Messwerte Naturkühlung Wärmepumpe
[Seite 2]
d.h. solekreislauf läuft, hast du dort zufälligerweise auch vor und
Rücklauf
temperatursonden, lauft der heizkreis noch immer? Hast du mal im winterbetrieb geschaut, ob du dort eine differenz hast zwischen Heizung vor und
Rücklauf
? was hast du jetzt raumtemperatur? Wo war zuvor VL/RL Temp vorm ...
... für eine Wärmepumpe mit Kühlfunktion interessieren, vom Gefühl her müssten die bei mir niedriger sein.Und müsste nicht zwischen Vor und
Rücklauf
eine Differenz sein? Laut Heizungsbauer sollen die Werte aber normal sein. Pumpe ist eine Waterkotte A1+ mit Tiefenbohrung. Innentemp: 21.7°C ...
Welche Vorlauftemperaturen fahrt Ihr aktuell?
[Seite 26]
Wie kommt man am schnellsten nem Hydraulischen Kurzschluss (kurzer Heizkreis wodurch der
Rücklauf
zu schnell ansteigt) auf die Spur? Ich will mich der Sache am Wochenende nochmals annehmen, es soll ja kälter werden und schneien. Da meine Wärmepumpe ja moduliert passt Sie ja immer die Spreizung an ...
[Seite 32]
... nicht. Dann hängt die Vorlauftemperatur von mehreren Faktoren ab. Zum Beispiel aktuelle Heizleistung/Verdichterfrequenz, Volumenstrom, Differenz
Rücklauf
zu
Rücklauf
-Soll, HT des Hauses. Daraus ergibt sich dann die Spreizung und somit der Vorlauf. Das gilt für alle Novelan, AIT und ich meine ...
Elektrische Fußbodenheizung im Bad verlegen?
[Seite 2]
es gibt für den
Rücklauf
spezielle Ventile die nur eine gewisse menge durch das fb Rohr lassen. viele sparen sich diese Ventile und legen den
Rücklauf
direkt rein dann hast du beschriebenes Problem. wenn die Ventile verbaut werden kannst du die Temperatur einstellen die die Fliesen bekommen ...
... schalten kann. Das Set mit 3qm hat damals um die 500€ gekostet ... Im Neubau würde ich das aber nicht machen. Dann schon eher im
Rücklauf
des Heizkörpers die Fußbodenheizung anschliessen. Gibt es spezielle '
Rücklauf
ventile' dafür. Ist aber auch nur eine Krücke
Heizung zu überdimensioniert?
[Seite 5]
... irgendwann mal das es wieder unter 20 Grad wird. Also Ventil wieder auf. Deine Heizung hat dann zwischendurch über den warmen
Rücklauf
festgestellt, dass die Energie nicht weg geht und heizt nicht weiter. Dann kommt irgendwann der deutlich kältere
Rücklauf
aus den vorher abgeriegelten ...
[Seite 6]
... die sind aber wie beschrieben abgeklemmt. Ja, die machen ganz dicht. Den Satz verstehe ich nicht. Nein, die heizt nur so viel, so dass die 27 Grad
Rücklauf
auf die 30 Grad Vorlauf aufgeheizt wird. Deshalb hat die Heizung ja i.d.R. Fühler am Vor- und
Rücklauf
. Wie du auf die gewünschte ...
Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75
[Seite 336]
... In den Vaillant Installationssets ist ein 300mbar Ventil mitgeliefert. Das hat bei mir dafür gesorgt, dass min 200l pro Stunde direkt in den
Rücklauf
gegangen sind. Also erstmal so weit zudrehen wie geht, dann rauscht es halt. Wenn es jetzt nicht rauscht, dann fließt das Wasser ...
[Seite 704]
... hin, ob die bisher erfassten Energiewerte erhalten bleiben oder übertragbar sind, gab es ein "Nein" Auch auf meine Bitte die Vorlauf- und
Rücklauf
-Temperatursensoren zu tauschen gab es ein "Nein". Bei einem Unterschied von 0,5K zwischen Vorlauf vs.
Rücklauf
bestünde keinerlei ...
[Seite 633]
... das nicht weißt, schau mal an der Hydraulikstation nach Anzahl der Kompressorstarts und vielleicht morgen Abend noch mal. Hast Du eine Puffer im
Rücklauf
? Nur so als Anregung: Wenn der Anbau nicht richtig warm wird, kann es am hydraulischen (und dann auch thermischen Abgleich) liegen. Zum ...
[Seite 648]
Korrekt. Nicht der Vorlauf, sondern der
Rücklauf
. Also ja, der
Rücklauf
wird durch die thermische Senke(Heizkörper und co.) so weit runter gekühlt, dass die Leistung der Wärmepumpe nicht reicht um die Soll-VL zu erreichen. Was meinst du mit immens? Die Physik dahinter haben wir hier schon mehfrach ...
[Seite 47]
Den Reihenpuffer im
Rücklauf
(bei meinem Modell 50l) musste ich mit nehmen, da der Hersteller es vorschreibt und mein Heizi nicht bereit war, die Bedingung nicht zu erfüllen (zwecks Garantie und Gewährleistung, wahrscheinlich). Außengerät steht ca 30cm von der Hauswand entfernt (25, wären minimal ...
[Seite 673]
Wenn schon den Puffer dann bitte in den
Rücklauf
- oder noch besser - ganz weglassen.
[Seite 405]
Ich habe den Test nochmal mit komplett offenen Überströmventil durchgeführt. Dabei sollte das warme Vorlaufwasser ja schneller in den
Rücklauf
kommen. Die Pumpenleistung ist von 46% auf 43% gesunken und der
Rücklauf
ist konstant 0,8K höher als der Vorlauf!
