हाइड्रोलिक संतुलन एयर-वाटर हीट पंप + दक्षता-संचालन पंप

  • Erstellt am 03/01/2021 23:07:06

T_im_Norden

04/01/2021 13:15:18
  • #1
हर आधे घंटे में डीफ्रॉस्टिंग?
डीफ्रॉस्टिंग में कितना समय लगता है?
बाहरी तापमान और आर्द्रता कितनी है?
उन्होंने पहले कितनी बार डीफ्रॉस्टिंग की है?
सिस्टम लगातार हीट कर रहा है, या कंप्रेसर बंद हो जाता है?

सिद्धांत रूप में, मैं अभी मानता हूँ कि सिस्टम इस समय घर में बहुत अधिक गर्मी लाकर अधिक काम कर रहा है।
यह अपेक्षित था क्योंकि सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स खुले हैं।

डीफ्रॉस्टिंग को वास्तव में ज्यादा समय नहीं लेना चाहिए और घर के तापमान पर बड़ा प्रभाव नहीं डालना चाहिए।

फिर भी बिजली की खपत पर नजर रखें और देखें कि इससे कितनी हीट ऊर्जा उत्पन्न हो रही है।
 

lesmue79

04/01/2021 13:35:36
  • #2
वर्तमान में बाहरी सेंसर के अनुसार 2.5°C और अपरिचित आर्द्रता...

मोबाइल और मौसम ऐप के अनुसार लगभग 0 से -1°C और लगभग 90% आर्द्रता है और यह लगभग दिसंबर की शुरुआत से है, कभी-कभी धुंध के साथ, तब से उपकरण अक्सर जमे हुए महसूस होता है...

दीर्घकालिक रूप से मैं इसका मूल्यांकन नहीं कर सकता, यह घर और हीट पंप के लिए पहली हीटिंग अवधि है...

डिफ्रॉस्टिंग अधिकतम 5 मिनट का समय लेती है

डिफ्रॉस्टिंग प्रक्रिया का कंप्रेसर स्टार्ट्स पर कोई असर नहीं पड़ता क्योंकि सर्किट रिवर्सल के कारण डिफ्रॉस्टिंग के दौरान कंप्रेसर लगभग चलते रहते हैं। वरना मुझे स्टैटिस्टिक्स में बहुत ज्यादा कंप्रेसर स्टार्ट्स होने चाहिए थे।

पावर कंजंप्शन वगैरह मुझे पहली बार जटिल नियंत्रण प्रणाली में खोजनी होगी, जो कि Vaillant में थोड़ी पेचीदा और जटिल है...

नियंत्रण प्रणाली के अनुसार मेरी कुल वार्षिक कार्यांक लगभग 5.5 है

मैं केवल डिफ्रॉस्टिंग का उल्लेख करना चाहता था ताकि बाद में यह हमारे लिए समस्या न बने, क्योंकि इसके कारण कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं होता है। डिस्प्ले के अनुसार, उपकरण लगभग 50% पर ही मॉड्यूलेट करता रहता है।
 

T_im_Norden

04/01/2021 13:45:22
  • #3
5.5 शायद Vaillant द्वारा काफी अधिक आशावादी रूप से गणना की गई है :).

तापमान और आर्द्रता के आधार पर, बार-बार बर्फ जमने की उम्मीद की जानी चाहिए।

5 मिनट की अवधि में ज्यादा नुकसान नहीं होगा, हीट पंप मूल रूप से केवल डिफ्रॉस्टिंग के लिए उपलब्ध सर्किट के पानी का उपयोग करता है और घर से कुछ भी नहीं निकालता है।
अगर हीटिंग रॉड भी इस्तेमाल की जाती है तो यह खराब होगा, क्या नियंत्रण में इसे निष्क्रिय किया गया है?

क्या हीटिंग सर्किट में आपके पास एक बफ़र है या क्या पूर्व प्रवाह सीधे फर्श हीटिंग में जाता है?
 

lesmue79

04/01/2021 13:48:56
  • #4
मेरे पास लगभग 18 लीटर का एक छोटा बफ़र है जो रियेनस्पीचर के रूप में Rücklauf में है और एक Überströmventil है जिसे मैंने पूरी तरह से निष्क्रिय कर दिया है, यह केवल तब ही सक्रिय होता है जब ERR के साथ लगभग सभी स्टेलान्ट्रिबे बंद हो जाते हैं। Puffer और ÜSV को GU/Fertighaushersteller के सामने हटाना संभव नहीं था। जब Anlage की वारंटी समाप्त हो जाएगी तो ÜSV को भी हटाया जाएगा।
 

