空气-水热泵的液压平衡 + 高效循环泵

  • Erstellt am 2021-01-03 23:07:06

lesmue79

2021-01-05 10:25:53
  • #1
抱歉,我不能再编辑之前的帖子了:

我也感觉屋内的温度上升得更快了?
 

T_im_Norden

2021-01-05 11:12:16
  • #2
还不要调整。
趋势是温度还在上升,外部温度较低。

“Fenster kippen in Zeit”是什么意思?

是短暂开启5分钟,还是持续半开?
如果长期半开,显然你也在给外面加热,整个采暖负荷计算就不准确了,因为向外的热量损失更大。

可能地暖感觉反应不同,因为流量和热量释放可能更快。

消耗量是多少?
 

T_im_Norden

2021-01-05 11:20:10
  • #3
顺便说一句,在你的表格里你可以清楚地看到为什么相同的管道长度对地暖更好。

所有长度大致相同的管道也有相同的流量。
 

lesmue79

2021-01-05 11:58:13
  • #4
我现在不在家,一小时后才会回家……

用量我只能今晚告诉你,那时24小时才刚满……我昨晚才发现那个菜单选项。

窗户现在不是一直开着,但如果比如做饭时或早上通风时,会开半小时或一小时左右。
 

lesmue79

2021-01-05 15:30:04
  • #5
由于外部温度略有上升,供给侧的实际值也略微超过了设定值,能量积分开始减少。
 

lesmue79

2021-01-05 18:16:38
  • #6
所附的是从昨天到今天的耗能数据:

通过热泵产生的用于供暖和热水的能量 = 84 kWh

用于供暖和热水的消耗能量 = 20 kWh

84/20 = COP为4,2
 