冰形成盐水管热泵

  • Erstellt am 2020-09-29 10:28:17

Stadtvilla19

2020-09-29 21:21:13
  • #1
你能跟我多说说固定式和另一种热泵的区别吗?也可以通过私信告诉我。我们当时是在2018年底签订了房屋技术合同,上面写着333G。据公司说,Viessmann于2019年初推出了一代新的热泵,而旧的333G现在应称为222G,333G是重新开发的,是这样吗?所以公司认为我们得到了我们购买的技术。嗯,我的看法是,如果合同上写着333G,那就必须交付333G。如果我订购一辆高尔夫,我也不希望因为它用的是同一台发动机就收到一辆POLO,这只是我的意见……不过这其实是另一个话题。
这里有几张整个系统的图片,可能还有我在菜单里找到的一些有用图像,不确定能从中看出什么。我会去看看这个论坛,谢谢!
 

Heinz2k

2020-09-29 22:44:35
  • #2
作为对比,我有一台333-G,加上2个70米的探头。我也觉得加热器已经运行得非常频繁了。叫维斯曼的人来看看,肯定有根本性的问题。
 

neo-sciliar

2020-09-30 09:51:06
  • #3
9月份一周内压缩机运行44小时和260千瓦时的能耗,这是不正常的,这也解释了结冰现象。看看H.的数值。我在过去四周共计只有6小时的压缩机运行时间。这是正常的数值。

所以问题是:为什么压缩机运行这么多。我猜测你家里没有达到30°C,热水也没有设定到60°C。压缩机的平均运行时间是多少?它是频繁短时运行,还是偶尔长时间运行?你的系统配置是怎样的——你有分离储水罐吗,还是直接接入地暖?你在盐水-水热泵中看到任何故障信息吗?
 

Stadtvilla19

2020-09-30 10:06:02
  • #4
不,我们屋里是22度,热水是42度。我觉得它直接进入地暖,没有储存罐。系统经常只运行很短时间。这是报警历史的照片。总是提示54,说明供回水温度太低,提示10是压缩机停止。
 

guckuck2

2020-09-30 10:07:21
  • #5
运行时间和周期只是一个症状。问题出在热源方向。
 

neo-sciliar

2020-09-30 10:19:19
  • #6

这肯定有问题。把制冷功能完全关闭试试,可能它干扰了系统。你能读取曲线(供回水)的设置吗?有错误码吗?
 

类似主题
20.10.2016水暖壁炉炉地板采暖,热泵,光伏, 新建筑?28
19.09.2023通过含盐溶液热泵的地板采暖进行制冷45
25.11.2015空气-水热泵报价,包括地板采暖,可以吗?19
18.04.2016用于地暖/热泵的起居/餐饮/厨房采暖回路/恒温器35
15.03.2017独栋住宅地暖专家评估10
06.06.2019夏季使用空气-水热泵、地板采暖和/或通风系统进行制冷?29
01.05.2019热泵不再供应 - 法律问题30
02.04.2020采暖负荷计算为10.3千瓦,9.5千瓦的空气-水热泵足够吗?29
14.05.2022老旧建筑公寓带燃气热水器 - 现在采用地板采暖,后期安装热泵14
30.11.2022受控住宅通风与热泵:Viessmann vs. Vaillant vs. Zehnder?47
26.06.2023热泵,蓄水罐,即热式热水器,wfK,地暖,加热与制冷12
28.05.2024新建单户住宅热泵 效能房5512
13.02.2024热泵与带水壁炉不兼容144

Oben