[ heizkurve] in Foren - Beiträgen

Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75

[Seite 634]
... so haben wir es)? Bei uns steht der Wert bei 22°C - dies hat sich bei voll aufgedrehten Heizkörpern als Idealwert ergeben. - Die Heizkurve ist ebenso ein Wert, den Du einstellst - er definiert, wie die Temperatur im Verhältnis zur Außentemperatur hochgeht. Wir hatten am Anfang 0,8 ...

[Seite 636]
Also bei Vorlauf min 40°C bringst du die Reglung durcheinander. Min Vorlauf auf 30°C Raumaufschaltung auf Aktiv Heizkurve las erstmal auf 1 Raum Wunschtemperatur auf 21°C Nachtabsenkung AUS AT Durchheizen 5°C Heizzeiten nach bedarf einstellen Und dann warten… Das ist alles etwas träge. Aber ...

[Seite 427]
Nein, bei einer Heizkurve von 0,2 läuft sie dann mit einer Vorlaufsolltemperatur von 28 Grad von ungefähr -4 bis +14 Grad. Erst darunter wäre die reale Vorlauf Temperatur der Heizkurve ...

[Seite 200]
Krass gute Werte....heul. Was hast Du denn für Heizzeiten, Heizkurve, Solltemperatur?

[Seite 206]
... nochmal geändert, weil es bei kälteren Temperaturen innen immer wärmer wurde. Aktueller Test: 8-18 Uhr: 22,5 Grad Nachtabsenkung: 21,5 Grad Heizkurve: 0,15 Absenkmodus: Normal => somit 24/7 Betrieb Min-Vorlauf: 28 Kein Flüsterbetrieb Mit 0,2 Heizkurve (Tag: 22 Grad, Nacht: 21 Grad) waren wir ...

[Seite 116]
Liebe Leute, ich scheine aktuell völlig auf dem Schlauch zu stehen und finde seit Tagen den Menüpunkt zur Heizkurve nicht mehr Egal wie ich drehe und wende und 10x alle Punkte im SensorComfort durchgegangen bin, nicht zu finden Bin doof, helft mal bitte auf die Sprünge ...

[Seite 437]
Ich habe Warmwasser einfach hochgedreht, eine hohe Heizkurve sollte auch gehen.

[Seite 295]
Zeitfenster/Temperaturen: 5-9: 21 Grad 11-17: 21,5 Grad 19-23: 21 Grad AT Durchheizen: 20 Grad AT Abschaltgrenze: 15 Grad Zu berücksichtigen: 0,25 Heizkurve -2 AT Korrekturwert 32 Grad MaxVL AT Durchheizen: 3 Grad Die Vorlauf-Temperaturen entsprechen weitestgehend was man bei 0,2 Heizkurve und +1 ...

[Seite 635]
... du denn im "Leitraum". Wenn übrigens die Raumaufschaltung inaktiv ist, ist die Raumtemperatur der Steuerung egal. Dann wird nur über AT und Heizkurve gesteuert. Aus meiner Sicht ist die Heizkurve mit 1,0 viel zu hoch. Aber wenn du nichtmal 20°C RT erreichst, hast du natürlich ein Problem ...

[Seite 298]
... Punkt xlsx) (Punkt html) Ich habe es als Vergleichsgrundlage für das AT Durchheizen genutzt, somit gibt es einmal "aktuelle Werte": - Heizkurve - Absenktemperatur - Raumtemperatur Stufe 1 + Stufe 2 (heize mittags halben Grad höher als morgens/abends) => Daraus kriegt ihr das Vorlauf ...

[Seite 533]
Habe gerade den Post durchgelesen. Deine Anlage wurde im Mai 23 eingebaut und du berichtest von Heizkurve 0,15. Erfahrungen sehen für mich anders aus. Berichte bitte im April 24 von deinen aktuellen Erfahrungen mit Heizkurve 0,15. Grundsätzlich möglich....In YouTube gibt es "gewaltig nachhaltig ...

[Seite 719]
... ren. Das ist auch eins der Übel, warum die Wärmepumpe in Verbindung mit Heizkörper so ein schlechten Ruf haben. Deshalb, probiere es aus. Heizkurve auf 0.4 stellen und Raumfühler, falls vorhanden, auf 20°C eingestellt. Da spielt die Leistung des Brenners keine Rolle

[Seite 117]
... Eigentlich einleuchtend, aber offensichtlich bin ich mit den "Zone1" und "Kreis1" ins Schleudern und durcheinander gekommen ... Vorhin also die Heizkurve gefunden und mich gewundert, dass diese auf 0,65 stand, obwohl ich sie letzten Winter definitiv auf 0,25 stehen hatte. hm, habe versucht ...

[Seite 765]
... die Wärmeerzeugung, die sie mindestens in den Kreisprozess einbringt. Bei den aktuellen Übergangstemperaturen liegt die Arbeitszahl bei einer Heizkurve von 0,3 (FB) um die 6,0 laut App. M.a.W. unter 3 kW (0,5 kW * 6) kann die Wärmepumpe gar nicht abliefern, da muss sie ordentlich Takten, das ...

[Seite 774]
Hallo , kannst du uns Heizkörper Betreiber ein paar aktuelle Einstellungen zu Verfügung stellen. Was mich speziell interessiert ist die Heizkurve, die Heizzeiten und die Wunschtemperatur. Deine Arbeitszahl ist schon beeindruckend.

