ᐅ Brötje BLW Neo 8 Heizkurve Einstellungen
Erstellt am: 02.10.20 08:09
Daniel-Sp19.10.20 13:44
Du brauchst oben mehr Fluss und unten vielleicht weniger. Bevor Du etwas umstellst sollte aber die Frage des Fühler geklärt werden. Und Daten zu Fußbodenheizung wären hilfreich.
Bevor du etwas änderst unbedingt vorher den Ist Zustand dokumentieren
Bevor du etwas änderst unbedingt vorher den Ist Zustand dokumentieren
Alessandro19.10.20 14:58
was wird verändert wenn ich die Raum_soll Temperatur am Regler ändere?
die ist aktuell auf 23° eingestellt. Was bedeutet das für die Heizkurven?
Nachdem die Wärmepumpe Rücklaufgeführt ist, bin ich ja bei den Werten eigentlich auch nicht sehr gut unterwegs wenn ich hier immer von Neigungen um die 0,2 lese...
RL_soll 15° = 23°
RL_soll 0° = 27°
RL_soll -15°= 30°
Beim Mischer jeweils 6° drüber.

die ist aktuell auf 23° eingestellt. Was bedeutet das für die Heizkurven?
Nachdem die Wärmepumpe Rücklaufgeführt ist, bin ich ja bei den Werten eigentlich auch nicht sehr gut unterwegs wenn ich hier immer von Neigungen um die 0,2 lese...
RL_soll 15° = 23°
RL_soll 0° = 27°
RL_soll -15°= 30°
Beim Mischer jeweils 6° drüber.
T_im_Norden19.10.20 15:12
Wenn ich das richtig sehe ist es oben ja nicht direkt kalt, sondern nur nicht so warm wie unten richtig ?
Kannst du beim nächsten Heizen mal Vorlauf/Rücklauf Wärmepumpe und Vorlauf/Rücklauf Bad oben messen ?
Kannst du beim nächsten Heizen mal Vorlauf/Rücklauf Wärmepumpe und Vorlauf/Rücklauf Bad oben messen ?
Alessandro19.10.20 15:18
siehe Beitrag #305
hier nochmal:
WP_VL = 27,1°
WP_RL = 33,3°
Puffer = 30°
Mischer_VL = 29°
Bad_VL = 27,1°
Bad_RL = 25,2°
Die Vorlauf und Rücklauf Temperaturen der anderen Räume sind übrigens sehr ähnlich
Wärmepumpe Vorlauf+Rücklauf sowie Vorlauf+Rücklauf der einzelnen Räume sind mit dem IR Thermometer gesmessen und haben natürlich dementsprechend Toleranzen.
hier nochmal:
WP_VL = 27,1°
WP_RL = 33,3°
Puffer = 30°
Mischer_VL = 29°
Bad_VL = 27,1°
Bad_RL = 25,2°
Die Vorlauf und Rücklauf Temperaturen der anderen Räume sind übrigens sehr ähnlich
Wärmepumpe Vorlauf+Rücklauf sowie Vorlauf+Rücklauf der einzelnen Räume sind mit dem IR Thermometer gesmessen und haben natürlich dementsprechend Toleranzen.
T_im_Norden19.10.20 15:36
Ich spekulier einfach mal.
Wenn deine Messung an der richtigen Stelle erfolgt sind und soweit korrekt sind.
Dann hast du an der Wärmepumpe laut IR 31 Grad Vorlauf und 26 Grad Rücklauf also ca 5 k Spreizung.
Am Vorlauf Bad hast du 27 und am Rücklauf 25 Grad nur noch 2 K Spreizung.
Kann das sein das oben Vorlauf und Rücklauf vertauscht sind ?
Kannst du mal Vorlauf/Rücklauf Wärmepumpe , Vorlauf/Rücklauf eines Heizkreises unten ,Vorlauf/Rücklauf eines Heizkreises oben während eines Heiztaktes messen ?
Wenn deine Messung an der richtigen Stelle erfolgt sind und soweit korrekt sind.
Dann hast du an der Wärmepumpe laut IR 31 Grad Vorlauf und 26 Grad Rücklauf also ca 5 k Spreizung.
Am Vorlauf Bad hast du 27 und am Rücklauf 25 Grad nur noch 2 K Spreizung.
Kann das sein das oben Vorlauf und Rücklauf vertauscht sind ?
Kannst du mal Vorlauf/Rücklauf Wärmepumpe , Vorlauf/Rücklauf eines Heizkreises unten ,Vorlauf/Rücklauf eines Heizkreises oben während eines Heiztaktes messen ?
Daniel-Sp19.10.20 15:43
Wärmepumpe-Rücklauf zeigt ein sehr merkwürdiges Verhalten. Er zeigt auch mal nur 8°C. Die Frage ist ob nicht nur vertauscht, vielleicht auch defekt.
Interssant wäre noch, was passiert wenn die Mischkreispumpe eine Stufe zurückgestellt wird. Sowohl mit dem Verlauf der Puffer Temperatur im Heiztakt, also auch mit dem Taktverhalten, sowie den Temperaturen im Mischerkreis und der Raumtemperaturen.
Interssant wäre noch, was passiert wenn die Mischkreispumpe eine Stufe zurückgestellt wird. Sowohl mit dem Verlauf der Puffer Temperatur im Heiztakt, also auch mit dem Taktverhalten, sowie den Temperaturen im Mischerkreis und der Raumtemperaturen.