空气-水热泵的液压平衡 + 高效循环泵

  • Erstellt am 2021-01-03 23:07:06

lesmue79

2021-01-10 14:43:18
  • #1
到处保持21°C-22°C,因此如果供暖曲线保持不变,接下来我会稍微降低客卫和家务间的温度。

客卫18°C就够了,家务间甚至可以降到15°C,如果可以的话,再调到走廊大约21-22°C,以达到接近20°C的温度。

客厅保持21°C-22°C暂时不用变。

客房和卧室温度在20.5°C-21°C之间,18°C也足够,但我还在考虑是否保持20°C(因为隔着的浴室),并可能使用ERR,这样客房和卧室至少有20°C,如果需要还可以通过ERR调低。比起通过浴室给这两个房间供暖,如果调得太低会更好。不过这还是未来的计划。
 

lesmue79

2021-01-11 06:17:15
  • #2
今天早上外面根据规定是-5°C,我在个别房间里感受到温度略微降低,比如20.5°C而不是21.3°C左右……但因此还不算太冷。

我会等到今晚或明天早上看看情况如何发展,希望-5°C能保持,或者外面温度还能继续下降。

如果一切都保持不变,按照[Heizkurve]的情况来看,我觉得我几乎不需要调整,甚至根本不必减少多少?
 

T_im_Norden

2021-01-11 07:09:30
  • #3
如果参考空间仍然太热,你可以再降低期望温度。

否则我会一个接一个地调节你觉得太热的房间。

依然等待一段时间,每次只调节一个房间,并且是小幅度的调整。

我注意到你已经对暖气和其影响有了一定的感觉。
 

lesmue79

2021-01-11 08:18:52
  • #4
是的,设备的运作方式逐渐在感觉中形成。

昨天,我关于流量调节泵的理论几乎得到了初步验证。

我开始减少客用卫生间和洗衣房的流量,使这两个回路几乎关闭,或者流量极小。因此,整个系统的总流量减少了大约20升/小时。

实际上,我的目标是让我在某处减少的流量流向另一个供暖回路,例如流量还不足够的地方。(经典例子就是浴室)但由于没有发生这种情况,继续减少流量就没有意义,因为除了进一步降低系统总流量,我并没有获得任何收益。

如果我保持供暖曲线不变,我就只需要调节少数几个房间,减少的总流量也较少。

如果我提高供暖曲线,我就必须调节更多的房间和更多的流量,但也没有获得任何好处,反而使系统在更高的供暖曲线下运行时流量更少。

所以我想进行一次带有正常ERR和执行机构的测试。
 

T_im_Norden

2021-01-11 08:44:27
  • #5
可以肯定的是,如果需要的话,你可以在你的设备中增加热泵的流量,问问暖通师傅或者制造商如何调节。

Err 我会保留,因为他们也只是帮你关闭回路。

通过节流来降低房间温度对你有帮助,因为热泵需要加热的量减少了。
 

T_im_Norden

2021-01-11 08:54:56
  • #6
你的泵的补贴金额是多少?
 

类似主题
26.10.2013钢结构独栋住宅,142平方米居住面积,关于平面图/建筑成本的问题27
08.02.2015独栋住宅平面图,约200平方米,无地下室 - 评估172
17.12.2020城市别墅平面图160平方米,无地下室 - 你们对此有什么看法?167
18.06.2019独栋住宅 - 约150平方米 - 无地下室 - 有谁有想法?谢谢237
04.12.2018入口门旁的客用卫生间窗户——现在已经不允许了吗?44
28.06.2019客用厕所:下降天花板还是遮盖管道?16
27.01.2020灯光连接错误位置客用卫生间29
14.02.2020宾客卫生间的冷水龙头示例12
19.02.2020客用卫生间位置 - 入口区域?28
24.04.2020客用卫生间(1.65平方米)和浴室(4.88平方米)翻新21
16.05.2020客用卫生间布局 - 建议?19
29.04.2021尽管有车库,客用卫生间/客房可以有窗户吗?33
02.07.2021客用卫生间安装卷帘门,赞成还是反对?35
22.02.2022浴室规划 - 装修的创意15
22.06.2022浴室是铺满墙面瓷砖还是半高瓷砖?32
12.10.2022客用卫生间的规划,需要你们的建议17
15.12.2022新建筑中客用卫生间的规划 - 它应该有多大?(DIN?)107
18.02.2023热泵就在卧室窗户旁边13
10.05.2023浴室/客用厕所瓷砖设计草图19

Oben