冰形成盐水管热泵

  • Erstellt am 2020-09-29 10:28:17

Heinz2k

2020-09-30 15:35:15
  • #1
这就是热水准备(sichtbar am Wasserhahnsymbol)
 

neo-sciliar

2020-10-01 08:03:02
  • #2
今天早上情况怎么样,昨晚和前一晚有不同吗?
 

Stadtvilla19

2020-10-01 10:05:39
  • #3
所以我昨天大约在12点关闭了制冷,直到20点压缩机也只是启动了两次来生产热水。今天早上8点压缩机启动次数从1127增至1171!?管道又结冰了,但不像之前那么厚,见图片。现在10点时管道已经融冰了。今天早上系统运行时,前进水温是-7°,回水温是-10°,这是不是有点低?

为此,房屋技术公司的负责人计划在10月12日和他的同事一起过来看一下,我很期待......
 

neo-sciliar

2020-10-01 10:23:06
  • #4
如果你只使用三分之一的盐水管道,那么为什么它会结冰也就清楚了:这可以很容易地解决,只需最终使用另外三分之二的管道即可。这里需要暖通工的介入。

如果盐水结冰是因为从中取出太多,那么冬天就会变得困难,因为盐水无法再再生。那样的话,需要几周没有暖气和热水。这在这个采暖期可能会变得紧张。你们有第二个热源吗(炉子,加热棒)?至于经济上的考虑,这里更需要暖通工(或总承包商)的参与。

祝你好运,希望你能随时向我们汇报进展。
 

Heinz2k

2020-10-01 11:47:28
  • #5
44小节在一个晚上 。回水系统似乎有问题,因为启动值经常被达到。我有一个奇怪的想法:回水管道的某个地方是否裸露在冻害或盐水管道旁边,导致回水管道的温度下降?
 

guckuck2

2020-10-01 11:50:19
  • #6
也许热泵由于热源的供水温度过低而不断停止。一旦温度回升一度,压缩机又会启动,依此类推。但这只是理论。依我看,最可能的问题仍然是热源本身有问题,其他都是连带故障。你的问题被当成领导层关注的重点是一个好信号。最终钻孔如果坏了,那将是最严重的事故。
 

类似主题
18.02.2014太阳能热泵 / 报价时应注意事项(独栋住宅,新建房屋,KFW70)22
03.06.2016沟槽收集器盐水-水热泵还是空气-水热泵?49
19.09.2023通过含盐溶液热泵的地板采暖进行制冷45
19.05.2021盐水热泵的经验491
23.09.2017盐水热泵用环形沟槽集热器18
01.02.2019带冷却的受控居住通风:盐水地热热泵代替空气-水热泵?30
25.03.2019约190平方米独栋新建房屋的供暖方案:分体式热泵 vs. 地热系统13
12.11.2019排气热泵(F750)配备太阳能热能(采暖+热水)或盐水热泵11
13.01.2021地热泵与LWW泵的比较86
19.04.2021地下水/盐水/空气热泵比较27
23.06.2021盐水/空气水 - 建筑区域的规定10
07.12.2021使用KfW 40+标准,盐水-水热泵还值得吗?34
25.04.2022供暖方案 空气-水热泵 单户住宅 2人 - 供暖工报价?15
28.06.2023带地埋探头的盐水热泵经验?42
31.03.2024哪种盐水热泵 Viessmann, Niebe 或 Stiebel WPE-I 10 H12
11.02.2025KFW 40,土水热泵值得投资还是空气-水更好?15

Oben