem des Wertes "Primärenergiebedarf nach Energieeinsparverordnung" ist.
 
S

Saruss

Ich denke auch die Nutzfläche, wenn in der gedämmten Gebäudehülle, hat "Heizbedarf". Ebenso hatte ich bei mir im ersten Jahr höhere Heizkosten. Der Estrich mag an sich getrocknet sein, aber idR ist noch mehr Feuchtigkeit im Haus als im zweiten Jahr.
Ansonsten finde ich 38° Vorlauftemperatur ziemlich hoch, die hat unsere Heizung noch nicht mal bei -20° Grad. Ich kenne aber eure Fußbodenheizung nicht, wie eng verlegt wurde etc.
Insgesamt könnte also eine fehlerhafte Konfiguration Schuld sein (falsche Heizkurve zB), so dass die Heizung neben zu hohem Vorlauf auch noch "abgewürgt" wird von Ventilen in den Wohneinheiten.
Ebenfalls könnte rein theoretisch irgendwer in einer der Wohnungen immer die Fenster offen haben und 3x am Tag heiß baden.
 
AOLNCM

AOLNCM

Ich glaube nicht, dass die 38°C Vorlauftemperatur zu hoch sind, im Gegenteil scheint mir zu niedrig.
Er hat einen "Holzbrand" betriebenen Heizkessel. Die müssen mit höheren Temperaturen betrieben werden (60°C) damit kein Ruß am Wärmetauscher entstehen kann. Solarthermie hat er auch.
Die Anlage wird wahrscheinlich eine Rücklauanhebung haben.
Es gibt zwei Möglichkeiten die Wärme in die Räume zu übertragen. Entweder durch hohen Volumenstrom und geringe Delta T zwischen Vor- und Rücklauf, oder langsamer pumpen und höherer Wärmeübertragung.
Bauartbedingt muss bei den Wärmepumpen die erste und bei Holzverbrennung die zweite gewählt werden.
Am Besten mit demjenigen sprechen, der die Anlage ausgelegt hat, oder einem fähigen Heizungsbauer.
 
S

Saruss

Man bekommt niedrigen Vorlauf,wie du sagst, durch Mischer hin. Hoher Vorlauf ist bei Fußbodenheizung systembedingt eher ungewöhnlich, wenn das bei 0 Grad ausser schon so viel ist, landet man bei -15Grad ja schon in der Nähe von 60Grad, dann hat man entweder heiße Füße oder extremes Stopp and go, was so einem Verbrennen auch nicht gut tut (und wenn da ein Puffer gegen das Takten ist, kann man doch auf niedrige Temperatur mischen!). Wenn die Fußbodenheizung darauf ausgelegt ist, kann man leider später schwerer den Wärmeerzeuger wechseln.
Klar sollte man mit dem Heizungsbauer sprechen... Bei meinen hatte ich die Erfahrung gemacht, dass "Hauptsache warm", Effizienz war ihm egal, und ein Maximalenenergieverbrauch hatten wir vertraglich nicht festgelegt. Heizkurve und eigentlich alle anderen Anlageneinstellungen musste ich selber optimieren.

von unterwegs
 
R

rudiherbert

Ich glaube nicht, dass die 38°C Vorlauftemperatur zu hoch sind, im Gegenteil scheint mir zu niedrig.
Er hat einen "Holzbrand" betriebenen Heizkessel. Die müssen mit höheren Temperaturen betrieben werden (60°C) damit kein Ruß am Wärmetauscher entstehen kann. Solarthermie hat er auch.
Die Anlage wird wahrscheinlich eine Rücklauanhebung haben.
Es gibt zwei Möglichkeiten die Wärme in die Räume zu übertragen. Entweder durch hohen Volumenstrom und geringe Delta T zwischen Vor- und Rücklauf, oder langsamer pumpen und höherer Wärmeübertragung.
Bauartbedingt muss bei den Wärmepumpen die erste und bei Holzverbrennung die zweite gewählt werden.
Am Besten mit demjenigen sprechen, der die Anlage ausgelegt hat, oder einem fähigen Heizungsbauer.
Danke für deine Info.
Dann glaubst DU auch nicht, dass bei einem kfw70 Mehrfamilienhaus (6 Einheiten, Wohnfläche ca. 550m2, Gebäudefläche 950m2) von ca. 2-3 To. in den Wintermonaten, 1 To. in der Übergangszeit (hochgerechnet aufs Jahr ca. 15 To.) zu hoch ist?
Lt. Energieausweis soll der Bau 55kw Primärenergie benötigen. Das wäre ca. 6 To. Pellets im Jahr. Und nicht fast das dreifache....

