计算是针对带有inventer的设备进行的。
但是新的系统不是由InVENTer生产的。它来自EKML公司,叫做摆动通风。EKML本想和InVENTer一起进行销售,但被拒绝了。
系统的核心是控制器。配合合适的电机,运行效果非常好。前不久我刚用它装备了一个潮湿的旧拱顶地窖。两个风扇全速运转,风量为120立方米/小时。这意味着每立方米每小时约含4克水分。虽然地窖永远不会成为客厅,但首次看到了地窖变干的迹象。
 

M. O.

2015-05-24 13:05:14
  • #2
你好 BeHaEIJa,



在最低档风扇每小时能处理多少平方米?一句笼统的话:“第一级也能保证建筑保护。”让我个人不太满意。
我会先计算是否足够,尤其是合理规划风扇应该放在哪里/必须放在哪里。
 

M. O.

2015-05-24 13:45:49
  • #3
刚刚看了一下...

Sevi160 根据制造商说明在第1档大约每小时处理16平方米(每平方米功率在0.2到0.25瓦之间),声音约为16.5分贝(对比:正常呼吸声音明显更大)。如果是真的,这款产品确实非常安静。在Inventer品牌中几乎没有类似的数据。

不过我刚把电力消耗换算成年用,发现效率没那么高。每对风扇每年电费大约需要16欧元(这还是在第1档情况下)。
 

Legurit

2015-05-24 15:06:26
  • #4
一位Sevi的销售合作伙伴制定了一个通风方案——结果显示需要8台单机和1台双机。浴室由湿度控制的排风扇单独通风。实际上,每个房间都有一台单机逆向风扇,"健身房"里有一台双风扇,楼上的家务房里有一个空气分配器,只是在走廊里吹风但不换气。我问过是否能满足一对睡觉中的夫妇的需求,因为我觉得8立方米/小时太低了(我在一项研究中读到,两个人应该达到50立方米/小时的换气量)。他们说这样已经足够了……那我该怎么办呢?我可能会说我还想要更多的双机——你们觉得这样有意义吗?从整栋房子的角度来看,空气交换量确实合适……大约80立方米/小时(四个人)+ 房子自身的自然通风。
 

Legurit

2015-05-25 11:02:31
  • #5
非常感谢你的评价!这让我们稍微放心了一些。

超流解决方案适用于二楼的家务间(这里将用来熨烫和可能缝纫),该房间的另一面靠近檐墙(爬墙高度为1.6米)。这种门通常留多少缝隙?我们家公寓的门缝也是大约1厘米,只不过上面还固定有金属门槛。
 

M. O.

2015-05-25 17:45:40
  • #6
没问题,

关键是要知道自己在做什么。分散式通风系统真的不错,是集中式系统的一个很好的替代方案。正如在其他帖子中所看到的,如果安装不当,可能会出现严重的缺陷。然后人们就会说分散式系统很糟糕,尽管事实上不应该这么一概而论。

问题是金属门槛与门的密合程度如何,是否能够关闭门。从远处一概而论我说不上什么。但你可以试试以下方法:
天黑时,在开灯的情况下观察光线穿透的“强度”。应该能明显看到光线,而不仅仅是一个狭窄的光边。光线越多越好。
否则这种情况很难一概而论。
 

类似主题
03.03.2012地下室受控住宅通风的位置?16
16.02.2014带地下室的单户住宅平面图 - 请提供您的意见16
30.09.2014新建计划 - 160 平方米单户住宅,无地下室 - 楼层平面图,费用等..29
06.11.2014没有地下室的房子:储藏空间,爱好用地下室?49
08.02.2015独栋住宅平面图,约200平方米,无地下室 - 评估172
02.02.2015有地下室或无地下室建筑 - 经验49
14.04.2015汉堡独栋住宅规划问题——由于地下室产生的额外费用11
07.07.2017关于分散式控制住宅通风的经验?13
23.07.2015没有车库和地下室的房子?阁楼扩建?脂肪瘤?85
27.08.2015有地下室或没有地下室的房子35
27.08.20152整层,通往车库的通道,楼梯下的洗衣房25
24.10.2015没有地下室建造并感到后悔?77
23.05.2017技术 / 楼上的家务室,意见?27
08.03.2016你们决定了哪个地下室?13
28.06.2017带地下室的房子还是不带地下室?49
18.09.2017技术室/家务室也安装地暖19
08.02.2018家务间作为储藏室也足够吗?22
02.12.2019独栋住宅(2层 + 住宅地下室 + 已改建的阁楼)约200平方米 - 变更162
06.05.2020如何将地下室的家务房有效地纳入热包层?15
20.03.2021地下室地板采暖或低温散热器22

Oben