ᐅ Brötje BLW Neo 8 Heizkurve Einstellungen
Erstellt am: 02.10.20 08:09
Alessandro21.10.20 14:49
meine Mischerpumpe für den Fußbodenheizung Vorlauf liefert 1,8m³/h
Ich weiß nicht ob das unterdimensioniert oder normal ist. Mir kommt es viel vor
Ich weiß nicht ob das unterdimensioniert oder normal ist. Mir kommt es viel vor
Alessandro21.10.20 14:53
Die Räume bekomm ich schon irgendwie warm wenn die Wärmepumpe mal richtig arbeiten würde.
Das ist eigentlich mein größeres Problem!
Ist die Erklärung dass Puffer-, Vorlauf- und Rücklauf- Fühler die gleichen Werte anzeigen sollten schlüssig?
Die Wärmepumpe springt einfach nicht an, obwohl ich draußen unter 5°C habe und eine sehr hohe Heizkurve
Das ist eigentlich mein größeres Problem!
Ist die Erklärung dass Puffer-, Vorlauf- und Rücklauf- Fühler die gleichen Werte anzeigen sollten schlüssig?
Die Wärmepumpe springt einfach nicht an, obwohl ich draußen unter 5°C habe und eine sehr hohe Heizkurve
tomtom7921.10.20 14:53
Ich habe pro Stockwerk 10-12 Heizkreise, wir haben ca 80m2 pro Stockwerk, fast alle mit maximal 70m. Irgendwie glaube ich das du zu wennig kreise hast und deswegen so eine hohe Rücklauf Temperatur brauchst, bzw. deine Pumpen es nicht schafft weil der Gegendruck zu hoch ist.
Hast du Bilder vom Verlegen der schleifen?
Hast du Bilder vom Verlegen der schleifen?
Mycraft21.10.20 14:59
Dann hast du ein übliches Bad mit zwei getrennten Kreisen. Nur eben etwas größer was sogar vorteilhafter ist im Bezug auf die Beheizung über den Fußboden.
Eine UPM3(absolut üblich heutzutage) liefert 3,8 m³/h deine könnte tatsächlich etwas schwachbrüstig sein.
Alessandro schrieb:
Mischerpumpe für den Fußbodenheizung Vorlauf liefert 1,8m³/h
Ich weiß nicht ob das unterdimensioniert oder normal ist. Mir kommt es viel vor
Eine UPM3(absolut üblich heutzutage) liefert 3,8 m³/h deine könnte tatsächlich etwas schwachbrüstig sein.
Alessandro schrieb:Hier beißt sich die Katze in den Schwanz. Ohne eine funktionierende und abgestimmt Hydraulik, funktioniert die Wärmepumpe in der Regel nicht zufriedenstellend.
Die Räume bekomm ich schon irgendwie warm wenn die Wärmepumpe mal richtig arbeiten würde.
Alessandro21.10.20 15:01
was hat die Anzahl der Kreise mit der Rücklauf Temperatur zutun und warum die Wärmepumpe nicht einschaltet?
halmi21.10.20 15:01
Die Kreise sind wirklich sehr schlecht geplant, bei uns sind die Kreise entweder ~40m oder um die ~80m.
eine passende Hydraulik ist Grundvoraussetzung dass eine Wärmepumpe korrekt arbeiten kann. Die kurzen Kreise lassen durch den massiven Druchfluss deinen Rücklauf in die Höhe schießen und die Wärmepumpe denkt sich "jo, passt, Feierabend!". Also die kurzen Kriese jetzt mal einkürzen und dann weiterschauen.
eine passende Hydraulik ist Grundvoraussetzung dass eine Wärmepumpe korrekt arbeiten kann. Die kurzen Kreise lassen durch den massiven Druchfluss deinen Rücklauf in die Höhe schießen und die Wärmepumpe denkt sich "jo, passt, Feierabend!". Also die kurzen Kriese jetzt mal einkürzen und dann weiterschauen.