नई एकल परिवार के घर के लिए शांत विकेंद्रीकृत वेंटिलेशन

  • Erstellt am 01/03/2015 12:48:18

M. O.

24/05/2015 02:55:17
  • #1


गणना एक इन्वेंटर वाला सिस्टम पर आधारित है। हालांकि नया सिस्टम InVENTer का नहीं है। यह EKML कंपनी का है और इसे पेंडेललुफ्टुंग कहा जाता है। EKML ने इसे InVENTer के साथ मिलकर बाज़ार में लाने की कोशिश की थी, लेकिन InVENTer ने अस्वीकार कर दिया। सिस्टम का मुख्य हिस्सा नियंत्रक है। सही मोटरों के साथ यह बहुत अच्छी तरह काम करता है। हाल ही में मैंने इसे एक पुराने गुम्बददार तहखाने में लगाया था, जो पूरी तरह गीला था। दो पंखे पूर्ण शक्ति पर 120 घन मीटर प्रति घंटा वायु प्रवाहित कर रहे थे। इसका मतलब है लगभग 4 ग्राम पानी प्रति घन मीटर प्रति घंटा। तहखाना कभी भी रहने वाला कमरा नहीं बनेगा, लेकिन पहली बार यह दिखाई देता है कि तहखाना सूखा हो रहा है।
 

M. O.

24/05/2015 13:05:14
  • #2
हैलो BeHaEIJa,



सबसे छोटी स्टेज पर पंखे प्रति घंटे कितने वर्ग मीटर वेंटिलेट करते हैं? एक सामान्य कथन: "स्टेज 1 पर भी निर्माण सुरक्षा संभवतः सुनिश्चित है।" मुझे व्यक्तिगत रूप से संतुष्ट नहीं करेगा। मैं पहले यह गणना कराना चाहूंगा कि यह पर्याप्त है या नहीं और सबसे महत्वपूर्ण, यह समझदारी से योजना बनाना कि पंखा कहाँ जाना चाहिए/चाहिए।
 

M. O.

24/05/2015 13:45:49
  • #3
मैंने अभी देखा...

Sevi160 निर्माता के अनुसार स्टेज 1 में लगभग 16 वर्ग मीटर/घंटा (प्रति वर्ग मीटर 0.2 से 0.25 वाट के बीच) का प्रदर्शन करता है और लगभग 16.5 डीबी की आवाज करता है (तुलना के लिए: सामान्य सांस लेना भी इससे काफी ज़्यादा आवाज़ करता है)। अगर यह सही है तो ये काफी कम शोर करते हैं। Inventer में अन्य कोई ज़्यादा मान नहीं हैं।

हालांकि मैं अभी वार्षिक बिजली खपत की गणना कर रहा हूँ और इसे इतना कुशल नहीं पाता। प्रति पंखा जोड़ी पर लगभग 16 € बिजली खर्च प्रति वर्ष हो सकता है (और यह स्टेज 1 पर है)।
 

Legurit

24/05/2015 15:06:26
  • #4
सेवी के एक वितरक साझेदार द्वारा एक वेंटिलेशन कॉन्सेप्ट तैयार किया गया - इसमें पता चला कि 8 एकल उपकरण और एक डबल उपकरण आवश्यक हैं। बाथरूम को हवा की नमी नियंत्रित उड़ाने वाले अलग से प्रदान किए जाते हैं।
असल में हर कमरे में एक उल्टा पंखा एकल उपकरण के रूप में होता है, "फिटनेस रूम" में एक डबल पंखा है और ऊपरी मंजिल के हाउसहोल्ड रूम में एक एयर डिस्ट्रीब्यूटर है, जो केवल हॉलवे में हवा बहाता है बिना हवा को बदले। मैंने पूछा कि क्या इससे एक सोते हुए जोड़े को भी वेंटिलेशन मिलता है, क्योंकि मैं 8 वर्गमीटर/घंटा को बहुत कम मानता हूँ (एक अध्ययन में पढ़ा था कि 2 लोगों के लिए 50 वर्गमीटर/घंटा वेंटिलेशन चाहिए)। उन्होंने कहा कि यह सब ठीक है... मैं अब क्या करूँ? शायद मैं कह सकता हूँ कि मुझे और ज्यादा डुओ उपकरण चाहिए - क्या आपको लगता है कि यह समझदारी होगी? पूरे घर के हिसाब से हवा का आदान-प्रदान ठीक है.. लगभग ~80 वर्गमीटर/घंटा (चार लोग हैं) + जो हवा घर स्वाभाविक रूप से निकालता है।
 