[Seite 694]
... kalibriert sein. Ist die Wärmepumpe aus und das Wasser zirkuliert weiter, habe ich immer eine Differenz von 0,4 °C zwischen Vor- und
Rücklauf
und wenn ich im Servicemenü nachschaue, habe ich ich genau die gleiche Differenz zwischen VL und VL Heizstab. Der COP ist seit dem Tausch ...
[Seite 335]
... heißt mehr als 200mbar? Habe gerade mal das Ventil geschlossen und dabei hört man ein rauschen? Heißt das, dass dem Vorlauf Wasser aus dem
Rücklauf
zugeführt wird? Könntest du mir eventuell nochmal die Funktionsweise genau erklären
[Seite 132]
Bei welcher Hysterese? Wie hoch ist allgemein dein Durchfluss? Wie hoch ist die Differenz zwischen Vorlauf- und
Rücklauf
? Liest sich alles eigentlich ganz gut soweit. Track vielleicht mal wie viele Takte du konkret am Tag hast und wie lange der Kompressor lief.
[Seite 695]
... nachgesehen (Unitower Sensortest). Anlage lief seit einiger Zeit mit abgeschaltetem Kompressor: * Vorlauf: 26,6 Grad * Vorlauf Heizstab: 26,4 Grad *
Rücklauf
: 26,0 Grad Die Differenz Vorlauf-
Rücklauf
bleibt ziemlich konstant bei 0,6 Grad. Die Differenz Vorlauf zum Heizstab ist plausibel wegen ca ...
[Seite 640]
Pufferspeicher 200 um
Rücklauf
Wwspeicher300l Hydraulikschema 8
[Seite 403]
Vielleicht kann das ja jemand mit validen Werten, z.B. Cyberthom auch mal testen? Da müsste Vor- und
Rücklauf
ja dann identisch sein.
[Seite 632]
Wenn man jetzt bei den Temperaturen anfängt zu suchen… Meine HK werden auch nicht gleichmäßig warm. Am
Rücklauf
liegen knapp 8 Grad zu wenig an. Der Tower zeigt aber im RL nur 4 Grad weniger an. Wo fange ich jetzt an zu suchen???
[Seite 174]
Also ich habe nur den 18l Reihenpuffer im
Rücklauf
, weiß nicht ob du das meinst. Meine Pumpe läuft übrigens oft mit 0,4-0,8 kW Kälteleistung hat aber dann auch genausoviel Stromverbrauch (lt. Live-Monitor). Ich vermute wie gesagt eher nen Defekt und/oder ein komplett geöffnetes Überstromventil ...
Fernwärmesteuerungseinheit schaltet zu häufig.
... dass dies unnötig ist. Ich hätte erwartet, das die Schalttechnik die (Vorlauf) Wassertemperatur bei ~60 °C hält, bis der
Rücklauf
bei 50 °C oder so angekommen ist. Ich habe gerade mal das Ventil (also den Motor auf dem Ventil) entfernt und durch ein Drehknopf manuell das Ventil bedient und so ...
Taupunktsensoren für Fußbodenheizung wie und wo installieren?
Bei der Umsetzung scheiden sich die Geister. Manch einer verbaut Taupunktwächter in den Heizkreislauf (Vorlauf oder
Rücklauf
weiß ich jetzt gerade nicht) und manch einer verbaut Sensoren im Estrich, dort wo der Taupunktausfall als erstes entsteht und auch den größten Schaden anrichten könnte, vor ...
Tecalor THZ 5.5 eco Erfahrungen - Probleme Grundeinstellung?
[Seite 22]
... ich am Display stand ging der sverfichter sn... und wieder aus. So.ein Blödsinn... Also fahr ich jetzt n Strategiewechsel und geh von 100%
Rücklauf
auf 85% Vorlaufsteuerung.msxhdem ixh dss jetzt öfters gelesen hab. FP bei 0,5 und Steigung bei 0,18 belasse ich vorerst. Räume liegen alle bei ...
[Seite 18]
... nach Manometer, automatischem Entlüfter und Überdruckventil aus. Ein Überströmventil muss ja in irgendeiner Form eine "Brücke" zwischen vor und
Rücklauf
bilden. Also eigentlich entweder direkt nach der Heizung zwischen Vor und
Rücklauf
oder eben in einem der HKV
Fragen zur Fußbodenheizung bei Erdwärme
[Seite 5]
Das Gäste-WC hängt auch am HK-Verteiler im EG? Ist eventuell noch der zentrale
Rücklauf
im HK-Verteiler des EG zugedreht, so dass das Gäste-WC nur durch Wärmeübertragung des Wassers erhitzt wird? Genügend Druck ist auch noch auf den Leitungen? Ich glaub bei uns sind 1,8-2 Bar ...
Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Fußbodenheizung richtig einstellen
[Seite 8]
... des Außengerätes. Ein „richtiger“ hydraulischer Abgleich wurde also mE nicht durchgeführt, es wurde nur mit der Hand überprüft, ob der
Rücklauf
kühler als der Vorlauf ist. Mal sehen wie sich die Temperatur jetzt im Bad entwickelt, ansonsten könnte ich noch einen Heizstab in den ...
Wärmepumpenverbrauch 2019 auf Monatsbasis
[Seite 7]
Das ist ne Wissenschaft für sich, du stellst damit ein wie viel Wasser pro Stunde durch die Heizkreise fliesst. Das grobe Ziel ist es, im
Rücklauf
der einzelnen Heizkreise ungefähr die gleiche Temperatur zu haben, sowie eine bestimmte Spreizung aus Vor/
Rücklauf
(Herstellerangaben beachten) Dafür ...