[ rücklauf] in Foren - Beiträgen

Stiebel Eltron WPL A 05 Hydraulischer Abgleich

[Seite 3]
Mach Vorlauf und Rücklauf zu, dann kannst du das relativ gefahrlos probieren. Natürlich bei stehender HKP Kontrolliere vorsichtshalber Vor,- und Rücklauf. Bei mir war beides von den Heizelmännchen ...

[Seite 4]
Wie meinen? Ich würde gleich alles voll auf machen, egal ob Vorlauf oder Rücklauf. Überstromventile maximal zu, wenn vorhanden. Seh jetzt allerdings auf den ersten Blick keines bei dir. Stellantriebe kannst gleich ab lassen und Sicherung raus, wenn vorhanden. Und beim drosseln immer ein bisschen ...

[Seite 5]
Alles klar. Also stelle ich Vorlauf und Rücklauf komplett auf. Wenn ich jetzt den Durchfluss reduzieren möchte, dann wieder über Vorlauf und Rücklauf?

[Seite 6]
... ein Kreis voll offen ist, ist was falsch gelaufen Klar, wenn du bei einem Kreis ca. 1L/min runter willst, kannst du auch 0,5 am Vorlauf und 0,5 am Rücklauf (oder 0,25/0,75 oder 0,9/0,1 oder oder oder) drosseln, aber wozu? Das Ergebnis bleibt das Gleiche. Schau mal im Forum eines Hausbauers nach ...

[Seite 10]
... verstehst die Grundlagen nicht. Es heißt HeizKREISverteiler! Was passiert, wenn ich in einem Kreis an einer Stelle ganz zu mache? Da kannst du am Rücklauf einstellen was du lustig bist

[Seite 9]
Nochmal die Frage zu HA. Die Stellmotoren auf dem Rücklauf sind alle demontiert. Drunter liegen die Ventile wo ein Stift rausguckt. Diese Ventile drehe ich voll auf und zwar alle im EG und OG! Die Ventile am Vorlauf haben diesen Stift nicht, klar, gibt ja dort auch keine Stellmotoren, aber auch ...


Brötje BLW Neo 8 Heizkurve Einstellungen

[Seite 65]
Bedienungsanleitung gelesen? Da wird es doch eigentlich erklärt. 27,5 ist der Endpunkt der Heizkurve bei - 20°C. Bedeutet 27,5°C Rücklauf bei - 20°C AT. Der Fußpunkt wäre 20°C Rücklauf bei 20°C AT. Mit der Einstellung 21/21 statt 20/20 verschiebst Du die gesamte Kurve 1K nach oben. Hast also bei ...

[Seite 63]
... twas. WC hast du mit 14m fast einen thermischen Kurzschluss. Da solltest du auf 0,2 zunächst runter gehen. Hier kannst du später im Heizbetrieb den Rücklauf messen und den Durchfluss so anpassen, dass die Rücklauf Temperatur im WC gleich hoch ist wie im Rücklauf Bad

[Seite 3]
ich habe vor dem Thread die Rücklauftemperaturen wie folgt eingestellt: AT 14° = 22° Rücklauf AT 0° = 24° Rücklauf AT-15°= 26° Rücklauf Seit dem taktet die Wärmepumpe auch nicht gefühlt 5x in der Minute. die Raumthermostate habe ich so programmiert, dass sie auf Basissollwert 25°C eingestellt sind ...

[Seite 12]
... gestellt habe, hat der Mischer volle Kanne warmes Wasser aus dem Speicher gezogen. Der Mischer läuft bis jetzt noch durchgehend. Aber Vorlauf und Rücklauf liegen bei 20°, was ja eigentlich nicht sein kann. Die Wärmepumpe zuckt sich nach wie vor nicht. Aktuell habe ich beim Heizkreis folgende ...

[Seite 14]
es wird langsam warm. Dennoch bin ich über die Temperaturanzeigen am Regler verblüfft. Vorlauf 46° Rücklauf 27° Die Bimetalltemperaturanzeiger beim Cosmo Mischer zeigen allerdings Vorlauf = 30°, Rücklauf = 22° Die Heizkurve des Mischers habe ich jeweils 3° höher als die der Wärmepumpe-Heizkurve ...

[Seite 37]
Sein Vorlauf = Rücklauf, da müsste es pudelwarm sein in der Bude. Meine Anlage läuft so ab <=2° quasi durch. Bei den aktuellen Temperaturen komme ich auf so 12 Stunden. Wenn es nicht wärmer wird, springt die Heizung heute Nacht wieder ...

[Seite 39]
aktuell habe ich folgende Einstellungen: Wärmepumpe ist Rücklauf geführt: RL_soll bei 15°: 24° RL_sol bei 0°: 28° RL_soll bei -15°: 30° Mischer ist Vorlauf geführt: RL_soll bei 15°: 29° RL_sol bei 0°: 33° RL_soll bei -15°: 35° Was mich komplett verwirrt ist dass hier die Rücklaufwerte angegeben ...

[Seite 40]
Wärmepumpe ist aktuell wieder am Heizen. Seit ungefähr 2 Stunden. AT = 9° Vorlauf Temp: 27.6° Rücklauf Temp: 33,7° Puffer: 27,6° So wie ich es verstehe ist, so wie die Heizkurve bzw. die Mischerpumpe eingestellt ist, sollte der Trennspeicher einfach eine "Verlängerung" des Vorlaufs für die ...

