冰形成盐水管热泵

  • Erstellt am 2020-09-29 10:28:17

Stadtvilla19

2020-09-30 11:35:29
  • #1
我们公司的老板似乎认识或者曾经认识Waterkotte先生……而且Waterkotte几乎可以说是这一切的发明者,所以我们本来以为我们找到了一个好公司。对整个事情很有了解。
 

Stadtvilla19

2020-09-30 11:55:29
  • #2
我现在把冷却关闭了。看看这会带来什么效果。

这里还有几张图片,也许有帮助




 

neo-sciliar

2020-09-30 12:00:58
  • #3
139小时在1100转速下绝对太短了。这样你就是“杀死”了你的压缩机。不是运行时间造成磨损,而是启动造成的。比较:我的暖气现在是第3个冬天,启动了2700次,运行了2300小时。
 

Heinz2k

2020-09-30 12:06:46
  • #4
这个东西死锁了。特性曲线还算可以。我还是想知道所有的加热功率都去哪儿了。你能不能看看加热环路分配器,看看管道是不是确实打开了,水是不是在流?你有缓冲罐吗?
 

Stadtvilla19

2020-09-30 12:21:08
  • #5
散热回路分配器全部都是开的,甚至在浴室里也能感觉到地板微微发热。Viessmann 集成了一个170升的缓冲罐。没有更多了……
 

neo-sciliar

2020-09-30 12:32:11
  • #6
HUP (循环泵) 是全负荷运行还是调节运行?
FBV 的流量是多少?

你的供暖系统产生了相当多的热量。在我看来,热量足以导致你的盐水管线结冰,因为它无法承受热负荷的提取。这里可能还有气泡,但主要问题是盐水热泵。

"前置温度过低" 的报警让我感到困惑。地暖系统中可能还有空气。如果你有自动排气阀,可以运行排气程序,
 