你们目前运行的供回水温度是多少?

  • Erstellt am 2021-10-24 10:27:23

OWLer

2021-11-18 17:50:11
  • #1



再问一次:能量积分和压缩机滞后是什么意思,我怎么用它们来影响效率?

我的设备运行的是出厂设置:
 

RotorMotor

2021-11-18 18:58:39
  • #2
我会这样理解,即"Vaillant"的能量积分影响着热泵的过热程度,从而延长循环时间。
比如说,如果将其提高到-120,循环时间就会变长。
优点可能是寿命更长,缺点是由于提高的前置温度导致的消耗稍微增加。

压缩机的迟滞看起来也是压缩机的一个温度差。
我认为这里值越高,循环时间越长,但效率会稍微降低。
 

lesmue79

2021-11-18 19:21:31
  • #3
我自己也不能百分之百解释清楚,因为自己还没有完全掌握。

能量积分基于设定的供回水温度和实际供回水温度的差值(有时也称为度分钟)。

压缩机/热泵在-90分钟时开始加热。当设备某段时间不再释放热量,因为房间已达到温度时,实际供回水温度超过设定供回水温度,这个差值,比如说1.5度,就称作度分钟。

这1.5°每分钟会从设定的-90°逐渐减少,比如降到0°时设备会关闭。
相反的情况是,设定供回水温度低于实际供回水温度时,差值向另一方向变化,直到-90分钟时加热重新启动。

另外还有一个额外的保护措施是压缩机迟滞,比如3K,当实际供回水温度快速上升时。如果实际供回水温度超过设定供回水温度3°C,压缩机会关闭。

简而言之:
高的压缩机迟滞会导致设备运行时间更长(我设置的是15°C即开尔文)。

增加压缩机启动时间也会导致设备运行时间更长,因为设备开始和停止工作所需的时间都会更长。我这里设置的是120分钟。

希望我能多少解释清楚,是否百分之百正确就不确定了。我不是专业人士。
 

driver55

2021-11-18 19:24:18
  • #4

部分正确。
是的,积分朝向-120…-180会延长运行周期。也可以说,室内目标温度会出现稍微更大的波动。

但对前置温度没有影响,因为它只取决于外部温度(当然还依赖于加热曲线、室温设定,但这部分没有变化)。

我的2008年款Vaillant 63/2不知道压缩机迟滞。
 

RotorMotor

2021-11-18 19:31:32
  • #5

如果热泵以最低功率运行,例如运行2小时而不是1小时,实际上预回水温度也会升高。
因此,较少的加热周期会导致效率略有降低。
总得有一些缺点。

但在这里应该注意不要变得过于理论化。 ;)
 

driver55

2021-11-18 19:32:26
  • #6

不。积分是通过实际供水温度与实际回水温度的差值来减少的。根据你的描述,积分要到地面再次“充能”后才开始减少。
但实际上,这已经在压缩机启动几分钟后就发生了。
 