冰形成盐水管热泵

  • Erstellt am 2020-09-29 10:28:17

neo-sciliar

2020-09-29 18:30:28
  • #1
你们用的是哪种盐水-水热泵?功率是多少KW?
看起来盐水和热泵似乎不太匹配。虽然你在210米处已经能连接相当多设备(在不好的地区每米50瓦会产生10KW负载)。可能是冲洗时系统里有空气?制冷剂不对?
 

Stadtvilla19

2020-09-29 18:47:47
  • #2
我之前有没有写过,我们有一台Viessmann Vitocal 222G,配备NC箱,功率为7.54KW。最初报价的是333G,功率为10.5KW,最后计算后变成了这台……不知道这样是否正确,我们和公司之间也还有点争议……
 

neo-sciliar

2020-09-29 18:54:35
  • #3
由于盐水管道结冰了,它仍然在被使用。只是产量太少,否则它就不会在零度以下运行(我们的平板集热器在一个循环结束时大约是+10度)。看看你们的压缩机连续运行多久,以及它启动的频率。我不太了解Viessmann,他们有数据记录仪吗?你能提供过去几周的数据吗?
 

guckuck2

2020-09-29 19:25:01
  • #4
嗯,串联连接。依我看相对比较少见。缺点是压降大=泵的功率消耗高,可能泵也太弱?排气也比并联连接难得多。

有专门针对这种情况的论坛。但我建议还是叫设备安装商来,最好直接带厂家的售后服务。
 

JansEigenheim

2020-09-29 20:27:24
  • #5
肯定是按照Tichelmann方式连接的,除了单独连接到一个分配器之外,其他方式确实非常少见。7-8千瓦的热泵足够你们的房子用了。特别是当考虑到太阳能和其他收益时。对于热泵来说,过度规格=真的很糟糕。(尤其是像你这样的固定转速热泵)
由于根据你的数据,地源回路的温差只有2度,必须有流过,否则温差会更大,并且你的泵也不可能只运行15分钟就停机报错。可能有1-2个探头没有正确排气,系统实际上是在靠一个探头运行。这在Tichelmann系统里可能会发生,原则上比起每个回路都可以单独关闭排气,要复杂得多。由于你的机器只能全功率运行,这样“人为”过小的热源温度会迅速下降。

你能出于兴趣上传整套系统的图片吗?有蓄热罐吗?地源回路的压力怎么样?最高点有排气装置吗?

如果你对优化你的系统感兴趣,可以考虑介绍一下自己。
但不要失望,开始时他们可能会批评你的系统,但他们实际上总是愿意做到最好。
 

JansEigenheim

2020-09-29 20:54:33
  • #6
Vitocal 222G 与 Vitocal 333G 最终其实不是最大功率的问题。两种型号都有 10kw 或 7-8kw 的版本。一种是调节型,另一种是定速型。实际上很少有理由选择定速型而非调节型,可能除了价格。具体你们那里的区别我也不清楚。
 

类似主题
02.12.2016空气-水热泵 - 经验22
18.09.2016独立运行热泵与光伏系统配合使用。88
18.04.2016空气-水热泵,带热回收的机械通风?17
01.05.2019热泵不再供应 - 法律问题30
22.11.2019请求关于热泵/报价的反馈!46
05.12.2020使用太阳能热能的燃气?还是配备光伏的热泵?咨询149
02.04.2020采暖负荷计算为10.3千瓦,9.5千瓦的空气-水热泵足够吗?29
28.07.2020空气-水热泵新建 - 带地下室的单户住宅 - 型号?16
14.10.2022新建建筑中的空气-水热泵尺寸设计311
05.10.2020空气-水热泵单户住宅带地下室 - 150平方米居住面积19
30.11.2022受控住宅通风与热泵:Viessmann vs. Vaillant vs. Zehnder?47
28.06.2023带地埋探头的盐水热泵经验?42
28.05.2024新建单户住宅热泵 效能房5512

Oben