Consommation d'énergie d'une pompe à chaleur

  • Erstellt am 17.12.2023 15:55:41

marienschatten

19.12.2023 13:48:25
  • #1
La réponse se trouve déjà dans la question : J’ai une pompe à chaleur géothermique avec une puissance de 5 kW et un chauffage par le sol. La dénomination de l’entreprise est Buderus Logafix WPW. Un chauffe-eau avec une résistance de 6 kW uniquement avec un contrôle thermostat.
 

Neubau31

19.12.2023 14:14:01
  • #2
Tes données semblent indiquer qu'un quelconque agrégat fait une pause avant 4h00. Ensuite, un cycle régulier recommence.

Mon hypothèse et celle de certains intervenants précédents est qu'il s'agit d'un cycle composé de chauffage, atteinte de la température réglée, arrêt du chauffage, température en dessous de la valeur réglée, remise en marche du chauffage, atteinte de la température réglée, arrêt du chauffage, etc. Avant 4h00, il y a une pause. On peut appeler cela une réduction nocturne. Cela se lit dans les données, peu importe ce qui te semble logique ou non.

Et honnêtement, tu es l'un des demandeurs les plus antipathiques que j'ai rencontrés en 3 ans de lecture ici.
 

Tolentino

19.12.2023 15:10:43
  • #3
La désignation du modèle n'a pas été mentionnée, mais elle est bien sûr importante si l'on veut trouver le manuel d'utilisation.
Logafix WPW semble être un modèle plus ancien. Lequel exactement ?
WPW 440IP, WPW 920IP
WPW 90I, WPW 140I, WPW 210I, WPW 270I ?
Quel régulateur/contrôle ?
Je ne trouve que RC100 et RC310, qui semblent toutefois être plus récents.
 

marienschatten

19.12.2023 15:23:19
  • #4
Je cherche encore le type.
Voici la preuve de la réduction nocturne :

 

marienschatten

19.12.2023 15:36:55
  • #5
Les insultes sont peu utiles !
Il n’y a rien d’autre sur la pompe à chaleur, mais j’ai trouvé ceci :
 

Tolentino

19.12.2023 16:02:30
  • #6
Ok, malheureusement il est indiqué dans la [BDA] qu’il y a un mode d’emploi du régulateur. Je ne peux malheureusement pas le trouver en ligne. Nous aurions besoin du PDF. As-tu un [BDA] séparé pour le régulateur intégré ? Y a-t-il une autre désignation sur la page de garde ?
 

Sujets similaires
18.02.2014Pompe à chaleur solaire / à quoi faire attention lors de l'offre (maison individuelle, construction neuve, KFW70)22
21.10.2015Pompe à chaleur air-eau - Thermostat Nest77
19.05.2021Expériences avec la pompe à chaleur à saumure491
06.02.2017Expériences avec les pompes à chaleur air-air ?45
24.12.2017Température correcte pour un chauffe-eau de 300 litres ?17
12.01.2019Nouvelle construction - Consommation d'énergie de la pompe à chaleur / chauffe-eau électrique19
22.11.2019Retour d'information sur la pompe à chaleur / offre demandée !46
08.06.2020Pompe à chaleur air-air vs pompe à chaleur air-eau vs collecteur de tranchée annulaire - différences50
05.02.2020Pompe à chaleur LW Alpha Innotec LWDV avec 12KW26
19.03.2021Combiner une pompe à chaleur air-eau avec un poêle à bois à circuit d'eau57
14.10.2022Dimensionnement de la pompe à chaleur air-eau dans les constructions neuves311
04.01.2022Pompe à chaleur air-eau consommation actuelle et données1439
02.01.2022Équilibrage hydraulique pompe à chaleur air-eau + pompe de circulation efficace109
06.08.2021Pompe à chaleur air-eau active et passive : différence lors du refroidissement18
08.10.2021La pompe à chaleur air-eau combinée avec le chauffage au sol ne fonctionne pas correctement65
25.11.2021Pompe à chaleur Roth maison individuelle réglage / optimisation23
12.11.2021Chauffage par le sol et pompe à chaleur. Je pensais avoir compris15
31.03.2022Pompe à chaleur air-eau - Réservoir tampon oui ou non ?28