Schwierigkeiten TGA Planer, Vorlauftemperatur Fußbodenheizung + Abwasserentlüftung

4,50 Stern(e) 8 Votes
KlaRa

KlaRa

Moderator
@ "Pacmansh"
Ich denke, wenn ein Kind in den Brunnen gefallen ist,dann ist es primär müßig, nach dem oder den Schuldigen zu fragen.
In diesem Fall wurden Fliesen mit entsprechender Aufbauhöhe (von der ausführenden Firma) vorgesehen, un nun soll ein dünnerer Belag Anwendung finden.
Es gibt hier tatsächlich KEINE Probleme, welche ich zu erkennen vermag!
Die Estrichoberfläche wird einem Reinigungsschliff unterzogen, der Staub abgesaugt, die Gesamtfäche mit einer Dispersion grundiert und dann mit einer geeigneten Spachtelmasse in der notwendigen Dicke aufgezogen.
FERTIG!
Ob die Höhendifferenz von 8mm durch eine keramische Fliese oder durch eine mineralische Ausgleichsmasse bewerkstelligt wird, das ist für den Wärmedurchgangs- wie auch Wärmeübergangswiederstand praktisch vollkommen untergeordnet.
Es wirkt sich nicht negativ aus!
--------------------------------
Gutes Gelingen wünscht: KlaRa
 
P

Pacmansh

Sehr vielen Dank für die Einschätzung, das beruhigt ungemein.

Die Frage des Schuldigen stellt sich nur bzgl. der Zusatzkosten, aber ich schätze es aktuell so ein, dass es keine Probleme geben sollte. Nun warte ich auf die Antwortwort des Bauleiters.
 
KlaRa

KlaRa

Moderator
Die Frage des Schuldigen stellt sich nur bzgl. der Zusatzkosten, aber ich schätze es aktuell so ein, dass es keine Probleme geben sollte. Nun warte ich auf die Antwortwort des Bauleiters.
Nun, hier muss man zunächst sehen, dass die Gesamtfläche "überschaubar" groß ist, zudem, dass auch bei der Verlegung von keramischen Fliesen zusätzliche Arbeiten mit Materialkosten angefallen wären.
Das heißt: es treten bei einem (hier nur rein hypothetisch aufgeführten) Rechtsstreit Sowieso-Kosten auf, die die möglicherweise strittige Kostengröße reduzieren würden.
Mein Rat: die Aufwendungen für einen Rechtsstreit lägen wahrscheinlich außerhalb der Verhältnismäßigkeit!
Es gibt -gerade auch im Bauwesen- Situationen, wo der Bauherr nur laut mit den Zähnen knirschen kann.
Er hat zwar recht, dieses aber durchzusetzen ist meist (bzw. häufig) angesichts auch der notwendigen Zeitaufwendungen müßig.
Aber eine solche Entscheidung läge natürlich bei Dir!
-----------------
Gruß: KlaRa
 
R

Reggert

8mm ist die Höhe die einige schon brauchen um den Estrich erstmal überhaupt glatt zu bekommen somit alles nicht wild.
Randdämmstreifen prüfen und dann Masse drauf fertig
 
Zuletzt aktualisiert 08.12.2025
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 928 Themen mit insgesamt 12085 Beiträgen


Ähnliche Themen zu Schwierigkeiten TGA Planer, Vorlauftemperatur Fußbodenheizung + Abwasserentlüftung
Nr.ErgebnisBeiträge
1Welcher Belag im Bad statt Fliesen 14
2Fliesen andere Hersteller finden / Bauträger Bemustern - Seite 213
345x90 Feinsteinzeug-Fliesen 11
4Fußbodenheizung, Raumthermostate und kalte Fliesen 28
5Vinylboden auf Fliesen, Vorbehandlung 12
6Neubau Kfw70 Fußbodenheizung und Fliesen - Seite 211
7Fliesen kaufen während Rohbau - Seite 324
8Fliesen, Vinyl oder anderweitiger Bodenbelag bei Fußbodenheizung? - Seite 223
9Riss zwischen Fliesen und Sockelleiste ?? - Seite 216
10Holzoptikfliesen - Was haltet ihr von diesen Fliesen? - Seite 5168
11Hilfe zu Bodenbelägen gesucht, insbesondere. Fliesen vs. Parkett 33
12Eigenleistung - Bodenbeläge, Malerarbeiten, Fliesen, was noch? 40
13Fliesen vs Laminat/Parkett 17
14Übergang von Parkett auf Fliesen - Seite 215
15Wie das Bad fliesen? (Optik) - Seite 212
16Parkett oder Fliesen bei Katzen - Bedenken angebracht? 11
17Fliesen lose unter Treppenträger 24
18Fliesen mit Fliesensockel oder Sockelleisten? - Seite 334
19Bad mit wenigen Fliesen? 16
20Fliesen auf Beton entfernen 16

Oben