[Seite 618]
Da stimme ich zu. Ich habe bei mir BJ 2008 leider auch nur 20cm Abstand. Ich habe einen thermischen Abgleich gemacht um die Heizkurve zu bestimmen. Meine Heizkurve ist 0,3. Was mir noch einfällt... Ich hatte ein ähnliches Problem, dass es um OG nicht warm wurde. Bei mir waren es 2 Dinge. Zu wenig ...

[Seite 100]
Die Heizkurve erhöhen ist aktuell keine gute Idee! Die hat einen größeren Einfluss bei kalten Temperaturen. Aktuell kann/sollte man höchstens mit Verschiebung arbeiten. Grundsätzlich muss klar sein, dass wenn ihr die Vorlauftemperatur erhöht um die Wärmepumpe mehr laufen zu haben, erhöht ihr auch ...

[Seite 143]
... auch den höchsten Durchfluss eingestellt (thermischer Abgleich). Es gab in einem anderen Forum ganz interessante Analysen bzgl. Volumenstrom und Heizkurve/Fußpunkt. Auswertungen bzgl. Durchfluss hoch und dafür Heizkurve bzw. Zieltemperatur leicht runter vs. weniger Durchfluss und dafür ...

[Seite 440]
... nochmal eure Hilfe zum Entwirren der Gedanken in meinem Kopf. Die Steuerung der Vaillant Wärmepumpe erfolgt ja im wesentlichen über die Heizkurve und das berüchtigte Energieintegral oder? Also Heizkurve gibt je nach AT eine Vorlauftemperatur vor (ausgehend von 20° RT modifiziert durch Delta zu ...

[Seite 352]
Regelung nur über Heizkurve und nicht über das Sensocomfort. Wunschtemperatur ist bei der Vaillant Steuerung nur der Fußpunkt der Heizkurve. 20°C = 0 und die Differenz zu 20°C ist der Offset der ...

[Seite 632]
Die Verbräuche zu vergleichen ist sicher nicht ganz einfach. Anbei mal nur einfach den Status bei mir, 75/6, ca. 240 m2, nur Heizkörper, Heizkurve 0.45, Zwei Bäder, Wohnzimmer , Arbeitszimmer 22 Grad, ein paar andere Räume etwas kälter, wir beheizen dann auch noch ein Nebengebäude , unten ...

[Seite 99]
Doch, die Heizkurve erhöhen. Ich handhabe das so, dass ich aktuell 4x 2 Stunden lang die Heizung laufen lassen und dazwischen immer 2 Stunden Pause. I.d.R. läuft pro 2 Stunden Fenster nur 1 Takt bei einer Heizkurve von 0,2 und 22 Grad Zieltemperatur. In einem der 2 Stunden Fenster liegt auch die ...

[Seite 425]
... solare Erträge etc. sind. Ich fahre mit 0 Grad AT für das Durchheizen und tagsüber 12 Stunden Heizzeit mit Taganhebung (bis 23 Grad bei 0,2 Heizkurve) und kein MinVL. Morgens/Abends läuft er in den Heizfenstern bis ca. 8-9 Grad AT ohne zu takten und mittags bis ca. 10-11 Grad AT. Ab 15 Grad ...

[Seite 364]
... thermischer Abgleich noch nicht fachmännisch erfolgt Kein Pufferspeicher und momentan auch noch kein Warmwasser Durchfluss: 1200 l/h (auto) Heizkurve: 0,3 Innensolltemp.: 22°C (Multimatic) wird auch laut VRC display erreicht Kompressor-Hysterese: 7K Energieintegral Kompressor Start: -90 °min ...

[Seite 370]
... 15 Grad Anfang Januar und -3 Grad letzt Woche. Dass es hier eine Zweiklassengesellschaft gibt, sieht man ja direkt. Interessant wären aber die Heizkurve und Temperaturen. Bei mir ist die Heizkurve bei 0,3 und Temperatur bei 20 Grad tagsüber und 18 Grad nachts, Mindestvorlauftemperatur bei 28 ...

[Seite 560]
Du musst am Bediengerät in die Fachhandwerkerebene, dort wo Du auch die Heizkurve einstellst, nicht an der Hydrostation.

[Seite 256]
... Hier gibt es aber noch mehr Möglichkeiten. Man kann auch mit dem integral offset arbeiten. Ich bin aber gerade noch am tuning für die Heizkurve, daher fahre ich aktuell so lange es noch nicht zu warm draußen wird auf manuellen heizmodus 24h. Hier kann ich dann sehr gut die grafen für ...

[Seite 260]
Danke, das war sehr hilfreich! Ich habe mir mal ein Excelsheet daraus gebaut. Momentan fahre ich eine Heizkurve von 0,3, da es bei kälteren Temperaturen nicht warm genug wurde. Die Wärmepumpe läuft nachts mit einer Solltemperatur (Wunschtemperatur) von 19,5 Grad und tagsüber mit 20,5 Grad. Das hat ...

[Seite 211]
Wieso hast du eine Heizkurve von 0,3 eingestellt? Auch bei 0 Grad AT liegst du in dem Setup doch bei ca. 33 Vorlauf, auch das ist doch schon recht viel. Notwendig? Falls ja, dann wäre 36 Vorlauf bei dauerhaften -9 AT vielleicht ja auch notwendig. Wenn es wie jetzt nur nachts diese Temperaturen ...

[Seite 565]
Wie schaffst du es den Frostschutz auszuhebeln? Oder hatte es bei dir noch nie länger als 4h unter 4°? Seit ich die Heizkurve auf 0,15 gestellt habe schaffe ich das mit einem Takt nicht mehr. Ich habe jetzt immer so 3-4Takte und zusätzlich springt die Hütte halt an wenn's länger als 4h unter 4 ...



Oben