空气-水热泵的液压平衡 + 高效循环泵

  • Erstellt am 2021-01-03 23:07:06

lesmue79

2021-01-09 09:04:43
  • #1
简短更新:我现在使用的是0.15的供暖曲线,明天早上将运行近48小时( bisher 尚未 irgendwo 调低或 ähnliches)。室内温度仍然普遍在21°C至22.5°C之间,目前室外温度约为-1°C到0°C……我目前正在记录耗电量和温度变化,但我将制作一份每周清单。

下周期间,我预计会收到带有供回水温度传感器的Raspberry,用于地暖回路,这样我就可以记录每个供暖回路的温度。那时,我将在供暖曲线方面达到可以开始调整流量的阶段。
 

OWLer

2021-01-09 11:36:46
  • #2


我想知道这在热平衡之后还有没有用?从加热回路分配器开始,供回水温度对我来说基本无关紧要,只要室温达到即可。唯一的控制方式无非就是分配器上的手动阀门。

总体来说非常有趣!有没有什么关键词可以用来搜索?
 

lesmue79

2021-01-09 13:39:09
  • #3
我想利用树莓派和传感器来进行系统的平衡,直到目前为止系统还没有进行过平衡。通常来说,液压平衡如果能让所有回水管路的温度都相同,那就是完美的。实际上这可能无法完全做到,但如果温度能接近半度以内,我就满意了……

你可以去Haustechnik Dialog论坛看看“简单的温度记录”这个帖子,我自己也是通过一位同事知道的,因为他业余时间喜欢玩树莓派并进行编程。这位同事借给我树莓派和软件编程部分,我只需要自己准备合适数量的传感器。
 

T_im_Norden

2021-01-09 15:54:30
  • #4
到目前为止看起来不错,我很期待最终会达到什么数值。
 

lesmue79

2021-01-10 12:18:53
  • #5
所以今天早上,在0.15曲线的48小时内室温无显著变化后,我将加热曲线调到了最低的0.10。

更低的设定只有通过降低特征曲线的基点(通过设定所需温度)才能实现,但我还想等待,目前的室外温度又略有上升……0.10的加热曲线在4.5°C的室外温度下,当前要求的供水温度为23.5°C。
 

T_im_Norden

2021-01-10 13:16:29
  • #6
各个房间的温度变化如何?房间是否仍然过热?
 

类似主题
19.02.2020供暖水的变色(仅限前进水)20
21.11.2021液压平衡,禁用单个房间控制?51
25.04.2023热泵 LWZ 403 Sol 太阳能热能高温供回水。地暖故障...13

Oben