सोल हीट पंप का अनुभव

  • Erstellt am 23/10/2015 21:40:36

Saruss

23/10/2015 21:40:36
  • #1
नमस्ते,
यहां मैं विशेष रूप से Bauexperte के "Fragenkatalog" के तहत अपनी सोल-हीट पंप और गहरे बोरिंग के कुछ अनुभव और आंकड़े प्रस्तुत करना चाहता हूँ:

a) तुम्हारे भूखंड की मिट्टी की संरचना कैसी है?
3 मीटर तक स्लफ, बारीक रेत जैसा, चिकनी मिट्टी (चिकनी मिट्टी वाली जमीन)
4 मीटर तक ढलान मलबा, चट्टानी टुकड़े
फिर चट्टान (प्रमुख रूप से चूना पत्थर)

b) बोरिंग कितनी गहरी थी?
दो बार 72 मीटर गहरा बोर किया गया था

c) बोरिंग की कीमत कितनी थी?
10,400€ जिसमें शामिल है: डबल-यू-एसोंडेन DN25,
2.0 W/mK संचालकत्व वाला वर्द्धिन पदार्थ,
अनुमोदन प्रक्रिया,
बेडरूम में दबाव-रोधी घर प्रवेश और जमीन में ले जाने वाली पाइपलाइन (लगभग 25 मीटर),
भराव / खाली करने की व्यवस्था, भराव, दबाव परीक्षण आदि (सभी शामिल)

d) उपकरण की कीमत कितनी थी?
उपकरण: Tecalor TTc 05 जिसमें हीटिंग क्षमता B0/W35 पर 5.8 kW और दक्षता अनुपात 4.8 है
कुल लागत 9800€

e) उपकरण बनाने में क्या समस्याएं आईं, यदि हां तो कौन-सी?
बोरिंग के दौरान पानी जो बोर किए गए मटीरियल को बाहर निकालने के लिए था, जमीन में रिस गया, इसलिए एक "छोटा कॉम्प्रेसर" लाना पड़ा जिसने हवा द्वारा इसे बाहर निकाला। इसे पड़ोसी के भूखंड पर रखा गया, जो अभी निर्माण शुरू नहीं कर चुका था (मशीन 20 टन की थी, भारी वजन वाली, लेकिन सभी प्रकार की जमीन पर चलने योग्य)। इस कारण 2 दिन की देरी हुई क्योंकि कॉम्प्रेसर को पहले हमारे पास आना पड़ा। अतिरिक्त खर्च नहीं लिए गए।

f) रोजमर्रा के उपयोग में इसका संचालन कैसा है?
"एक रेफ्रिजरेटर जैसा"। एक बार हीटिंग पैरामीटर सही सेट हो जाएं, तो बस यही करना होता है (जो करना चाहिए!) कि ऑपरेशन समय, स्रोत तापमान जैसी जानकारियों को पढ़ना। अन्यथा यह सभी हीटरों की तरह "स्वतः" चलता रहता है। बंद दरवाज़े पर यह लगभग पूरी तरह से सुनाई नहीं देता। बहुत सामान्य दिखने वाला, क्योंकि घर के उपयोग कक्ष में कपड़ेदानी के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देता (सोल पाइपलाइन पूरी तरह भूमिगत हैं)।

e) कितनी रहने की जगह के लिए क्या खर्च आए?
फिलहाल 180 वर्ग मीटर की रहने की जगह गर्म की जा रही है, अतिरिक्त 65 वर्ग मीटर तहखाना कमरे के रूप में जो इन्सुलेटेड बिल्डिंग कवच के अंदर हैं (सबसे ठंडे दिनों में ये लगभग 15-16 डिग्री सेल्सियस गर्म रहते हैं)। सितंबर 2014 से सितंबर 2015 तक हीटिंग और गर्म पानी (2 वयस्क, 1 शिशु, 1 छोटा बच्चा) के लिए 2000 kWh बिजली खर्च हुई। यह KfW-70 घर है जो ऊर्जा संरक्षण विनियमन 2009 के अनुसार है (लेकिन इसमें सेंट्रल वेंटिलेशन सिस्टम एनथैल्पी हीट एक्सचेंजर के बिना भी उपयुक्त उपकरण तकनीक मानक था, जिसके लिए हमने प्रारंभिक आवेदन के बाद निर्णय लिया)।

f) जारी रहेगा....

प्रदर्शन संख्या (COP) की तुलना के लिए नोट:
उपकरण ने हीटिंग कर्व और सेटिंग्स के अनुकूलन के बाद से लगभग 5.5 की COP दी है। ऑपरेशन घंटे लगभग 1200 हैं; गहरी बोरिंग अपनी इच्छानुसार लगभग 20% अधिक गहरा किया गया था, जो कंपनियों द्वारा सुझाए गए गहराई से अधिक था।
 

Bauexperte

23/10/2015 22:41:42
  • #2
शुभ संध्या ,

आपकी मेहनत के लिए बहुत धन्यवाद!

