IDM के सोल हीट पंप के साथ अनुभव?

  • Erstellt am 10/02/2021 13:42:48

DASI90

15/02/2021 17:03:02
  • #1
हमारे पास दक्षिण-पूर्व की ओर बहुत बड़े और कई खिड़कियां हैं। क्या तुम्हें सच में लगता है कि यह पूरे 11 kW तक का शुद्ध बफ़र है? जब हीटिंग लोड कम होता है तो पंप के साथ क्या होता है? क्या वह तब बहुत ज्यादा बिजली खर्च करता है?
 

T_im_Norden

15/02/2021 18:34:52
  • #2
अगर पंप का आकार बहुत बड़ा हो जाता है तो वह आमतौर पर जल्दी खराब हो जाता है और गैर-कुशलता से काम करता है। मान लेते हैं कि Crink के डेटा सही हैं, तो आपकी पंप डिज़ाइन तापमान -9 या जो भी है, पर 7.8 किलोवाट की शक्ति से काम करेगी, यानी लगभग न्यूनतम शक्ति पर, 0 डिग्री पर उसे शायद केवल 5 किलोवाट की जरूरत होगी, जो पहले से ही न्यूनतम शक्ति से कम है। इसका मतलब है कि उसे टक-टाक करना पड़ेगा क्योंकि वह और कम नहीं कर सकती।
 

face26

15/02/2021 20:43:51
  • #3
यो और सोचो छोटी वाली 13kw तक जाती है और तुम्हारे पास सबसे कम तापमान पर भी 8kw नहीं है। फिर अंदर के फायदे होते हैं (यंत्र, इंसान आदि) और सौर फायदे भी...
 

DASI90

16/03/2021 10:21:33
  • #4
पहले की हीटिंग लोड ऊर्जा संबंधी भवन बैलेंसिंग से आई है। कमरे के हिसाब से भी ऊर्जा सलाहकार ने लगभग 8kW का हीटिंग लोड निकाला है। हमने अब टेरा SWM 3-13 HGL की योजना बनाई है। उसी के अनुसार ड्रिलिंग कंपनी ने ड्रिलिंग की गहराई को समायोजित किया है। हम अब 160 मीटर के साथ पहले से कम हैं। इससे 9 kW निकलता है जिसमें 7.2 kW निष्कर्षण शक्ति और 1.8 kW बिजली है। सच कहूँ तो यह मुझे अभी असमंजस में डाल रहा है, खासकर क्योंकि मैंने एक इंस्टालेटर से सुना है कि उसने वास्तव में दो बार देखा है कि ड्रिलिंग की गहराई कम होने की वजह से सोंड के आस-पास जम गया है। आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं? मेरा मतलब है हमारे पास लगभग 13 kW अधिकतम नाममात्र क्षमता वाली हीट पंप है। हालांकि यदि मैं ड्रिलिंग के माध्यम से अधिकतम 9 kW ही प्राप्त कर सकता हूँ तो क्या यह विरोधाभासी नहीं है? या क्या मेरी सोच में कोई गलती है? या फिर यदि मुझे अधिकतम 8 kW की जरूरत है तो यह कोई फर्क नहीं पड़ता?
 

T_im_Norden

16/03/2021 11:44:21
  • #5
मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से न्यूनतम प्रदर्शन अभी भी बहुत अधिक है।

2.9-3.2 किलोवाट मेरी BWT की सबसे कम क्षमता है और यह नेगेटिव 15 डिग्री पर भी इसे पार नहीं कर पाया।
 

DASI90

16/03/2021 11:51:18
  • #6
क्या आपका मतलब है कि आप इसके विपरीत ही वॉर्मपंप और ड्रिलिंग गहराई को छोटा चुनेंगे?
 

समान विषय
20.10.2016जल वाहक चिमनी स्टोव फर्श ताप, हीट पंप, फोटovoltaïc, नया निर्माण?28
23.02.2015एयर-वाटर हीट पंप सौर थर्मल और चिमनी के साथ? लागत/लाभ/अर्थ34
03.06.2016खाई कलेक्टर स्टीम-वाटर हीट पंप या एयर-वाटर हीट पंप?49
09.06.2015गैस, हीट पंप और सोलर एकल परिवार के घर के लिए?36
26.08.2015लागत विवरण हीट पंप - पृथ्वी कलेक्टर के साथ हीट पंप23
02.10.2015विभिन्न प्रदाताओं के लिए एयर-टू-वाटर हीट पंप के हीटिंग इलेक्ट्रिसिटी लागत की तुलना24
19.05.2021सोल हीट पंप का अनुभव491
25.11.2015एयर-वाटर हीट पंप सहित फ्लोर हीटिंग का ऑफर, ठीक है?19
06.12.2015हीट पंप / अंतिम ऊर्जा मांग / वार्षिक कार्यांक20
18.09.2016फोटोवोल्टाइक सिस्टम के साथ हीट पंप को स्वायत्त रूप से संचालित करें।88
21.02.2016हीटिंग लोड की गणना करें ताकि जमीनी ताप पंप का आकार निर्धारित किया जा सके24
27.03.2016एयर-वाटर हीट पंप, गैस, सोलर थर्मल प्रीफैब हाउस, फायदे और नुकसान?18
01.05.2016हीट पंप, बिजली की कीमतें, गैस की कीमतें - यात्रा कहां जा रही है?20
10.05.2016हीट पंप घर के बिजली पर या अलग से? कैसे गणना करें?24
19.05.2016KfW55 घर में गैस या हीट पंप31
21.06.2016फोटोवोल्टाइक के साथ हीट पंप बनाम गैस और सोलर थर्मल52
15.02.2019वर्तमान परीक्षण रिपोर्ट्स एयर-टू-वाटर हीट पंप19
24.02.2022फोटोवोल्टाइक सिस्टम एयर-वाटर हीट पंप - एकल परिवार घर KFW55EE लाभप्रदता95
12.02.2023हाइब्रिड हीटिंग: पुराने भवनों में गैस-कंडेनसिंग डिवाइस के साथ हीट पंप उपयुक्त है?26
11.02.2025KFW 40, सोल-वॉटर हीट पंप लाभकारी है या हवा-पानी बेहतर है?15

Oben