Modulierende Wärmepumpen / Spreizung / zu viele Starts

4,80 Stern(e) 4 Votes
Tolentino

Tolentino

Also ich kann es nicht erklären und ich kann auch nicht sagen ob die Wärmepumpen-Steuerungen so funktionieren. Aber allgemein sagt man, dass man die Spreizung gering halten und den Durchfluss hoch halten sollte. Denn dann kann man mit geringeren Soll-VL-Temps arbeiten. geringere Soll-VL bedeutet automatisch geringere Leistung des Kompressors nötig. Wenn der natürlich nur ein gewisses Minimum erreicht, dass eigtl. schon zu hoch für die Soll VL ist, dann ist die Frage wie deine spezifische Wärmepumpe das erkennt. Die Vaillant haben da so ein Energieintegral dass sich aus der Differenz zwischen VL-Soll und VL-Ist über die Zeit aufbaut bzw. eben auch wieder abbaut.
Aber das heißt nicht, dass das alle so machen (nach meinen Lektüren ist das eher so ein Vaillant Ding).
Für dich wäre das beste eigentlich du könntest eine Wunsch Raumtemperatur einstellen und gleichzeitig eine Mindestlaufzeit bzw. eine Sperrzeit nach Heizphase. Dann würde VL und Durchfluss irgendwie so geregelt, dass die Wunsch RT hergestellt wird, durch eine Mindestlaufzeit (z.B. 2h) würde sicher gestellt, dass sich ein Lauf auch "lohnt" und wenn die Wunsch RT dann etwas zu hoch rutscht ist das halt so. Durch eine Sperrzeit (z.b. 3h) würde wiederum sicher gestellt, dass die Pumpe nicht gleich wieder anläuft, wenn die Wunsch RT mal unterschritten wird und gleichzeitig die maximalen Takte (auf im Bsp 6/d) begrenzt.

Wie du das bei dir umsetzt, keine Ahnung.... Sorry
 
J

jx7

Also ich kann es nicht erklären und ich kann auch nicht sagen ob die Wärmepumpen-Steuerungen so funktionieren. Aber allgemein sagt man, dass man die Spreizung gering halten und den Durchfluss hoch halten sollte. Denn dann kann man mit geringeren Soll-VL-Temps arbeiten. geringere Soll-VL bedeutet automatisch geringere Leistung des Kompressors nötig. Wenn der natürlich nur ein gewisses Minimum erreicht, dass eigtl. schon zu hoch für die Soll VL ist, dann ist die Frage wie deine spezifische Wärmepumpe das erkennt. Die Vaillant haben da so ein Energieintegral dass sich aus der Differenz zwischen VL-Soll und VL-Ist über die Zeit aufbaut bzw. eben auch wieder abbaut.
Aber das heißt nicht, dass das alle so machen (nach meinen Lektüren ist das eher so ein Vaillant Ding).
Für dich wäre das beste eigentlich du könntest eine Wunsch Raumtemperatur einstellen und gleichzeitig eine Mindestlaufzeit bzw. eine Sperrzeit nach Heizphase. Dann würde VL und Durchfluss irgendwie so geregelt, dass die Wunsch RT hergestellt wird, durch eine Mindestlaufzeit (z.B. 2h) würde sicher gestellt, dass sich ein Lauf auch "lohnt" und wenn die Wunsch RT dann etwas zu hoch rutscht ist das halt so. Durch eine Sperrzeit (z.b. 3h) würde wiederum sicher gestellt, dass die Pumpe nicht gleich wieder anläuft, wenn die Wunsch RT mal unterschritten wird und gleichzeitig die maximalen Takte (auf im Bsp 6/d) begrenzt.

Wie du das bei dir umsetzt, keine Ahnung.... Sorry
(1) Danke für die Info. Die Vaillant regelt also auf die Spreizung, aber nicht direkt, sondern auf das Integral über die Zeit.

(2) Mindestlaufzeit kann man bei der Ecoforest leider nicht vorgeben. Eine Sperrzeit von 15 Minuten zwischen zwei Starts gibt es, die kann man aber nicht verändern.
 
Zuletzt aktualisiert 27.04.2024