空气-水热泵的液压平衡 + 高效循环泵

  • Erstellt am 2021-01-03 23:07:06

T_im_Norden

2021-01-12 07:12:11
  • #1
如果所有圆环如所说关闭,水量将减少一半以上,那么你的液压系统就不一样了。 在你继续测试其他东西之前,我建议先按计划进行。 所以限制各个房间的流量,使你在每个地方都能达到所需的温度。 如果在900毫巴时温差为2K,增加流量不会带来太大好处,因为温差会进一步降低。
 

lesmue79

2021-01-12 08:06:16
  • #2
比起749升/小时的流量,我显然用液压系统达不到更多的流量。

是的,确实如此,我今天将开始调节节流阀。暖气曲线我无法再调低了,所以除了节流调节别无选择。今天我会调节走廊、客房和可能的卧室的节流阀。
 

T_im_Norden

2021-01-12 08:32:31
  • #3
浴室还热吗?
那先降低期望温度再节流。
这样你会再次改变供暖曲线。
每次只节流一个房间/供暖回路,之后再等待。
 

lesmue79

2021-01-12 08:50:58
  • #4
几乎所有房间今天早上至少有20.0 - 20.8°C

客厅、餐厅、厨房 21°C 完全打开
走廊/门厅 20.8°C 完全打开
客房 20.3°C 完全打开
卧室 19°C 完全打开
浴室 20.4°C 完全打开
洗衣房 20°C(已限制)
客用卫生间 19.7°C(已限制)

考虑是将曲线从0.10提高到0.15,以确保浴室能达到21°C,然后再将其他房间限制一下。

还是我应该提高斜率?
理论上我甚至需要设置到0.15,因为地板采暖在-12°C时设计为30°供水……但理论和实践还是有区别……
附上原始Vaillant采暖曲线
[ATTACH alt="Heizkurve-Header.png" type="full"]56026[/ATTACH]
 

T_im_Norden

2021-01-12 09:27:47
  • #5
我会保持下面的曲线,如果浴室合适就调低。每天记录消耗量和供回水温度,并与室外温度进行比较。这不仅关乎数值,也关乎高效的供暖。先观察一下,静观其变。
 

lesmue79

2021-01-12 09:43:26
  • #6
好的,我们试试吧
 

类似主题
24.04.2017走廊和厨房的照明:是否需要嵌入式天花板射灯?19
21.01.2016供暖系统是不是过大了?44
27.11.2017带有热回收的通风系统,安装地点温度11
24.12.2017300升热水箱的合适温度是多少?17
10.02.2018走廊、厨房和浴室的天花板灯10
19.02.2020供暖水的变色(仅限前进水)20
11.12.2021墙壁加热器未达到所需温度53

Oben