空气-水热泵的液压平衡 + 高效循环泵

  • Erstellt am 2021-01-03 23:07:06

T_im_Norden

2021-01-04 08:46:48
  • #1
每天同一时间记录每天的电力消耗及由此产生的热量是有帮助的。

最好还写下室外温度以及是否有特殊情况(如工人长时间开门,热泵有调整,家里人数增多等)。

观察这些情况如何影响消耗,以及需要多长时间才能恢复平衡,是很有趣的。
 

lesmue79

2021-01-04 08:57:31
  • #2
如果真的可能需要好几天时间,我可能之前也有点不耐烦了,我习惯了带暖气片的老房子。并且以为地暖最迟24小时内必须有明显反应。

在我现在调整之前,今天早上的最新情况是:

供回水目标温度29°C,外气温2.5°C
所有房间温度在20°C-22°C,包括那些本应略凉的房间。
系统运行在ERR流量430-450升/小时,3个调节器开启,其中2个在走廊,1个在浴室,目前14个散热回路中有11个关闭。分配器根据我们入住以来的计算和经验大致调节。

我现在打算将所有房间恒温器/调节器设置为全流量运行,并将分配器的设置也调到全流量。前提是我已经标记了流量。

我需要调整供暖曲线吗?
因为基于调节器的测试和满负荷运行,供回水温度设置为29°C,而不是大约27°C?目前供暖曲线设为0.25(可以调到最低0.10),且基点提升1°C,即把期望温度从20°C调为21°C。
 

T_im_Norden

2021-01-04 09:09:28
  • #3
热平衡调整中最重要的事项:

一次只改一件事情。

只要Err处于激活状态,你就无法进行正确的平衡调整。

你的房间过热,且11个回路被Err限制,这表明还有潜力可挖。

你现在应该将所有Err调到最大,并将所有分配器的流量调到最大。
 

lesmue79

2021-01-04 09:11:48
  • #4


我正在进行中,一旦执行器伸出,我可以记录预设的流量。
供暖曲线我暂时保持不变。
 

lesmue79

2021-01-04 09:48:07
  • #5
所有房间恒温器全部开到最大,所有执行器全部打开,所有供暖回路全流量。

当调试工作完成后,我的期望温度是:

客厅+厨房 = 1个房间 = 约21°C
浴室 = 22°C
卧室 = 最喜欢15°C,但估计达不到,最高可能是18-19°C(浴室就在旁边)
客房 = 19-20°C 浴室就在旁边,不能更低,见卧室
门厅 = 20°C
厕所 = 15-18°C
家务间 = 10°C,这个回路基本可以关闭,因为光伏逆变器、供暖回路分配器、洗衣机-烘干机等设备基本能自发热

现在就先等等,直到系统稳定下来...
 

lesmue79

2021-01-04 12:14:06
  • #6
到目前为止我所能确定的情况是(在我们浪费了24小时之前)

由于我没有改变供热曲线,目前的设定供回温为29.5°C,系统目前处于徘徊状态,最高只能达到26-27°C。

然后大约半小时后外机就会结冰,除霜时供回温降至大约15°C,除霜完成后供回温又会上升到26-27°C,随后开始下一次除霜。

我是不是就在这样一个循环里,换句话说,在加热阶段我只是补充了除霜时系统损失的能量?

我们能否因此得到有用的结果?
 