DAnke!
 
Zuletzt aktualisiert 29.03.2024
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1766 Themen mit insgesamt 26252 Beiträgen

Ähnliche Themen
16.03.2023Senkung der Vorlauftemperatur bei Fußbodenheizung komplexer als gedacht? Beiträge: 70
19.12.2022Schwierigkeiten TGA Planer, Vorlauftemperatur Fußbodenheizung + Abwasserentlüftung Beiträge: 124
12.11.2017Fußbodenheizung / Wandheizung / Deckenheizung - Alternativen? Beiträge: 18
04.05.2020Energieeinsparverordnung bzw. Wärmeschutznachweis Angebot Beiträge: 17
29.04.2019Wohnfläche auf einmal nur noch Nutzfläche? Beiträge: 14
02.05.2023Welche Heizung für Mehrfamilienhaus, Wärmepumpe nicht förderfähig? Beiträge: 15
08.10.2021Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt Beiträge: 65
10.04.2022Massivholzparkett auf Fußbodenheizung Beiträge: 101
20.03.2021Keller Fußbodenheizung oder niedertemperatur Heizkörper Beiträge: 22
24.07.2019Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik Beiträge: 47
09.05.2016Einhaltung der Energieeinsparverordnung 2016 mit folgender Heizung Beiträge: 14
01.11.2019Extrem hohe Heizkosten bei Fußbodenheizung. Falsche Einstellung? Beiträge: 13
04.11.2020Planung Mehrfamilienhaus - Kosten optimieren Beiträge: 73
10.08.2020Wie erkennen ob Fußbodenheizung läuft - ERR noch ohne Thermostatabdeckung Beiträge: 50
15.05.2020Mehrfamilienhaus mit 6 WE - Aktueller Stand und weiteres Vorgehen Beiträge: 13
04.03.2018Einstellung der Fußbodenheizung - Wunschtemperatur erwünscht Beiträge: 63
01.02.2021Fußbodenheizung unter Badewanne und Dusche Beiträge: 13
03.11.2020Einfamilienhaus mit KfW55/Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Energieeinsparverordnung-Standard - Erfahrungen-Meinungen? Beiträge: 22
28.03.2020Fußbodenheizung + Heizkörper -> Zwei Thermostate in einem Raum Beiträge: 10
14.12.2020Fußbodenheizung Heizlastberechnung - einfach erklärt? Beiträge: 26
01.07.2020Kalkulation Einfamilienhaus mit 175m² Wohnfläche, Keller und Doppelgarage Beiträge: 79
12.09.2014Mehrfamilienhaus: Platzierung der Wohneinheiten, Bäume etc. Beiträge: 35
02.06.2016Mehrfamilienhaus - Bausparvertrag & Vorfinanzierung sinnvoll? Beiträge: 24
17.11.2016Wohnungen verkaufen oder behalten? Beiträge: 36
17.07.2021Fußbodenheizung und Luft-Wasser-Wärmepumpe im Neubau: handele ich mir Probleme ein? Beiträge: 28
30.03.2022Bauträger-Neubau: Zwei Wohnungen kaufen und danach vereinigen Beiträge: 18
25.10.2021Tecalor Luft-Wasser-Wärmepumpe - Kein Durchfluss bei Fußbodenheizung Beiträge: 29
17.08.2018Wird Energieausweis benötigt? Beiträge: 22
12.11.2021Fußbodenheizung und Wärmepumpe. Dachte ich hätte es verstanden Beiträge: 15
03.01.2022Erdwärmepumpe Einfamilienhaus 200m² Fußbodenheizung kfw55 - Einstellung/Optimierung Beiträge: 91

Alle Bilder dieser Forenkategorie anzeigen
Oben