冰形成盐水管热泵

  • Erstellt am 2020-09-29 10:28:17

Joedreck

2020-10-01 17:07:01
  • #1
正是通过我的指导,避免了错误的发生。安装工似乎一点头绪都没有。
 

Stadtvilla19

2020-10-02 08:56:24
  • #2
我曾经看过暖气分集水器,正常情况下这些小管里的标记都会在数字处,对应设置的数值。

现在我注意到,当设备不运行时,所有小管都是关闭的,见图片2,这是正常的吗?

我还拍了一些制冷回路运行时的照片,这里能看到什么吗?
 

Heinz2k

2020-10-02 11:04:32
  • #3
不,那不正常,因为水正好停留在回流管中,难怪启动迟滞频繁触发。泵是否持续运行?(在左侧的循环概览中)
 

OWLer

2020-10-02 12:34:02
  • #4


作为一个完全的外行,问题是:你具体在哪里看到的?
 

Musketier

2020-10-02 12:42:30
  • #5


如果阀门关闭,循环系统中的水就不会流动了。也就是说,水可能会在HKV和暖气之间冷却,尽管室内的管道可能正被阳光照射,水仍然相对温暖。当水泵启动时,来自地暖的热水流动,暖气同时又关闭了。
因为我没有回流控制的暖气,所以不知道其他暖气系统是如何运行的。
 

Stadtvilla19

2020-10-02 13:12:04
  • #6
泵正在运行,我认为是因为它刚刚加热了热水,地板采暖的循环才停止了。不过我不知道这些小浮子在泵停止时都会全部升起……又学到了一点。

我今天和公司通电话,他们又向我解释了Tichelmann系统。他们说他们一直都是这样做的,而且有很好的经验。同时,他们只有在钻孔达到4个以上时才会切断设备,因为那样成本会更高。目前他们远程还不知道问题出在哪儿,因为据安装工两周前最后一次冲洗后所有数值都很正常。

但无论如何,我们都要关注温度和结冰情况,以免传感器结冰。必要时切换到加热棒。

安装工想在10月12日和老板一起过来看看,我很期待是否能有进一步的进展。你们确实帮了我大忙,现在我也有了一些背景信息。自从我告诉他们关于循环次数和运行时间的问题后,他们终于注意到了。

他们还想在电话里告诉我妻子,说管路上形成冷凝水是正常的,因为我们这里湿度很高,这些水分就会结冰……
 