Estrich mit Kontakt zu RFB und Wand?

5,00 Stern(e) 6 Votes
H

HausGraus

Hallo,
unser Heizungsbauer hat die Fußboden Heizung installiert und es gibt gleich mehrere Dinge die mir komisch vorkommen. Es sind 3 cm EPS Dämmplatten (0,35) mit Noppenplatte und 17 mm PE-Xa Rohr.
  1. Die durchsichtige Folie vom Randdämmstreifen liegt lose auf der Noppenplatte. Muss die Folie nicht mit Klebeband oder einem Schaumstoffband fixiert werden? Beim Estrichlegen kann sich doch etwas verschieben und dann gelangt Estrich in den unteren Bereich des Dämmstreifens.
  2. Teilweise ist die Folie unter der Noppenplatte oder sogar bis herunter zum Rohfußboden.
  3. An einigen Stellen ist weder Dämm- noch Noppenplatte und man kann bis den Rohfußboden sehen. Mir macht weniger die Wärme- und mehr die mögliche Schallbrücke sorgen, ist das so ok?
  4. Stellenweise wurden die freien Bereich zumindest mit Schüttung (Uponor) aufgefüllt. Aber es gibt keine Plastikschicht darüber. Kann der Estrich durch die Schüttung fließen/tief darin eindringen?
  5. In den Übergängen zwischen den Räumen wurde Klebeband über die Rohre geklebt. Ich habe da bisher meistens kurze Rohrstücke gesehen. Damit soll irgendwie der Ausdehnung Rechnung getragen werden?

Meiner Meinung muss die Schicht unter dem Estrich dicht sein. Nur so kann kein Estrich in die Ritzen zwischen den Dämmplatten oder beim Randdämmstreifen fließen. Schlimmstenfalls fangen die Platten sonst an zu schwimmen oder es gibt eine starre Verbindung zwischen Estrich und RFB bzw. Wand (-> Schall- & Wärmebrücke).
Andererseits wurde mir gesagt, dass im Bereich der Treppe direkt auf den RFB gegossen wird. Ansonsten wäre der Estrich zu dünn um die daraufliegende Treppe zu tragen. An dieser Stelle wäre dann ja auch eine Schallbrücke, oder?

Sind meine Bedenken unbegründet oder muss er nochmal ran und der Estrich später rein?
 

Anhänge

B

BobRoss

richtig, ohne lückenlose Dämmplattenverlegung und Verklebung mit dem Randdämmstreifen kann der Estrich nicht eingebracht werden. Folgeschäden/Probleme/Rechtsstreit vorprogrammiert.

Das geplante vorgehen im Bereich der Treppe ist auch eher ungewöhnlich. Welche Art von Treppe ist vorgesehen? Können Montagepunkte definiert werden und nur hier der Estrich vorerst ausgespart bleiben? Dann später wieder mit Dämmung darunter + Randdämmstreifen zur Treppenkonstruktion verfüllen.
 
A

Allthewayup

Das sieht schon sehr unsauber gearbeitet aus. Der Vorredner sagte es ja bereits: Dämmung sollte lückenlos sein, zur Treppe muss eine Dehnungsfuge rein und generell erlaube mir die Frage wer die Heizlastberechnung gemacht hat? Ich finde das schon arg wenig an Heizrohren die da bei dir Laufen bzw. teilweise große Abstände.
 
H

HausGraus

Die Treppe zum Dachboden wird eine "eingestemmte Wangentreppe mit Setzstufen", weil die Statik der Treppenhauswände nicht ausreicht.
Der Treppenbauer meinte, dass der Bereich an dem die Dachbodentreppe aufliegt mehr als der Hälfte des Gewichtes trägt. Eine Estrichüberdeckung von nur 4 cm über den Fußboden Rohren war ihm zu wenig.
Ich werde den Treppenbauer fragen ob man den freizuhaltenden Bereich genauer eingrenzen kann.
Womit wird die Lücke nachher verfüllt, Mörtel ?
Das Treppenhaus im Bereich Keller - EG - OG besteht aus einer beim Rohbau gegossenen Betontreppe. Dort ist vor der ersten/letzten Stufe ebenfalls ein 20 cm breiter Bereich mit nacktem RFB. Macht man diesen Bereich normalerweise genauso mit Dämmstreifen wie bei Wänden?

Was ist mit den Klebeband über den Rohren? Ist das im Übergangsbereich ausreichend oder muss da ein Schutzrohr drüber?
 

Anhänge

B

BobRoss

Was ist mit den Klebeband über den Rohren? Ist das im Übergangsbereich ausreichend oder muss da ein Schutzrohr drüber?
Im Bereich der Estrich-Dehnfugen sollten Schutzrohre montiert werden, das Klebeband dort ist wenig hilfreich. Die Lage der Dehnfugen muss dem Heizungsbauer im Vorfeld mitgeteilt werden, da zB. mit Calciumsulfat-Estrich auch größere Flächen ohne Dehnfugen machbar sind.

Falls an die Stelle an der Tür mit dem Klebeband tatsächlich eine Dehnfuge geplant ist, dann sollte in dem Bereich aber auch bei der Heizungsrohr-Verlegung darauf geachtet werden, dass hier möglichst wenig Rohre überhaupt die Dehnfuge kreuzen. Das ist hier auch nicht der Fall.
 
Zuletzt aktualisiert 27.07.2024
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1787 Themen mit insgesamt 26424 Beiträgen


Ähnliche Themen zu Estrich mit Kontakt zu RFB und Wand?
Nr.ErgebnisBeiträge
1Urin an Wand / auf und eventuell unter Estrich 16
2Estrich Lücken schließen - Was würdet ihr mir empfehlen? 10
3Sehr dünner Estrich, darunter Erdreich - was tun? 16
4Abflussrohr nicht unterm Estrich 37
5Estrich und Fliesen bereits gelegt aber keine Heizung 14
6Nur Estrich kaputt oder schlimmer? 24
7Vinyl selbstklebend auf Estrich 20
8Einbau Wärmepumpe/Heizung - Vor oder nach dem Estrich 16
9Meiste Feuchtigkeit durch Estrich? 25
10Außenraum hat Estrich - Wie Randfugen versiegeln da kein Sockel? 12
11Aufheizphase Estrich Fensterstellung 20
12Zu viel Feuchtigkeit im Einfamilienhaus nach Estrich-Einbau? Schimmelgefahr? 49
13Betonboden ohne Estrich im OG/DG was tun? 24
14Nur Estrich in der Garage - Befahren im Winter 11
15Welchen Bodenbelag im Hauswirtschaftsraum auf Estrich - DIY, Fliesen? 34
16Heizkonzept Luft-Wasser-Wärmepumpe Einfamilienhaus 2 Personen - Angebot Heizungsbauer? 15
17Schwarze 2cm dicke Teer-Schicht statt Estrich?? 18
18Einschätzung Kosten für Rohbau und Gesamtkosten (Putz, Estrich) 17
19Zu welcher Jahreszeit am besten Estrich in den Keller bringen 10
20Fragen zu Fußbodenheizung - neuer Unterbau/Estrich/Granitfliesen 14

Oben