Tolentino

04/01/2021 14:00:20
  • #5
हाँ, मेरा वर्तमान पसंदीदा प्रतिस्थापन हीटिंग सिस्टम भी ऐसा ही करेगा। उसने मुझे समझाया कि इसका उद्देश्य बंद ERR होने पर कंप्रेसर की न्यूनतम संचालित अवधि सुनिश्चित करना है, क्योंकि अन्यथा वह बार-बार चालू होगा और तुरंत बंद हो जाएगा। यह खराब है क्योंकि तब उसे पर्याप्त रूप से चिकनाई नहीं मिलेगी। कूलेंट वास्तव में कंप्रेसर के लिए चिकनाई का भी काम करता है। यह एक बहाव बफर है और केवल न्यूनतम दक्षता खर्च करता है। यदि आप, जैसा कि अनुशंसित है, ERR को निष्क्रिय (स्टेप मोटर्स हमेशा चालू) रखते हैं, तो कुछ नहीं होता, सिवाय इसके कि बफर के माध्यम से प्रवाह होता रहता है। मेरे यहाँ यह केवल बड़ा है (40 लीटर), लेकिन फिलहाल मेरी योजना में Arotherm प्लस 75/6 भी है, BAFA अनुदान के कारण...
 

lesmue79

05/01/2021 10:06:01
  • #6
तो ERR के बिना प्रथम 24 घंटे बीत गए हैं। संलग्न में अब सेट की गई तापमानें हैं।

कल की तुलना में परिवर्तन:
बाहरी तापमान 2.5°C से घटकर 1°C हो गया है।

मूलतः मैंने यह देखा कि मेरी कल की डी-आईसीिंग सिद्धांत और उससे जुड़ी गर्मी की निकासी के संबंध में प्रणाली अब डी-आईसिंग प्रक्रिया से बाहर आ गई है और फीड तापमान 29.5°C के फीड सेटपॉइंट के मुकाबले 28.3°C पर स्थिर हो रहा है। कल यह डी-आईसिंग के बाद समान फीड सेटपॉइंट पर 26-27°C था।

यह मेरे लिए यह दर्शाता है कि फ्लोर टेम्परेचर अब धीरे-धीरे बढ़ रहा है जब तक कि फ्लोर की सतह और कमरे की हवा के तापमान में कोई फर्क न रहे। इससे फीड तापमान वास्तविक मान लगातार बढ़ेगा जब तक फीड सेटपॉइंट प्राप्त या पार न हो जाए, तब कमरे में गर्मी का संचरण बंद हो जाएगा। तब ऊर्जा इंटीग्रल चालू होगा और नीचे आना शुरू होगा (जब तक फीड वास्तविक ताप सेटपॉइंट से ऊपर है) और जब इंटीग्रल शून्य हो जाएगा तो प्रणाली बंद हो जाएगी जब तक ऊर्जा इंटीग्रल फिर से पंप चालू करने के बिंदु (120 मिनट) तक न पहुंच जाए, तब फिर कंप्रेसर चालू होगा।

@ T, उत्तरी क्षेत्र के संबंध में कुछ प्रश्न:

क्या पिछले 24 घंटों के आधार पर कुछ निष्कर्ष निकाला जा सकता है? यानी सिस्टम को ऐसे ही चलने देना चाहिए जब तक फीड तापमान ऊपर न चला जाए?
या क्या अब फ्लो रेट्स में कोई बदलाव करना चाहिए? आज मापे गए तापमान के अनुसार, सभी कमरे बाथरूम को छोड़कर सेटपॉइंट पर हैं, क्या इसे कम किया जा सकता है ताकि बाथरूम पहले गरम हो सके? या सिस्टम को अभी छूना भी उचित नहीं होगा?
और घर के विंडो वेंटिलेशन का इस समायोजन में कितना प्रभाव है, नियंत्रित वेंटिलेशन तो चल रहा है पर सरकार अब भी खिड़कियां झुकाने का सुझाव देती है।
 

समान विषय
19.05.2021सोल हीट पंप का अनुभव491
08.05.2021नवीन निर्माण - फर्श हीटिंग असमान गर्म (Vaillant aurocompact)12
09.11.2021वैलंट थर्म प्लस VWL 75/6 A मेंटेनेंस लागत ऊंचाई ठीक है?20
23.12.2021आप वर्तमान में कौन सी पूर्वगामी तापमान चला रहे हैं?192
30.11.2022नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन और हीट पंप: विएसमान बनाम वेलैंट बनाम ज़ेहन्डर?47
11.01.20246 साल के बाद कंप्रेसर खराब हो गया (Ecoforest अर्थ-हीट पंप / कुओं का निर्माण Heth)41
11.08.2023खरीद सलाह, हीट पंप तुलना: दाइकिन या वायलेट?19
11.09.2024एक पुरानी इमारत के लिए कौन सा हीट पंप आवश्यक है?11

Oben