Pompe à chaleur pour maison KfW55 de 148 m²

  • Erstellt am 13.11.2022 11:27:30

parcus

23.12.2022 17:26:12
  • #1
@
La monogamie n'est pas non plus la bigamie. Je peux seulement te donner la distinction technique, telle qu'elle existe aussi dans le calcul / logiciel.
Une pompe à chaleur monovalente ne peut pas fonctionner en mode bivalent, car il n’y a pas de deuxième générateur de chaleur. Chez toi, c’est la résistance électrique, car la pompe à chaleur bivalente ne peut pas assurer ces plages de températures. Bivalent n’est rien d’autre que hybride, mais pour le marketing, cela sonne mieux.
Souvent, la consommation de la résistance électrique est aussi masquée, car sa consommation n’est même pas mesurée, seul est mesuré la consommation de la pompe à chaleur.

Il ne faut pas toujours croire tout ce que les départements marketing inventent ou ce que l’industrie impose simplement.
Les pompes à chaleur ne sont pas non plus climatiquement neutres, mais il est politiquement défini qu’un mix électrique avec stockage est exclu depuis la réglementation sur l’économie d’énergie de 2013.
 

parcus

23.12.2022 17:30:22
  • #2
@

pour les pompes à chaleur à onduleur, donc les pompes à chaleur modulantes, les données sont souvent sans ballon tampon, car celui-ci agit en sens inverse.
C’est pourquoi les pompes à chaleur à onduleur ne se sont pas non plus imposées, ce qui est dû à la planification d'exécution et non à la pompe à chaleur.
 

wp.seeker

01.03.2023 23:17:27
  • #3
Petit signe de vie :

Depuis le 26.01, notre monstre devant la maison souffle doucement.
Jusqu'à présent, nous n'avons pas de régulation dans les pièces, il fonctionne avec une température de départ de 25°C, nous avons au minimum 19°C dans les pièces, jusqu'à 22°C grâce à l'apport solaire.
Jusqu'à présent, 403 kWh d'électricité consommés et 2017 kWh de chaleur produite. Pas encore d'eau chaude.

En cas de gel, il s'arrête. Sans message d'erreur. Une fois, de l'eau a été rajoutée dans le circuit HKL, cela semblait aller mieux, maintenant le phénomène réapparaît, nous continuons à observer.

Nous n'habitons pas encore dedans.

Je suis curieux.
 

parcus

02.03.2023 09:07:00
  • #4
Est-ce que l'ensemble de l'installation fonctionne via le compteur électrique, ou seulement la pompe à chaleur sans la résistance électrique ?
 

wp.seeker

02.03.2023 10:31:54
  • #5
Je ne comprends pas tout à fait la question. L’installation complète ? Le split extérieur et la tour (pour ainsi dire) à l’intérieur sont sous tension. Les chiffres concernant la consommation électrique et la production de chaleur ont été relevés sur l’unité intérieure.

Le fait qu’elle s’éteigne par des températures négatives pourrait être dû à une basse pression d’eau, car selon l’affichage, elle était toujours à 0,8 bar à ce moment-là. Ensuite, de l’eau a été ajoutée et elle a fonctionné, toutefois il n’y avait plus de températures négatives. Lorsqu’elle a été éteinte par nous, par exemple parce qu’il faisait trop chaud pour travailler, et qu’une température de départ inférieure à 25°C ne pouvait pas être réglée, elle affichait 1,1 bar.
 

parcus

02.03.2023 10:48:34
  • #6
En règle générale, l'appareil intérieur comme l'appareil extérieur sont câblés de manière à ce que les deux passent par le compteur.
Cependant, j'ai déjà vu plusieurs fois que la résistance chauffante ne passait pas par le compteur. Ce qui embellit alors le coefficient de performance annuel.
 

Sujets similaires
04.04.2016Pompe à chaleur sur compteur séparé ou avec l'électricité ménagère20
21.10.2019Pompe à chaleur avec tarif pompe à chaleur ?37
06.02.2017Expériences avec les pompes à chaleur air-air ?45
14.09.2018Chauffage (Pompe à chaleur) Incorrect, puissance thermique trop élevée ?14
11.12.2019Chauffage au gaz ou pompe à chaleur air (Mitsubishi ?) ou eau souterraine16
20.12.2019Différence du coût d'acquisition entre une pompe à gaz ou une pompe à chaleur74
29.03.2020Mise en service d'une installation de 9,3 kWc associée à une pompe à chaleur air-eau et une ventilation résidentielle contrôlée10
04.01.2022Pompe à chaleur air-eau consommation actuelle et données1439
06.10.2021Installation photovoltaïque / pompe à chaleur, avez-vous 2 compteurs ?55
20.01.2021Consommation d'une pompe à chaleur air-eau de 30 kWh par jour52
14.06.2021Compteur séparé et tarif d'électricité séparé pour une pompe à chaleur air-eau, est-ce judicieux ?103
08.10.2021La pompe à chaleur air-eau combinée avec le chauffage au sol ne fonctionne pas correctement65
10.01.2022Déterminer la consommation de la pompe à chaleur air-eau à partir de la consommation totale d'électricité45
24.02.2022Système photovoltaïque pompe à chaleur air-eau - rentabilité maison individuelle KFW55EE95
14.06.2023Pompe à chaleur et électricité domestique tout via un seul compteur25
22.03.2024Faut-il prendre en compte la conception photovoltaïque avec la pompe à chaleur ou pas ?20
13.02.2024La pompe à chaleur n'est pas compatible avec une cheminée à circuit d'eau144
07.01.2025Le compteur de la pompe à chaleur est-il judicieux ? Selon la facture, oui, mais est-ce exact ?13

Oben