मैंने आपके पोस्ट को उपफोरम में (यानी यहाँ) पहले स्थान पर पिन कर दिया है, ताकि यह रोजाना आने वाले सवालों के बीच खो न जाए। मुझे यकीन है कि कई उपयोगकर्ता इसे कभी भी आसानी से देखने के लिए खुश होंगे।

शुभकामनाएं, Bauexperte
 

frankenbau

23/10/2015 23:00:09
  • #3
धन्यवाद। बहुत जानकारीपूर्ण।
 

peter_segel

25/10/2015 22:06:08
  • #4
नमस्ते! आपने 20% गहरा क्यों खोदा? खास वजह?
 

Saruss

25/10/2015 22:37:01
  • #5
मैंने इमारत की विशेषताओं (हीटिंग क्षमता/सालाना ऊष्मा आवश्यकता) और चट्टान की "क्षमता" के आधार पर, खराब मामलों के लिए (जैसे कि चट्टान की किस्म 1800 संचालन घंटों पर प्रति मीटर 55-70W ऊर्जा निकालने की क्षमता रखती है, और लंबी संचालन अवधि पर कम होती है) स्वयं ऊर्जा निकासी की गणना की है और मेरी राय में 20% की जरूरत थी। एकमात्र ऐसा चीज़ जो इतना आसान नहीं है बदलना, वह है ड्रिलिंग, जब एक बार जमीन और इलाके का निर्माण हो जाए। इसके विपरीत, हीट पंप को फायदा होता है जब ड्रिलिंग लंबी हो और साल्ट का तापमान उच्च हो। इसके अलावा लंबी ड्रिलिंग की लागत कुल लागत के अनुपात में नहीं होती, ड्रिल इंजीनियरों को बस थोड़ा अधिक समय ड्रिलिंग में लगाना होता है, सभी फिक्स्ड लागतें तो फिक्स्ड ही रहती हैं :P (आगमन, कनेक्शन आदि)
 

djon25

09/11/2015 21:06:44
  • #6
हैलो,
वापंप के लिए (विधुत के माध्यम से) कितनी हीटिंग लागत आंकी जा सकती है??
 

समान विषय
18.02.2014सोलर हीट पंप / ऑफर में किन बातों का ध्यान रखें (एकल परिवार का घर, नया निर्माण, KFW70)22
03.06.2016खाई कलेक्टर स्टीम-वाटर हीट पंप या एयर-वाटर हीट पंप?49
19.09.2023सोल वाले हीट पंप के साथ फ्लोर हीटिंग के माध्यम से कूलिंग45
06.12.2015हीट पंप / अंतिम ऊर्जा मांग / वार्षिक कार्यांक20
01.02.2019कंट्रोल वाली आवासीय हवा परिसंचरण के साथ कूलिंग: एयर-टू-वाटर हीट पंप के बजाय सोल-अर्थमल पंप?30
25.03.2019लगभग 190 वर्ग मीटर के एकल-परिवार मकान के लिए हीटिंग कॉन्सेप्ट: स्प्लिट हीट पंप बनाम सोल प्रणाली13
30.04.2019सहवासीय अपार्टमेंट में हीट पंप के लिए अतिरिक्त लागत विवरण12
20.12.2019गैस पंप या हीट पंप की खरीद लागत में अंतर74
19.03.2021हवा-से-जल हीट पंप को जल प्रवाह वाली चिमनी स्टोव के साथ मिलाएं57
14.10.2022नवीन निर्माण में एयर-वाटर हीट पंप का माप निर्धारण311
04.01.2022वायु-पानी हीट पंप वर्तमान Verbrauch और डेटा1439
19.04.2021भूमिगत जल / घोल / वायु हीट पंप की तुलना27
07.12.2021क्या KfW 40+ के साथ सोल-वाटर हीट पंप अभी भी फायदेमंद है?34
10.08.2022हाइड्रोजियोलॉजिकल रिपोर्ट - भू-तापीय ऊर्जा, एयर-जल हीट पंप या बर्फ भंडारण?26
28.06.2023सोल-वाटर हीट पंप के साथ अर्थ सोंडे के अनुभव?42
02.10.2023हीट पंप के साथ बिजली की खपत का अनुमान लगाना30
31.03.2024कौन सी सोल पानी हीट पंप Viessmann, Niebe या Stiebel WPE-I 10 H12
11.02.2025KFW 40, सोल-वॉटर हीट पंप लाभकारी है या हवा-पानी बेहतर है?15

Oben