[Seite 41]
... aber kalt. Heizung ist gerade wieder angesprungen bei AT=9°. Die Temperaturwerte sind ähnlich der von vorher als sie lief. Vorlauf = 26° Rücklauf = 33

[Seite 47]
Die Temperatur des Rücklauf kann doch nicht über die Temperatur des Vorlauf ansteigen, es sei denn du hast dort eine weitere Wärmequelle drin. Mit was heizt du eigentlich? Luft, Sole oder Hybrid mit ...

[Seite 53]
morgen kommt der Heizi, was soll ich ihm zeigen bzw. fragen? Bilder dass am Regler Rücklauf höher als der Vorlauf ist während des Heiztakts, habe ich ihm bereits gesendet. Was passiert eigentlich mit dem Vorlauf und Rücklauf Temperaturen nach einem Heiztakt? Wenn ich außerhalb des Heiztakts die ...

[Seite 59]
warum schaltet meine Wärmepumpe aber nicht ein wenn der Rücklauf (in dem Fall der Pufferfühler) 24° anzeigt, sie aber erst bei 28° ausschalten soll? das hat für mich erstmal nichts mit der Hydraulik zutun. Ob die Kreise sehr schlecht geplant sind oder nicht, kann ich nicht ...

[Seite 67]
... liegt bei 2,4l. Ich habe pro Tag ca. 5 Verdichterstarts bei 5h Heizbetrieb :-( Die Fühler messen während des Heiztaktes noch immer komisch, Rücklauf wärmer als Vorlauf. Nach dem Heizbetrieb hab ich ungefähr die Spreizung wie bei den einzelnen Heizkreisen

[Seite 69]
... Heizung läuft immer ca. 1 Stunde. Heizkurven sind so eingestellt wie beim letzten mal. Sobald der Pufferfühler 27C meldet, was gleichzeitig die Rücklauf Temperatur ist, schaltet sie ab und fängt erst wieder an wenn die Puffertemperatur bei 23C ist. Heizt relativ schnell wieder auf Rücklauf=27C ...

[Seite 72]
Die Bimetallanzeiger Vorlauf und Rücklauf am Mischer haben eine Spreizung von 3-4°C. Wenn der Vorlauf also 29° ist und Rücklauf 26°, schaltet die Wärmepumpe aus, bei der Heizkurve die ich eingestellt habe. 15° = 22° Rücklauf 0° = 27° Rücklauf -15° = 30° Rücklauf AT= 12° Durch die Hysterese von 3 ...

[Seite 56]
... was gesagt wieso du im Bad nur auf 2liter kommst? Und das der Verteiler über Kopf eingebaut ist habt ihr Mal überprüft nicht das er Vorlauf und Rücklauf vertauscht hat? Kann man messen

[Seite 25]
hier das Ergebnis nach 24h: Verdichterstarts: 5 (davon einmal für Warmwasser). Temperaturen: Vorlauf Wärmepumpe: 22.3° Rücklauf Wärmepumpe: 21.6° Puffertemp: 24.4° AT aktuell: 4,3° die Einstellungen sind hier nochmal zusammengefasst: Wärmepumpe ist Rücklauf geführt: RL_soll bei 15°: 22° RL_sol bei ...

[Seite 11]
... warum das Relais ca. 10x pro Minute schaltet, obwohl der Mischer schon in der Endposition ist. Was mir aufgefallen ist, ist dass Vorlauf und Rücklauf Temperatur 20° haben! Da kann es also nicht wärmer im Haus sein. Warum das so ist, weiß ich nicht, weil die Heizkurve ja Rücklauf gesteuert ...

[Seite 71]
Besser wäre, wenn er nicht als Trennpuffer eingebaut wäre, sondern als Reihenpuffer im Rücklauf, dann würde er nicht die Hydraulik stören. Aber das sieht Brötje leider nicht so vor...

[Seite 50]
da war der Heizmodus schon vorbei, ja. Das erkennt man an der orangenen LED. Grün = Heizen, Orange = keine Anforderung. Vorlauf und Rücklauf vom Bad sind ungefähr gleich bei 24,2°, was genau der Pufferspeichertemperatur entspricht. Bei den anderen Heizkreisen ist das genauso. Mir ist aufgefallen ...

[Seite 20]
... einer Parallelverschiebung von 1K. Der Mischerkreislauf muss halt deutlich drüber liegen. So 5-10K. Wenn Du hier nur Solltemperaturen für den Rücklauf einstellen kannst gehe 10K höher. Der Mischer darf halt nicht mehr öffnen. Und ERR auf Max

[Seite 58]
... warm wenn die Wärmepumpe mal richtig arbeiten würde. Das ist eigentlich mein größeres Problem! Ist die Erklärung dass Puffer-, Vorlauf- und Rücklauf- Fühler die gleichen Werte anzeigen sollten schlüssig? Die Wärmepumpe springt einfach nicht an, obwohl ich draußen unter 5°C habe und eine sehr ...

[Seite 157]
... genauen Wert, aber im Januar liege ich jetzt bei 18,67kWh Stromverbrauch für die Heizung/WW. Vorlauf war heute Nacht sogar auch noch unter 30°, Rücklauf Soll lag laut Heizung bei 26,7°. Raumtemperaturen unverändert, nur die Fliesen im EG sind etwas wärmer als sonst. Heute Nacht gegen 3 Uhr hat ...

[Seite 85]
... ist, dass die RL_T, bei der die Wärmepumpe abschaltet, bei 28° liegt bei AT=13° Sollte die nicht laut Heizkurve schon bei Rücklauf =~25° abschalten? Vorlauf heizt auch nach wie vor auf 31,5° hoch