冰形成盐水管热泵

  • Erstellt am 2020-09-29 10:28:17

Stadtvilla19

2020-09-29 12:51:33
  • #1
其实盐水管线是在三周前才重新冲洗的,因为我们系统一直有故障。从那以后,它实际上运行正常,没有故障和停机,但管线现在开始结冰,我在故障记录中有这些条目……安装这套系统的公司多年来实际上只做热泵,别的什么都不做。所以我们对这套系统一开始就出问题非常失望。

技术员已经被通知了,但他现在当然很忙。
 

JansEigenheim

2020-09-29 13:47:07
  • #2
暖气在当前,尤其是在新建筑中实际上几乎无需工作。根据外部温度,除了少量的热水供应外,它实际上不应该开启。210米已经相当长了,房子到底有多大?钻孔是以什么样的采热能力来计算的?这具体是哪种热泵?

我有一栋20年的老房子(采暖负荷超过10千瓦),带有约175米的管路(5×25米),并且我现在进水的盐水温度是10到11度,出水6度。热泵仍然在周期运行,因为在20赫兹时它还没有释放出足够的热量。
 

Stadtvilla19

2020-09-29 14:08:43
  • #3
是的,我们有一栋新建的城市别墅,带有套房,总共有220平方米的居住面积,墙体为36.5厘米厚的Ytong砖,没有额外的保温层。房子内部温度稳定在接近22度,白天它只负责热水供应,但晚上/夜间,当最近几天夜间气温降到5到7度时,好像就开始有些工作量了。

我们有一台Viessmann Vitocal 222 G,功率为7.54千瓦。关于任何计算,我很抱歉无法提供信息……
 

Stadtvilla19

2020-09-29 14:58:41
  • #4
所以热泵刚运行了大约15分钟来制造热水,供水出口最终温度是-4°,回水温度是-6°。
 

JansEigenheim

2020-09-29 15:08:28
  • #5
这事根本不需要多说,应该由负责的人来看一下。这实在是不正常。
 

neo-sciliar

2020-09-29 15:45:21
  • #6

这在这个季节来说太冷了——或者说,房子多大了?换句话说,你是否最近通过传感器运行过地板采暖预热程序?实际上你的传感器没有恢复功能。也有可能是故障。--> 请叫专业人士。
 

类似主题
28.08.2013新建单户住宅,燃气或热泵,目标KfW5529
18.02.2014太阳能热泵 / 报价时应注意事项(独栋住宅,新建房屋,KFW70)22
12.09.2014生活用水加热与空气-水热泵的效率比较11
20.10.2016水暖壁炉炉地板采暖,热泵,光伏, 新建筑?28
23.02.2015空气-水热泵配太阳能热利用和壁炉?成本/效益/意义34
19.09.2023通过含盐溶液热泵的地板采暖进行制冷45
09.06.2015燃气、热泵和太阳能用于独户住宅?36
26.08.2015热泵费用明细 - 带有地面集热器的热泵23
02.10.2015不同供应商的空气-水热泵供暖电费比较24
02.12.2016空气-水热泵 - 经验22
25.01.2016仅用热泵供应热水?10
07.02.2016空气-水热泵 + 太阳能热水器 + 炉子或仅炉子和空气-水热泵的组合13
30.09.2018BAFA资助新建项目中的空气-水热泵——流程是怎样的?30
30.12.2017暖气系统新建(热泵 + 炉子 + 太阳能)35
11.06.2020新建建筑中的主动制冷功能热泵或空调12
04.01.2022空气-水热泵当前消耗和数据1439
17.07.2021新建房屋中的地暖和空气-水热泵:我会遇到麻烦吗?28
25.11.2021罗特热泵独栋住宅设置/优化23
15.11.2022Tecalor 8.5空气-水热泵:早晨温水 - 不是很热21
26.10.2023新建房屋的供暖概念——热泵与地炉?18

Oben