压缩机六年后坏了(Ecoforest 地热泵/ Heth 井建造)

  • Erstellt am 2023-03-24 09:38:55

jx7

2023-03-24 12:25:35
  • #1


是的,我也是这么理解这些数字的,也感到很困惑。
 

Zaba123

2023-03-24 12:36:11
  • #2

我不想太冒犯你,因为你在采购新压缩机的过程中已经够遭罪了,我也不希望任何人经历这种事情。但是你的暖气系统不是免维护的,作为房主,你收到操作手册绝不是没有理由的。

暖气系统是谁维护的?维护得定期吗?

因为我在第一年看到热泵像截图中那样频繁启动后,第二天维修工就来了。那个时候仪表显示大约9.5千次启动(大约每12分钟启动一次)。现在三年后,总共11.5千次启动。

你看,这种情况并不罕见,尤其当设备出现故障时更频繁(例如室温传感器故障、膨胀罐故障、地暖管路未补水等等)。

[ATTACH alt="45D4D8D5-C1AE-4D05-9113-04BB194599FA.jpeg"]79143[/ATTACH]
 

KarstenausNRW

2023-03-24 13:18:06
  • #3

首先,我也认为热泵太大了,尽管它可以调节到3千瓦。

但当我看到你启动次数是运行小时数的3倍时,说明暖气运行得真的很糟糕。抱歉。
我更预期比例是相反的——即运行小时数至少是启动次数的2到3倍。
如果这些数字是正确的,那么压缩机在6.5年内的启动次数,相当于一台运行良好的热泵在60到100年间的启动次数。所以压缩机确实很耐用(但你可能不愿听到这个)。

有没有人给你介绍暖气系统或正确调试?维护时发生了什么,安装工没有发现问题吗?还是你根本没做维护?我能理解,因为几乎没人做维护。
 

jx7

2023-03-24 13:34:54
  • #4
暖气当然已经调好,我们也进行了指导。

安装公司的维护服务已经进行,且包含在内。

所提供的维护合同价格非常高,因此我们没有签署,尤其是因为在房屋建造之前,暖气被当作像冰箱一样免维护的设备推荐给我们。
 

SoL

2023-03-24 15:29:12
  • #5
唉,事后聪明...
 

jx7

2023-03-24 15:37:48
  • #6

压缩机现在并不是因为我们没有维护而坏的,而很可能是因为尺寸和配置不正确。
 