Ventilation décentralisée silencieuse pour maison individuelle neuve

  • Erstellt am 01.03.2015 12:48:18

M. O.

24.05.2015 02:55:17
  • #1


Le calcul concerne une installation avec inventer. Cependant, le nouveau système ne vient pas d'InVENTer. Il provient de la société EKML et s'appelle Ventilation à pendule. EKML voulait le commercialiser avec InVENTer. Mais ceux-ci ont refusé.
Le cœur du système est le régulateur. Associé aux bons moteurs, cela fonctionne parfaitement. Récemment, j'ai équipé ainsi une vieille cave voûtée qui était complètement trempée. 2 ventilateurs à pleine puissance 120 m³/h. Cela signifie environ 4 g d'eau par m³/h. Certes, la cave ne deviendra jamais un salon, mais pour la première fois, on voit que la cave devient plus sèche.
 

M. O.

24.05.2015 13:05:14
  • #2
Bonjour BeHaEIJa,



Combien de m² les ventilateurs couvrent-ils par heure au niveau le plus faible ? Une affirmation générale : "Au niveau 1, la protection contre l'humidité est probablement aussi assurée." ne me satisferait pas personnellement.
Je ferais d'abord calculer si cela suffit et surtout planifier de manière raisonnable où un ventilateur doit/doit être placé.
 

M. O.

24.05.2015 13:45:49
  • #3
Je viens de vérifier...

Selon le fabricant, le Sevi160 devrait produire environ 16 m³/h en niveau 1 (entre 0,2 et 0,25 W par m³) et être d'environ 16,5 dB (pour comparaison : la respiration normale est déjà nettement plus bruyante). Si cela est exact, ils sont déjà très silencieux. Il y a peu d'autres valeurs chez Inventer.

Cependant, je viens de calculer la consommation électrique annuelle et je ne la trouve plus aussi efficace. Pour chaque paire de ventilateurs, il faudrait compter environ 16 € de coûts d'électricité par an (et cela en niveau 1).
 

Legurit

24.05.2015 15:06:26
  • #4
Un partenaire commercial de Sevi a élaboré un concept de ventilation - il en est ressorti que 8 appareils individuels ainsi qu’un double appareil sont nécessaires. Les salles de bains sont équipées séparément par des extracteurs contrôlés par humidité. En principe, chaque pièce dispose d’un ventilateur inversé individuel, dans la « salle de fitness » il y a un double ventilateur et dans la buanderie à l’étage un répartiteur d’air qui ne fait que souffler dans le couloir sans échanger d’air. J’ai demandé si cela suffisait aussi pour un couple dormant, car je trouve les 8 m³/h trop faibles (j’avais lu dans une étude qu’il faudrait viser 50 m³/h pour 2 personnes). Ils ont dit que cela allait bien... que puis-je faire de plus ? Je pourrais peut-être dire que je veux encore plus d’appareils doubles - pensez-vous que ce serait judicieux ? Pour l’ensemble de la maison, l’échange d’air est toutefois correct... donc environ 80 m³/h (nous sommes quatre) + ce que la maison ventile naturellement
 

Legurit

25.05.2015 11:02:31
  • #5
Merci beaucoup pour ton évaluation ! Cela nous rassure un peu. La solution de ventilation par le bas est pour la buanderie à l’étage supérieur (on doit y repasser et éventuellement coudre) qui est sinon contre un mur pignon (1,6 m de hauteur sous pente). Quel est normalement l’espace entre une porte et le sol ? Dans notre appartement, c’est aussi environ 1 cm, mais il y a toujours des seuils métalliques vissés.
 

M. O.

25.05.2015 17:45:40
  • #6
Pas de problème,

il faut juste savoir ce que l'on fait. Les installations de ventilation décentralisées ne sont vraiment pas mauvaises et constituent une très bonne alternative aux systèmes centraux. Comme on peut le lire dans d'autres fils de discussion, de graves défauts peuvent cependant survenir en cas de mauvaise installation. Et ensuite, on lit que les installations décentralisées sont nulles, alors que ce n'est pas une conclusion qui devrait être avancée ainsi.

La question est simplement de savoir à quel point les seuils métalliques appuient contre les portes et les ferment. Je ne peux pas en dire beaucoup à distance de manière générale. Mais fais peut-être ceci :
Dans l'obscurité, va regarder avec la lumière allumée à quel point la lumière passe. On devrait voir clairement la lumière et pas seulement un bord étroit. Plus il y en a, mieux c'est.
Sinon, c'est difficile à évaluer de manière générale.
 

Sujets similaires
03.03.2012Position ventilation résidentielle contrôlée dans le sous-sol souterrain ?16
16.02.2014Plan d'une maison individuelle avec sous-sol - Vos avis, s'il vous plaît16
30.09.2014Planification de la nouvelle construction - maison individuelle de 160 m² sans sous-sol - plan d'étage, coûts, etc.29
06.11.2014Maisons sans sous-sol : espace de rangement, cave pour loisirs ?49
08.02.2015Plan d'une maison individuelle, environ 200 m² sans sous-sol - évaluation172
02.02.2015Construire avec ou sans sous-sol - expériences49
14.04.2015Questions sur la planification d'une maison individuelle à Hambourg - Coûts supplémentaires dus au sous-sol11
07.07.2017Expériences avec la ventilation contrôlée décentralisée dans les logements ?13
23.07.2015Maison sans garage ni sous-sol ? Extension du grenier ? Lipome ?85
27.08.2015Maison avec ou sans sous-sol35
27.08.20152 étages complets, passage vers le garage, buanderie sous l'escalier25
24.10.2015Construit sans sous-sol et regretté ?77
23.05.2017Technique / buanderie à l'étage, avis ?27
08.03.2016Pour quel sous-sol avez-vous opté ?13
28.06.2017Maison avec sous-sol ou sans?49
18.09.2017Chauffage au sol également dans la salle technique / buanderie19
08.02.2018La buanderie suffit-elle également comme débarras ?22
02.12.2019Maison individuelle (2 étages + sous-sol habitable + grenier aménagé) environ 200 m² - modifications162
06.05.2020Comment intégrer efficacement la buanderie dans le sous-sol à l'enveloppe thermique ?15
20.03.2021Chauffage au sol dans le sous-sol ou radiateurs basse température22

Oben