Legurit

25/05/2015 11:02:31
  • #5
तुम्हारे मूल्यांकन के लिए बहुत धन्यवाद! इससे हमें कुछ सान्त्वना मिलती है।

ओजी में हाउसकीपिंग रूम के लिए ओवरफ्लो सॉल्यूशन है (यहाँ इस्त्री की जाने वाली है और संभवतः सिलाई भी की जाएगी) जो अन्यथा एक त्राफवांड (1.6 मीटर नीस्टॉक) से जुड़ा है। सामान्यतः इस तरह के दरवाज़े में कितना अंतर होता है? हमारे अपार्टमेंट में भी लगभग 1 सेमी का गैप होता है, बस वहाँ हमेशा धातु की थ्रेशोल्ड लगाई जाती हैं।
 

M. O.

25/05/2015 17:45:40
  • #6
कोई समस्या नहीं,

बस यह जानना जरूरी है कि आप क्या कर रहे हैं। विकेन्द्रीकृत वेंटिलेशन सिस्टम वास्तव में खराब नहीं हैं और केंद्रीय सिस्टम के लिए एक बहुत अच्छी विकल्प हैं। जैसा कि अन्य थ्रेड्स में पढ़ने को मिलता है, गलत स्थापना पर गंभीर दोष हो सकते हैं। और फिर लोग कहते हैं कि विकेन्द्रीकृत सिस्टम बेकार हैं, जबकि ऐसा कहना सही नहीं होगा।

सवाल बस यह है कि धातु के थ्रेशहोल्ड दरवाज़ों से कितनी मजबूती से लगते हैं और उन्हें बंद करते हैं। दूर से बिना देखे मैं ज्यादा कुछ नहीं कह सकता। लेकिन शायद आप ये करें:
अंधेरे में आप जाएं और चालू बिजली के साथ देखें कि "कितना" प्रकाश बाहर आ रहा है। प्रकाश साफ दिखना चाहिए, सिर्फ एक पतली किनारी नहीं। जितना ज्यादा उतना बेहतर।
अन्यथा इसे सामान्य रूप से समझना मुश्किल है।
 

समान विषय
03.03.2012पद कंट्रोल्ड रिहायशी वेंटिलेशन भूमिगत तहखाने में?16
16.02.2014कक्षा एकल परिवार के घर के साथ तहखाने - कृपया अपनी राय दें16
30.09.2014नई निर्माण योजना - 160 वर्ग मीटर का एकल परिवार घर बिना तहखाने के - फर्श योजना, लागत आदि..29
06.11.2014बिना तहखाने वाले घर: भंडारण स्थान, शौक के लिए तहखाना?49
08.02.2015एकल परिवार के घर की मंज़िल योजना, लगभग 200 वर्ग मीटर बिना बेसमेंट के - मूल्यांकन172
02.02.2015बेसमेंट के साथ या बिना निर्माण - अनुभव49
14.04.2015हैम्बर्ग में एकल परिवार के घर की योजना के बारे में प्रश्न - बेसमेंट के कारण अतिरिक्त लागत11
07.07.2017डिसेंट्रलाइज्ड कंट्रोल्ड रेसिडेंशियल वेंटिलेशन के साथ अनुभव?13
23.07.2015गैरेज और बेसमेंट के बिना घर? अटारी का विस्तार? लिपोमा?85
27.08.2015बेसमेंट के साथ या बिना घर35
27.08.20152 पूर्ण तल्ले, गैराज तक मार्ग, सीढ़ी के नीचे उपयोगिता कक्ष25
24.10.2015बिना तहखाने के बनाया गया और पछतावा हुआ?77
23.05.2017प्रौद्योगिकी / ऊपरी मंजिल पर घरेलू कार्य कक्ष, क्या विचार हैं?27
08.03.2016आपने किस तहखाने का चयन किया है?13
28.06.2017घर बेसमेंट के साथ या बिना?49
18.09.2017तकनीकी कक्ष / गृहकार्य कक्ष में भी फर्श हीटिंग19
08.02.2018क्या गृहव्यवस्था कक्ष एक भंडारण कक्ष के रूप में भी पर्याप्त है?22
02.12.2019एकल परिवार का घर (2 मंज़िल + आवासीय तहखाना + विकसित अटारी) लगभग 200 वर्ग मीटर - परिवर्तन162
06.05.2020तहखाने में गृहकार्य कक्ष को तापीय आवरण में प्रभावी ढंग से कैसे शामिल किया जा सकता है?15
20.03.2021बेसमेंट फर्श हीटिंग या निम्न तापमान रेडिएटर22

Oben