Luftbrunnen / Drainagerohr für Vortemperierung der ZWL ?

5,00 Stern(e) 3 Votes
K

karl.jonas

Ich werde neben einem vorhandenen Schuppen und neben zwei geplanten Häusern in etwa 1,7m Tiefe ein Regenwasserrohr DN100 verlegen (siehe Skizze). Eine kokosummanteltes Drainagerohr DN100 kommt daneben, etwas Kies drumherum. D.h. ich werde dafür einen Graben von etwa 30 m Länge, 1,7m Tiefe (abnehmend) und 0,6m Breite ausheben und mit ca 50cm Kies verfüllen (darüber dann Erde).

Nun habe ich hier vom Luftbrunnen gelesen. Dabei wird die Zuluft für die Wohnraumlüftung aus einem Drainagerohr gesaugt, so dass sie im Sommer kühler ist als die Außenluft (und im Winter wärmer). Was ja erstmal gut ist, aber normalerweise aus Kostengründen wenig Sinn macht. Die Luft gelangt durch den Kies in das Rohr, evtl. auch über die Kontrollschächte an den beiden Rohrenden.

Da ich nun sowieso meinen Graben aushebe, sind die Zusatzkosten nicht besonders hoch: 30m blankes Drainagerohr, und ein paar m3 mehr Kies. Die anfallende Erde kann auf dem Grundstück verteilt werden.

Was haltet ihr davon? Und kann ich mir dadurch im Sommer möglicherweise die Klimaanlage sparen? Spricht etwas dagegen, die vortemperierte Zuluft für beide geplanten Häuser zu nutzen? Oder ist der Luftumsatz einer Kontrollierte-Wohnraumlüftung so groß, dass die Luft im Rohr sowieso keine Zeit hat, sich abzukühlen bzw. zu erwärmen?

Lageplan: Grundstück mit Haus 1, Haus 2 und Schuppen neben Straße
 
J

Joedreck

Dir Idee ist gut, kenne ich in der Ausführung aber nicht. Ich kenne ein geschlossenes Rohr, welches sich irgendwo im Garten die Luft ansaugt und durch die Rohr Wand in der Erde temperiert wird.

So oder so halte ich das für die beste Ausführung einer Kontrollierte-Wohnraumlüftung. Man umgeht die typischen Probleme.

Bzgl der Berechnung bin ich raus.
 
Zuletzt aktualisiert 15.12.2025
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 815 Themen mit insgesamt 11809 Beiträgen


Ähnliche Themen zu Luftbrunnen / Drainagerohr für Vortemperierung der ZWL ?
Nr.ErgebnisBeiträge
1Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Planung der Positionen für Zuluft / Abluft 60
2Darf man KG-Rohre in Kies verlegen? - Seite 211
3Regenwasserversickerung über Drainagerohr - Seite 210
4Kontrollierte Wohnraumlüftung - Ja oder Nein?! 31
5Dezentrale Wohnraumlüftung, Abluftwärmepumpe - Erfahrungswerte? 10
6Was habt ihr für eure Kontrollierte-Wohnraumlüftung bezahlt? - Seite 216
7Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Tellerventil - Passivhaus 21
8Kontrollierte-Wohnraumlüftung und trotzdem nachts Fenster auf 71
9Erdwärmepumpe mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder ohne - Seite 318
10Abluft Vs. Umluft bei eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Seite 332
11Erwärmung der Zuluft im Rohr 16
12Dachboden Problem. Hohe Luftfeuchtigkeit - Kontrollierte-Wohnraumlüftung? - Seite 539
13Automatisierung einer Kontrollierte-Wohnraumlüftung (Lüftungsanlage) - Seite 332
14Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Man hört jedes Wort im anderen Raum - Ist das Normal? - Seite 359
15Zehnder Q350 Kontrollierte-Wohnraumlüftung Planung so in Ordnung? - Seite 635
16Kontrollierte-Wohnraumlüftung in Keller aufstellen - Außenluft / Fortluft, Tipps? - Seite 215
17offene Küche: Abluft oder Umluft bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung & KfW55 40
18Kontrollierte-Wohnraumlüftung auch im Flur? Haben wir nicht - stickig 11
19Kontrollierte-Wohnraumlüftung Herstellerauswahl - Wie herangehen? - Seite 443
20Kontrollierte-Wohnraumlüftung + Kamin + Abluft für Küche, funktioniert das? 56

Oben