नमस्ते,
यहां मैं विशेष रूप से Bauexperte के "Fragenkatalog" के तहत अपनी सोल-हीट पंप और गहरे बोरिंग के कुछ अनुभव और आंकड़े प्रस्तुत करना चाहता हूँ:
a) तुम्हारे भूखंड की मिट्टी की संरचना कैसी है?
3 मीटर तक स्लफ, बारीक रेत जैसा, चिकनी मिट्टी (चिकनी मिट्टी वाली जमीन)
4 मीटर तक ढलान मलबा, चट्टानी टुकड़े
फिर चट्टान (प्रमुख रूप से चूना पत्थर)
b) बोरिंग कितनी गहरी थी?
दो बार 72 मीटर गहरा बोर किया गया था
c) बोरिंग की कीमत कितनी थी?
10,400€ जिसमें शामिल है: डबल-यू-एसोंडेन DN25,
2.0 W/mK संचालकत्व वाला वर्द्धिन पदार्थ,
अनुमोदन प्रक्रिया,
बेडरूम में दबाव-रोधी घर प्रवेश और जमीन में ले जाने वाली पाइपलाइन (लगभग 25 मीटर),
भराव / खाली करने की व्यवस्था, भराव, दबाव परीक्षण आदि (सभी शामिल)
d) उपकरण की कीमत कितनी थी?
उपकरण: Tecalor TTc 05 जिसमें हीटिंग क्षमता B0/W35 पर 5.8 kW और दक्षता अनुपात 4.8 है
कुल लागत 9800€
e) उपकरण बनाने में क्या समस्याएं आईं, यदि हां तो कौन-सी?
बोरिंग के दौरान पानी जो बोर किए गए मटीरियल को बाहर निकालने के लिए था, जमीन में रिस गया, इसलिए एक "छोटा कॉम्प्रेसर" लाना पड़ा जिसने हवा द्वारा इसे बाहर निकाला। इसे पड़ोसी के भूखंड पर रखा गया, जो अभी निर्माण शुरू नहीं कर चुका था (मशीन 20 टन की थी, भारी वजन वाली, लेकिन सभी प्रकार की जमीन पर चलने योग्य)। इस कारण 2 दिन की देरी हुई क्योंकि कॉम्प्रेसर को पहले हमारे पास आना पड़ा। अतिरिक्त खर्च नहीं लिए गए।
f) रोजमर्रा के उपयोग में इसका संचालन कैसा है?
"एक रेफ्रिजरेटर जैसा"। एक बार हीटिंग पैरामीटर सही सेट हो जाएं, तो बस यही करना होता है (जो करना चाहिए!) कि ऑपरेशन समय, स्रोत तापमान जैसी जानकारियों को पढ़ना। अन्यथा यह सभी हीटरों की तरह "स्वतः" चलता रहता है। बंद दरवाज़े पर यह लगभग पूरी तरह से सुनाई नहीं देता। बहुत सामान्य दिखने वाला, क्योंकि घर के उपयोग कक्ष में कपड़ेदानी के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देता (सोल पाइपलाइन पूरी तरह भूमिगत हैं)।
e) कितनी रहने की जगह के लिए क्या खर्च आए?
फिलहाल 180 वर्ग मीटर की रहने की जगह गर्म की जा रही है, अतिरिक्त 65 वर्ग मीटर तहखाना कमरे के रूप में जो इन्सुलेटेड बिल्डिंग कवच के अंदर हैं (सबसे ठंडे दिनों में ये लगभग 15-16 डिग्री सेल्सियस गर्म रहते हैं)। सितंबर 2014 से सितंबर 2015 तक हीटिंग और गर्म पानी (2 वयस्क, 1 शिशु, 1 छोटा बच्चा) के लिए 2000 kWh बिजली खर्च हुई। यह KfW-70 घर है जो ऊर्जा संरक्षण विनियमन 2009 के अनुसार है (लेकिन इसमें सेंट्रल वेंटिलेशन सिस्टम एनथैल्पी हीट एक्सचेंजर के बिना भी उपयुक्त उपकरण तकनीक मानक था, जिसके लिए हमने प्रारंभिक आवेदन के बाद निर्णय लिया)।
f) जारी रहेगा....
प्रदर्शन संख्या (COP) की तुलना के लिए नोट:
उपकरण ने हीटिंग कर्व और सेटिंग्स के अनुकूलन के बाद से लगभग 5.5 की COP दी है। ऑपरेशन घंटे लगभग 1200 हैं; गहरी बोरिंग अपनी इच्छानुसार लगभग 20% अधिक गहरा किया गया था, जो कंपनियों द्वारा सुझाए गए गहराई से अधिक था।
यहां मैं विशेष रूप से Bauexperte के "Fragenkatalog" के तहत अपनी सोल-हीट पंप और गहरे बोरिंग के कुछ अनुभव और आंकड़े प्रस्तुत करना चाहता हूँ:
a) तुम्हारे भूखंड की मिट्टी की संरचना कैसी है?
