Erfahrungen mit Sole-Wärmepumpe von IDM?

4,20 Stern(e) 5 Votes
DASI90

DASI90

Wir haben sehr große und viele Fenster Richtung Süd-Osten. Meinst du wirklich das ist reiner Puffer bis zu den angegebenen 11 kW? Was passiert mitd er Pumpe wenn wenig Heizlast vorhanden ist? Sie verbraucht dann viel mehr Strom?
 
T

T_im_Norden

Wenn die Pumpe überdimensioniert wird verschleißt Sie meist schneller und arbeitet ineffizient.
Mal angenommen die Daten von Crink passen, dann würde deine Pumpe bei Auslegungstemperatur -9 oder was du da hast, mit den 7,8 kw arbeiten also fast Minimaleistung, bei 0 Grad bräuchte Sie dann vielleicht nur noch 5 kw also schon unter der Minimalleistung.
Das heißt Sie müßte dann Takten da Sie nicht weiter runtermodulieren kann.
 
face26

face26

Yo und überleg mal die kleinere geht bis 13kw und du hast nicht mal 8kw bei Tiefsttemperaturen. Dann gibts noch innere Gewinne ( Geräte, der Mensch usw) und solare Gewinne...
 
DASI90

DASI90

Die vorherige Heizlast stammt aus der energetischen Gebäudebilanzierung. Raumweise hat auch der Energieberater eine Heizlast von ca. 8kW ausgerechnet.
Wir haben jetzt die Terra SWM 3-13 HGL geplant. Dementsprechend hat auch das Bohrunternehmen die Bohrtiefe angepasst. Wir sind jetzt mit 160 m niedriger als vorher. Daraus ergeben sich 9 kW aus 7,2 kW Entzugsleistung und 1,8 kW Strom. Ehrlich gesagt verunsichert mich das jetzt aber, vor allem weil ich von einem Installateur gehört habe das er es jetzt tatsächlich zwei erlebt hatte das die Bohrung wegen zu wenig Bohrtiefe um die Sonde eingefroren ist. Was meint ihr dazu? Ich mein ich habe doch eine Wärmepumpe mit ca. 13 kW maximaler Nennleistung. Wenn ich allerdings maximal 9 kW durch die Bohrung erreichen kann ist das dann nicht widersprüchlich? Oder habe ich jetzt einen Gedankenfehler? Bzw. wenn ich maximal 8 kW brauche ist es sowieso egal?
 
T

T_im_Norden

Wäre mir persönlich immer noch zu hoch in der Minimalleistung.

2,9-3,2 kw ist das kleinste was meine BWT schafft und das hat Sie selbst bei minus 15 Grad nicht überschritten.
 
Zuletzt aktualisiert 29.06.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1820 Themen mit insgesamt 26709 Beiträgen


Ähnliche Themen zu Erfahrungen mit Sole-Wärmepumpe von IDM?
Nr.ErgebnisBeiträge
1Kostenaufstellung Wärmepumpe - Wärmepumpe mit Erdkollektoren - Seite 423
2Erfahrungen Sole-Wärmepumpe - Seite 57491
3Wärmepumpe / Endenergiebedarf / Jahresarbeitszahl? - Seite 220
4Aktuelle Testberichte Luft-Wasser-Wärmepumpe - Seite 219
5Photovoltaik Anlage Luft-Wasser-Wärmepumpe - Rentabilität Einfamilienhaus KFW55EE - Seite 695
6Hybridheizung: Wärmepumpe mit Gas-Brennwertgerät im Altbau sinnvoll? - Seite 226
7KFW 40, Sole-Wasser Wärmepumpe lohnenswert oder doch Luft-Wasser? 15
8Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau? 28
9Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Solarthermie und Kamin? Kosten/Nutzen/Sinn - Seite 234
10Grabenkollektor Sole-Wasser-Wärmepumpe oder Luft-Wasser-Wärmepumpe? - Seite 649
11Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? - Seite 336
12Vergleich Heizkostenstrom für Luft-Wasser-Wärmepumpe unterschiedliche Anbieter - Seite 424
13Angebot Luft-Wasser-Wärmepumpe incl Fußbodenheizung ok? 19
14Wärmepumpe autark mit Photovoltaikanlage betreiben. - Seite 588
15Heizlast berechnen um Größe der Erdwärmepumpe zu ermitteln - Seite 224
16Luft-Wasser-Wärmepumpe, Gas, Solarthermie Fertighaus, Vor- Nachteile? 18
17Wärmepumpe, Strompreise, Gaspreise - wohin geht die Reise? - Seite 320
18Wärmepumpe an Hausstrom oder separat? Wie berechnen? - Seite 224
19Gas oder Wärmepumpe im KfW55 Haus - Seite 531
20Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie - Seite 552