06.03.2020 09:20:19
- #1
Si la plage de modulation inférieure convient, tu peux la consulter dans la [Datenblatt]. La plage de modulation devrait y être indiquée pour différents points de fonctionnement. La limite inférieure à A7 (7°C [AT]) serait intéressante. Ainsi, tu peux estimer à quel point la pompe à chaleur convient pendant la période de transition. À A-7, tu peux évaluer si la puissance est suffisante en hiver ou si la résistance électrique doit être activée prématurément.
Vérifie également soigneusement le calcul de la charge thermique, quelle température ambiante a été supposée, correspond-elle à vos souhaits... Un calcul de charge thermique pièce par pièce a-t-il été réalisé avec les paramètres de ta maison ?
Vérifie également soigneusement le calcul de la charge thermique, quelle température ambiante a été supposée, correspond-elle à vos souhaits... Un calcul de charge thermique pièce par pièce a-t-il été réalisé avec les paramètres de ta maison ?