3 मीटर तक स्लफ, बारीक रेत जैसा, चिकनी मिट्टी (चिकनी मिट्टी वाली जमीन)
4 मीटर तक ढलान मलबा, चट्टानी टुकड़े
फिर चट्टान (प्रमुख रूप से चूना पत्थर)
b) बोरिंग कितनी गहरी थी?
दो बार 72 मीटर गहरा बोर किया गया था
c) बोरिंग की कीमत कितनी थी?
10,400€ जिसमें शामिल है: डबल-यू-एसोंडेन DN25,
2.0 W/mK संचालकत्व वाला वर्द्धिन पदार्थ,
अनुमोदन प्रक्रिया,
बेडरूम में दबाव-रोधी घर प्रवेश और जमीन में ले जाने वाली पाइपलाइन (लगभग 25 मीटर),
भराव / खाली करने की व्यवस्था, भराव, दबाव परीक्षण आदि (सभी शामिल)
d) उपकरण की कीमत कितनी थी?
उपकरण: Tecalor TTc 05 जिसमें हीटिंग क्षमता B0/W35 पर 5.8 kW और दक्षता अनुपात 4.8 है
कुल लागत 9800€
e) उपकरण बनाने में क्या समस्याएं आईं, यदि हां तो कौन-सी?
बोरिंग के दौरान पानी जो बोर किए गए मटीरियल को बाहर निकालने के लिए था, जमीन में रिस गया, इसलिए एक "छोटा कॉम्प्रेसर" लाना पड़ा जिसने हवा द्वारा इसे बाहर निकाला। इसे पड़ोसी के भूखंड पर रखा गया, जो अभी निर्माण शुरू नहीं कर चुका था (मशीन 20 टन की थी, भारी वजन वाली, लेकिन सभी प्रकार की जमीन पर चलने योग्य)। इस कारण 2 दिन की देरी हुई क्योंकि कॉम्प्रेसर को पहले हमारे पास आना पड़ा। अतिरिक्त खर्च नहीं लिए गए।
f) रोजमर्रा के उपयोग में इसका संचालन कैसा है?
"एक रेफ्रिजरेटर जैसा"। एक बार हीटिंग पैरामीटर सही सेट हो जाएं, तो बस यही करना होता है (जो करना चाहिए!) कि ऑपरेशन समय, स्रोत तापमान जैसी जानकारियों को पढ़ना। अन्यथा यह सभी हीटरों की तरह "स्वतः" चलता रहता है। बंद दरवाज़े पर यह लगभग पूरी तरह से सुनाई नहीं देता। बहुत सामान्य दिखने वाला, क्योंकि घर के उपयोग कक्ष में कपड़ेदानी के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देता (सोल पाइपलाइन पूरी तरह भूमिगत हैं)।
e) कितनी रहने की जगह के लिए क्या खर्च आए?
फिलहाल 180 वर्ग मीटर की रहने की जगह गर्म की जा रही है, अतिरिक्त 65 वर्ग मीटर तहखाना कमरे के रूप में जो इन्सुलेटेड बिल्डिंग कवच के अंदर हैं (सबसे ठंडे दिनों में ये लगभग 15-16 डिग्री सेल्सियस गर्म रहते हैं)। सितंबर 2014 से सितंबर 2015 तक हीटिंग और गर्म पानी (2 वयस्क, 1 शिशु, 1 छोटा बच्चा) के लिए 2000 kWh बिजली खर्च हुई। यह KfW-70 घर है जो ऊर्जा संरक्षण विनियमन 2009 के अनुसार है (लेकिन इसमें सेंट्रल वेंटिलेशन सिस्टम एनथैल्पी हीट एक्सचेंजर के बिना भी उपयुक्त उपकरण तकनीक मानक था, जिसके लिए हमने प्रारंभिक आवेदन के बाद निर्णय लिया)।
f) जारी रहेगा....
प्रदर्शन संख्या (COP) की तुलना के लिए नोट:
उपकरण ने हीटिंग कर्व और सेटिंग्स के अनुकूलन के बाद से लगभग 5.5 की COP दी है। ऑपरेशन घंटे लगभग 1200 हैं; गहरी बोरिंग अपनी इच्छानुसार लगभग 20% अधिक गहरा किया गया था, जो कंपनियों द्वारा सुझाए गए गहराई से अधिक था।